切换到宽版
  • 20295阅读
  • 151回复

[验收规范]建筑工程施工质量验收规范 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-18
5.4.6钢筋绑扎搭接接头连接区段及接头面积百分率 T`f9 jD  
注:图中所示搭接接头同一连接区段内的搭接钢筋为两根,当各钢筋直径相同时,接头面积百分率为50% T`f9 jD  
同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: T`f9 jD  
    1.  对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25% T`f9 jD  
    2.  对柱类构件,不宜大于50% T`f9 jD  
    3.  当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。 T`f9 jD  
纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合本规范附录B的规定。 T`f9 jD  
检查数量:在同一检验批中,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 T`f9 jD  
检验方法:观察,钢尺检查。 T`f9 jD  
5.4.7  在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定: T`f9 jD  
    1.  箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍; T`f9 jD  
    2.  受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm T`f9 jD  
    3.  受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm T`f9 jD  
    4.  当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm T`f9 jD  
    检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 T`f9 jD  
    检验方法:钢尺检查。 T`f9 jD  
5.5  钢筋安装 T`f9 jD  
主控项目 T`f9 jD  
5.5.1  钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 T`f9 jD  
    检查数量:全数检查。 T`f9 jD  
    检验方法:观察,钢尺检查。 T`f9 jD  
一般项目 T`f9 jD  
5.5.2  钢筋安装位置的偏差应符合表5.5.2的规定。 T`f9 jD  
    检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 T`f9 jD  
   5.5.2  钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 T`f9 jD  
    T`f9 jD  
允许偏差(mm) T`f9 jD  
检验方法 T`f9 jD  
绑扎钢筋网 T`f9 jD  
长、宽 T`f9 jD  
±10 T`f9 jD  
钢尺检查 T`f9 jD  
网眼尺寸 T`f9 jD  
±20 T`f9 jD  
钢尺量连续三档,取最大值 T`f9 jD  
绑扎钢筋骨架 T`f9 jD  
T`f9 jD  
±10 T`f9 jD  
钢尺检查 T`f9 jD  
宽、高 T`f9 jD  
±5 T`f9 jD  
钢尺检查 T`f9 jD  
受力钢筋 T`f9 jD  
间距 T`f9 jD  
±10 T`f9 jD  
钢尺量两端、中间各一点,取最大值 T`f9 jD  
排距 T`f9 jD  
±5 T`f9 jD  
保护层 T`f9 jD  
  T`f9 jD  
基础 T`f9 jD  
±10 T`f9 jD  
钢尺检查 T`f9 jD  
柱、梁 T`f9 jD  
±5 T`f9 jD  
钢尺检查 T`f9 jD  
板、墙、壳 T`f9 jD  
±3 T`f9 jD  
钢尺检查 T`f9 jD  
绑扎箍筋、横向钢筋间距 T`f9 jD  
±20 T`f9 jD  
钢尺量连续三档,取最大值 T`f9 jD  
钢筋弯起点位置 T`f9 jD  
20 T`f9 jD  
钢尺检查 T`f9 jD  
预埋件 T`f9 jD  
中心线位置 T`f9 jD  
5 T`f9 jD  
钢尺检查 T`f9 jD  
水平高差 T`f9 jD  
30 T`f9 jD  
钢尺和塞尺检查 T`f9 jD  
注: T`f9 jD  
1.        1.        检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值; T`f9 jD  
2.        2.        表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 T`f9 jD  
6  预应力分项工程 T`f9 jD  
6.1  一般规定 T`f9 jD  
6.1.1  后张法预应力工程的施工应由具有相应资质等级的预应力专业施工单位承担。 T`f9 jD  
6.1.2  预应力筋张拉机具设备及仪表,应定期维护和检验。张拉设备应配套标定,并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤顶检修后,应重新标定。 T`f9 jD  
    注: T`f9 jD  
1.        1.        张拉设备标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致; T`f9 jD  
2.        2.        压力表的精度不应低于1.5级,标定张拉设备用的试验机或测力计精度不应低于±2% -*A1[Z ?  
6.1.3  在浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收,其内容包括: -*A1[Z ?  
1.       1.       预应力筋的品种、规格、数量、位置等。 -*A1[Z ?  
2.       2.       预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等; -*A1[Z ?  
3.       3.       预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管等; -*A1[Z ?  
4.       4.       锚固区局部加强构造等。 -*A1[Z ?  
6.2  原材料 -*A1[Z ?  
主控项目 -*A1[Z ?  
6.2.1  预应力筋进场时,应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 -*A1[Z ?  
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 -*A1[Z ?  
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 -*A1[Z ?  
6.2.2  无粘结预应力筋的涂包质量应符合无粘结预应力钢绞线标准的规定。 -*A1[Z ?  
    检查数量:每60t为一批,每批抽取一组试件。 -*A1[Z ?  
    检验方法:观察,检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 -*A1[Z ?  
    注:当有工程经验,并经观察认为质量有保证时,可不作油脂用量和护套厚度的进场复验。 -*A1[Z ?  
6.2.3  预应力筋用锚具、夹具和连接器应按设计要求采用,其性能应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370等的规定。 -*A1[Z ?  
检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。 -*A1[Z ?  
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 -*A1[Z ?  
    注:对锚具用量较少的一般工程,如供货方提供有效的试验报告,可不作静戴锚固性能试验。 -*A1[Z ?  
6.2.4  孔道灌浆用水泥应采用普通硅酸盐水泥,其质量应符合本规范第7.2.1条的规定。孔道灌浆用外加剂的质量应符合本规范第7.2.2条的规定。 -*A1[Z ?  
检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。 -*A1[Z ?  
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 -*A1[Z ?  
    注:对孔道灌浆用水泥和外加剂用量较少的一般工程,当有可靠依据时,可不作材料性能的进场复验。 -*A1[Z ?  
一般项目 -*A1[Z ?  
6.2.5  预应力筋使用前应进行外观检查,其质量应符合下列要求: -*A1[Z ?  
    1.  有粘结预应力筋展开后应平顺,不得有弯折,表面不应有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮和油污等; -*A1[Z ?  
    2.  无粘结预应力筋护套应光滑、无裂缝,无明显褶皱。 -*A1[Z ?  
    检查数量:全数检查。 -*A1[Z ?  
    检验方法:观察。 -*A1[Z ?  
    注:无粘结预应力筋护套轻微破损者应外包防水塑料胶带修补,严重破损者不得使用。 -*A1[Z ?  
6.2.6  预应力筋用锚具、夹具和连接器使用前应进行外观检查,其表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。 -*A1[Z ?  
检查数量:全数检查。 -*A1[Z ?  
检验方法:观察。 -*A1[Z ?  
6.2.7  预应力混凝土用金属螺旋管的尺寸和性能应符合国家现行标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T3013的规定。 -*A1[Z ?  
检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方法确定。 -*A1[Z ?  
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 -*A1[Z ?  
    注:对金属螺旋管用量较少的一般工程,当有可靠依据时,可不作径向刚度、抗渗漏性能的进场复验。 -*A1[Z ?  
6.2.8  预应力混凝土用金属螺旋管在使用前应进行外观检查,其内外表面应清洁,无锈蚀,不应有油污、孔洞和不规则的褶皱,咬口不应有开裂或脱扣。 -*A1[Z ?  
    检查数量:全数检查。 -*A1[Z ?  
    检验方法:观察。 -*A1[Z ?  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-18
6.3  制作与安装 -*A1[Z ?  
主控项目 -*A1[Z ?  
6.3.1  预应力筋安装时,其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。 -*A1[Z ?  
检查数量:全数检查。 -*A1[Z ?  
检验方法:观察,钢尺检查。 -*A1[Z ?  
6.3.2  先张法预应力施工时应选用非油质类模板隔离剂,并应避免沾污预应力筋。 -*A1[Z ?  
检查数量:全数检查。 -*A1[Z ?  
检验方法:观察。 -*A1[Z ?  
6.3.3  施工过程中应避免电火花损伤预应力筋;受损伤的预应力筋应予以更换。 -*A1[Z ?  
检查数量:全数检查。 -*A1[Z ?  
检验方法:观察。 -*A1[Z ?  
一般项目 -*A1[Z ?  
6.3.4  预应力筋下料应符合下列要求: -*A1[Z ?  
    1.  预应力筋应采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割; -*A1[Z ?  
    2.  当钢丝束两端采用镦头锚具时,同一束中各根钢丝长度的极差不应大于钢丝长度的1/5000,且不应大于5mm。当成组张拉度不大于10m的钢丝时,同组钢丝长度的极差不得大于2mm -*A1[Z ?  
检查数量:每工作班抽查预应力筋总数的3%,且不少于3束。 -*A1[Z ?  
检验方法:观察,钢尺检查。 -*A1[Z ?  
6.3.5  预应力筋端锚具的制作质量应符合下列要求: -*A1[Z ?  
    1.  挤压锚具制作时压力表油压应符合操作说明书的规定,挤压后预应力筋外端应露出挤压套15mm -*A1[Z ?  
    2.  钢绞线压花锚成形时,表面应清洁、无油污,梨形头尺寸和直线段长度应符合设计要求; -*A1[Z ?  
    3.  钢丝镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的98% -*A1[Z ?  
    检查数量:对挤压锚,每工作班抽查5%,且不应少于5件;对压花锚,每工作班抽查3件;对钢丝镦头强度,每批钢丝检查6个镦头试件。 -*A1[Z ?  
    检验方法:观察,钢尺检查,检查镦头强度试验报告。 -*A1[Z ?  
-*A1[Z ?  
6.3.6  后张法有粘结预应力筋预留孔道的规格、数量、位置和形状除应符合设计要求外,尚应符合下列规定: -*A1[Z ?  
-*A1[Z ?  
    1.  预留孔道的定位应牢固,浇筑混凝土时不应出现移位和变形; -*A1[Z ?  
-*A1[Z ?  
    2.  孔道应平顺,端部的预埋锚垫板应垂直于孔道中心线; -*A1[Z ?  
-*A1[Z ?  
    3.  成孔用管道应密封良好,接头应严密且不得漏浆; -*A1[Z ?  
-*A1[Z ?  
    4.  灌浆孔的间距:对预埋金属螺旋管不宜大于30m;对抽芯成形孔道不宜大于12m -*A1[Z ?  
-*A1[Z ?  
    5.  在曲线孔道的曲线波峰部位应设置排气兼泌水管,必要时可在最低点设置排水孔; -*A1[Z ?  
-*A1[Z ?  
    6.  灌浆孔及泌水管的孔径应能保证浆液畅通。 -*A1[Z ?  
-*A1[Z ?  
    检查数量:全数检查。 -*A1[Z ?  
-*A1[Z ?  
    检验方法:观察,钢尺检查。 -*A1[Z ?  
-*A1[Z ?  
6.3.7  预应力筋束形控制点的竖向位置偏差应符合表6.3.7的规定。 -*A1[Z ?  
-*A1[Z ?  
6.3.7  束形控制点的竖向位置允许偏差 -*A1[Z ?  
截面高(厚)度(mm) -*A1[Z ?  
h300 -*A1[Z ?  
300h1500 -*A1[Z ?  
h1500 -*A1[Z ?  
允许偏差(mm) -*A1[Z ?  
±5 -*A1[Z ?  
±10 -*A1[Z ?  
±15 -*A1[Z ?  
    检查数量:在同一检验批内,抽查各类型构件中预应力筋总数的5%,且对各类型构件均不少于5束,每束不应少于5处。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检验方法:钢尺检查。 6l IFxc  
6l IFxc  
    注:束形控制点的竖向位置偏差合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 6l IFxc  
6l IFxc  
6.3.8  无粘结预应力筋的铺设除应符合本规范第6.3.7条的规定外,尚应符合下列要求: 6l IFxc  
6l IFxc  
    1.  无粘结预应力筋的定位应牢固,浇筑混凝土时不应出现移位和变形; 6l IFxc  
6l IFxc  
    2.  端部的预埋锚垫板应垂直于预应力筋; 6l IFxc  
6l IFxc  
    3.  内埋式固定端垫板不应重叠,锚具与垫板应贴紧; 6l IFxc  
6l IFxc  
    4.  无粘结预应力筋成束布置时应能保证混凝土密实并能裹住预应力筋; 6l IFxc  
6l IFxc  
    5.  无粘结预应力筋的护套应完整,局部破损处应采用防水胶带缠绕紧密。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检查数量:全数检查。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检验方法:观察。 6l IFxc  
6l IFxc  
6.3.9  浇筑混凝土前穿入孔道的后张法有粘结预应力筋,宜采取防止锈蚀的措施。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检查数量:全数检查。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检验方法:观察。 6l IFxc  
6l IFxc  
6.4  张拉和放张 6l IFxc  
主控项目 6l IFxc  
6.4.1  预应力筋张拉或放张时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75% 6l IFxc  
6l IFxc  
检查数量:全数检查。 6l IFxc  
6l IFxc  
检验方法:检查同条件养护试件试验报告。 6l IFxc  
6l IFxc  
6.4.2  预应力筋的张拉力、张拉或放张顺序及张拉工艺应符合设计及施工技术方案的要求,并应符合下列规定: 6l IFxc  
6l IFxc  
    1.  当施工需要超张拉时,最大张拉应力不应大于国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定; 6l IFxc  
6l IFxc  
    2.  张拉工艺应能保证同一束中各根预应力筋的应力均匀一致; 6l IFxc  
6l IFxc  
    3.  后张法施工中,当预应力筋是逐根或逐束张拉时,应保证各阶段不出现对结构不利的应力状态;同时宜考虑后批张拉预应力筋所产生的结构构件的弹性压缩对先批张拉预应力筋的影响,确定张拉力; 6l IFxc  
6l IFxc  
    4.  先张法预应力筋放张时,宜缓慢放松锚固位置,使各根预应力筋同时缓慢放松; 6l IFxc  
6l IFxc  
    5.  当采用应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值。实际伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差为±6% 6l IFxc  
6l IFxc  
    检查数量:全数检查。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检验方法:检查张拉记录。 6l IFxc  
6l IFxc  
6.4.3  预应力筋张拉锚固后实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为±5% 6l IFxc  
6l IFxc  
    检查数量:对先张法施工,每工作班抽查预应力筋总数的1%,且不少于3根;对后张法施工,在同一检验批内,抽查预应力筋总数的3%,且不少于5束。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检验方法:对先张法施工,检查预应力筋应力检测记录;对后张法施工,检查见证张拉记录。 6l IFxc  
6l IFxc  
6.4.4  张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱;当发生断裂或滑脱时,必须符合下列规定: 6l IFxc  
6l IFxc  
    1.  对后张法预应力结构构件,断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3%,且每束钢丝不得超过一根;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算。 6l IFxc  
6l IFxc  
    2.  对先张法预应力构件,在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检查数量:全数检查。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检验方法:观察,检查张拉记录。 6l IFxc  
6l IFxc  
一般项目 6l IFxc  
6.4.5  锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合表6.4.5的规定。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检查数量:每工作班抽查预应力筋总数的3%,且不少于3束。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检验方法:钢尺检查。 6l IFxc  
6l IFxc  
6.4.5  张拉端预应力筋的内缩量限值 6l IFxc  
      6l IFxc  
内缩量限值(mm) 6l IFxc  
支承式锚具(镦头锚具等) 6l IFxc  
螺帽缝隙 6l IFxc  
1 6l IFxc  
每块后加垫板的缝隙 6l IFxc  
1 6l IFxc  
锥塞式锚具 6l IFxc  
5 6l IFxc  
夹片式锚具 6l IFxc  
有顶压 6l IFxc  
5 6l IFxc  
无顶压 6l IFxc  
68 6l IFxc  
6.4.6  先张法预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于5mm,且不得大于构件截面短边连长的4% 6l IFxc  
6l IFxc  
    检查数量:每工作班抽查预应力筋总数的3%,且不少于3束。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检验方法:钢尺检查。 6l IFxc  
6l IFxc  
6.5  灌浆及封锚 6l IFxc  
主控项目 6l IFxc  
6.5.1  后张法有粘结预应力筋张拉后应尽早进行孔道灌浆,孔道内水泥浆应饱满、密实。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检查数量:全数检查。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检验方法:观察,检查灌浆记录。 6l IFxc  
6l IFxc  
6.5.2  锚具的封闭保护应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 6l IFxc  
6l IFxc  
    1.  应采取防止锚具腐蚀和遭受机械损伤的有效措施; 6l IFxc  
6l IFxc  
    2.  凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm 6l IFxc  
6l IFxc  
    3.  外露预应力筋的保护层厚度:处于正常环境时,不应小于20mm;处于易受腐蚀的环境时,不应小于50mm 6l IFxc  
6l IFxc  
    检查数量:在同一检验批中,抽查预应力筋总数的5%,且不少于5处。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检验方法:观察,钢尺检查。 6l IFxc  
6l IFxc  
一般项目 6l IFxc  
6.5.3  后张法预应力筋锚固后的外露部分宜采用机械方法切割,其外露长度不宜小于预应力筋直径的1.5倍,且不宜小于30mm 6l IFxc  
6l IFxc  
    检查数量:在同一检验批内,抽查预应力筋总数的3%,且不少于5束。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检验方法:观察,钢尺检查。 6l IFxc  
6l IFxc  
6.5.4  灌浆用水泥浆的水灰比不应大于0.45,搅拌后3h泌水率不宜大于2%,且不应大于3%。泌水应能在24h内全部重新被水泥浆吸收。 6l IFxc  
6l IFxc  
检查数量:同一配合比检查一次。 6l IFxc  
6l IFxc  
检验方法:检查水泥浆性能试验报告。 6l IFxc  
6l IFxc  
6.5.5  灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于30N/mm2 6l IFxc  
6l IFxc  
    检查数量:每工作班留置一组边长为70.7mm的立方体试件。 6l IFxc  
6l IFxc  
    检验方法:检查水泥浆试件强度试验报告。 6l IFxc  
6l IFxc  
注: 6l IFxc  
6l IFxc  
1.         1.         一组试件由6个试件组成,试件应标准养护28d 6l IFxc  
6l IFxc  
2.         2.         抗压强度为一组试件的平均值,当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均相差超过20%时,应取中间4个试件强度的平均值。 6l IFxc  
6l IFxc  
7  混凝土分项工程 6l IFxc  
7.1  一般规定 6l IFxc  
7.1.1  结构构件的混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定分批检验评定。 6l IFxc  
6l IFxc  
    对采用蒸汽法养护的混凝土结构构件,其混凝土试件应先随同结构构件同条件蒸汽养护,再转入标准条件养护共28d 6l IFxc  
6l IFxc  
    当混凝土中掺用矿物掺合料时,确定混凝土强度时的龄期可按现行国家标准《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ146等的规定取值。 6l IFxc  
6l IFxc  
7.1.2  检验评定混凝土强度用的混凝土试件的尺寸及强度的尺寸换算系数应按表7.1.2取用;其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法应符合普通混凝土力学性能试验方法标准的规定。 6l IFxc  
6l IFxc  
7.1.2  混凝土试件尺寸及强度的尺寸换算系数 6l IFxc  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-18
7.1.2  混凝土试件尺寸及强度的尺寸换算系数 BYS lKTh  
BYS lKTh  
骨料最大粒径(mm) BYS lKTh  
试件尺寸(mm) BYS lKTh  
强度的尺寸换算系数 BYS lKTh  
31.5 BYS lKTh  
100×100×100 BYS lKTh  
0.95 BYS lKTh  
40 BYS lKTh  
150×150×150 BYS lKTh  
1.00 BYS lKTh  
63 BYS lKTh  
200×200×200 BYS lKTh  
1.05 BYS lKTh  
    注:对强度等级为C60及以上的混凝土试件,其强度的尺寸换算系数可通过试验确定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.1.3  结构构件拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张及施工期间临时负荷时的混凝土强度,应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.1.4  当混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.1.5  混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104和施工技术方案的规定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.2  原材料 BYS lKTh  
主控项目 BYS lKTh  
7.2.1  水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氧化物的水泥。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.2.2  混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
检查数量:按进场的比次和产品的抽样检验方案确定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.2.3  混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和设计的要求。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检验方法:检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
一般项目 BYS lKTh  
7.2.4  混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
检验方法:检查出厂合格证和进场复验报告。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.2.5  普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
检验方法:检查进场复验报告。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
注:1.  混凝土用的粗骨料,其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/4 BYS lKTh  
BYS lKTh  
2.  对混凝土实心板,骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/3,且不得超过40mm BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.2.6  拌制混凝土宜采用饮用水;当采用其他水源时,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
检查数量:同一水源检查不应小于一次。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
检验方法:检查水质试验报告。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.3  配合比设计 BYS lKTh  
主控项目 BYS lKTh  
7.3.1  混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定,根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    对有特殊要求的混凝土,其配合比设计尚应符合国家现行有关标准的专门规定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检验方法:检查配合比设计资料。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
一般项目 BYS lKTh  
7.3.2  首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检验方法:检查开盘鉴定资料和试件强度试验报告。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.3.3  混凝土拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结构调整材料用量,提出施工配合比。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
检查数量:每工作班检查一次。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
检验方法:检查含水率测试结果和施工配合比通知单。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.4  混凝土施工 BYS lKTh  
主控项目 BYS lKTh  
7.4.1  结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: BYS lKTh  
BYS lKTh  
    1.  每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; BYS lKTh  
BYS lKTh  
    2.  每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得小于一次; BYS lKTh  
BYS lKTh  
    3.  当一次连续浇筑超过1000 m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    4.  每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; BYS lKTh  
BYS lKTh  
    5.  每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.4.2  对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检验方法:检查试件抗渗试验报告。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.4.3  混凝土原材料每盘称量的偏差应符合表7.4.3的规定。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.4.3 原材料每盘称量的允许偏差 BYS lKTh  
材料名称 BYS lKTh  
允许偏差 BYS lKTh  
水泥、掺合料 BYS lKTh  
±2% BYS lKTh  
粗、细骨料 BYS lKTh  
±3% BYS lKTh  
水、外加剂 BYS lKTh  
±2% BYS lKTh  
注: BYS lKTh  
BYS lKTh  
    1.  各种衡器应定期校验,每次使用前应进行零点校核,保持计量准确; BYS lKTh  
BYS lKTh  
    2.  当遇雨天或含水率有显著变化时,应增加含水率检测次数,并及时调整水和骨料的用量。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检查数量:每工作班抽查不应少于一次。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检验方法:复称。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.4.4  混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之间将上一层混凝土浇筑完毕。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
检查数量:全数检查。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
检验方法:观察,检查施工记录。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
一般项目 BYS lKTh  
7.4.5  施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检查数量:全数检查。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检验方法:观察,检查施工记录。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.4.6  后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检查数量:全数检查。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检验方法:观察,检查施工记录。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
7.4.7  混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定: BYS lKTh  
BYS lKTh  
    1.  应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; BYS lKTh  
BYS lKTh  
    2.  混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d BYS lKTh  
BYS lKTh  
    3.  浇水次数应能保护混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同; BYS lKTh  
BYS lKTh  
    4.  采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保护塑料布内有凝结水; BYS lKTh  
BYS lKTh  
    5.  混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
注: BYS lKTh  
BYS lKTh  
1.  当日平均气温低于5℃,不得浇水; BYS lKTh  
BYS lKTh  
2.  当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定; BYS lKTh  
BYS lKTh  
    3.  混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂; BYS lKTh  
BYS lKTh  
    4.  对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
    检查数量:全数检查。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
检验方法:观察,检查施工记录。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-18
8  现浇结构分项工程 (r.{v@h,dV  
8.1  一般规定 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
8.1.1  现浇结构的外观质量缺陷,应由监理(建设)单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,按表8.1.1确定。 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
8.1.1  现浇结构外观质量缺陷 (r.{v@h,dV  
    (r.{v@h,dV  
    (r.{v@h,dV  
严重缺陷 (r.{v@h,dV  
一般缺陷 (r.{v@h,dV  
露筋 (r.{v@h,dV  
构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
纵向受力钢筋有露筋 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
其他钢筋有少量露筋 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
蜂窝 (r.{v@h,dV  
混凝土表面缺少水泥砂浆面形成石子外露 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
构件主要受力部位有蜂窝 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
其他部位有少量蜂窝 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
孔洞 (r.{v@h,dV  
混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
构件主要受力部位有孔洞 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
其他部位有少量孔洞 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
夹渣 (r.{v@h,dV  
混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
构件主要受力部位有夹渣 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
其他部位有少量夹渣 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
疏松 (r.{v@h,dV  
混凝土中局部不密实 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
构件主要受力部位有疏松 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
其他部位有少量疏松 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
裂缝 (r.{v@h,dV  
缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
连接部 (r.{v@h,dV  
位缺陷 (r.{v@h,dV  
构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
连接部位有影响结构传力性能的缺陷 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
外形缺陷 (r.{v@h,dV  
缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
外表缺陷 (r.{v@h,dV  
构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
8.1.2  现浇结构拆模后,应由监理(建设)单位、施工单位对外观质量和尺寸偏差进行检查,作出记录,并应及时按施工技术方案对缺陷进行处理。 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
8.2  外观质量 (r.{v@h,dV  
主控项目 (r.{v@h,dV  
8.2.1  现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
    对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。 (r.{v@h,dV  
3J~kiy.nfW  
    检查数量:全数检查。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
    检验方法:观察,检查技术处理方案。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
一般项目 3J~kiy.nfW  
8.2.2  现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
    对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
检查数量:全数检查。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
检验方法:观察,检查技术处理方案。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
8.3  尺寸偏差 3J~kiy.nfW  
主控项目 3J~kiy.nfW  
8.3.1  现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
    对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
检查数量:全数检查。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
检验方法:量测,检查技术处理方案。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
一般项目 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
8.3.2  现浇结构和混凝土设备基础折模后的尺寸偏差应符合表8.3.2-1、表8.3.2-2的规定。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
    检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面;对电梯井,应全数检查。对设备基础,应全数检查。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
8.3.2-1  现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 3J~kiy.nfW  
项目 3J~kiy.nfW  
允许偏差(mm) 3J~kiy.nfW  
检验方法 3J~kiy.nfW  
轴线 3J~kiy.nfW  
位置 3J~kiy.nfW  
基础 3J~kiy.nfW  
15 3J~kiy.nfW  
钢尺检查 3J~kiy.nfW  
独立基础 3J~kiy.nfW  
10 3J~kiy.nfW  
墙、柱、梁 3J~kiy.nfW  
8 3J~kiy.nfW  
剪力墙 3J~kiy.nfW  
5 3J~kiy.nfW  
垂直度 3J~kiy.nfW  
层高 3J~kiy.nfW  
5m 3J~kiy.nfW  
8 3J~kiy.nfW  
经纬仪或吊线、钢尺检查 3J~kiy.nfW  
5m 3J~kiy.nfW  
10 3J~kiy.nfW  
经纬仪或吊线、钢尺检查 3J~kiy.nfW  
全高(H 3J~kiy.nfW  
H/1000且≤30 3J~kiy.nfW  
经纬仪、钢尺检查 3J~kiy.nfW  
标高 3J~kiy.nfW  
层高 3J~kiy.nfW  
±10 3J~kiy.nfW  
水准仪或拉线、钢尺检查 3J~kiy.nfW  
全高 3J~kiy.nfW  
±30 3J~kiy.nfW  
截面尺寸 3J~kiy.nfW  
8,-5 3J~kiy.nfW  
钢尺检查 3J~kiy.nfW  
电梯井 3J~kiy.nfW  
井筒长、宽对定位中心线 3J~kiy.nfW  
250 3J~kiy.nfW  
钢尺检查 3J~kiy.nfW  
井筒全高(H)垂直度 3J~kiy.nfW  
H/1000且≤30 3J~kiy.nfW  
经纬仪、钢尺检查 3J~kiy.nfW  
表面平整度 3J~kiy.nfW  
8 3J~kiy.nfW  
2m靠尺和塞尺检查 3J~kiy.nfW  
预埋设施中心线位置 3J~kiy.nfW  
预埋件 3J~kiy.nfW  
10 3J~kiy.nfW  
钢尺检查 3J~kiy.nfW  
预埋螺栓 3J~kiy.nfW  
5 3J~kiy.nfW  
预埋管 3J~kiy.nfW  
5 3J~kiy.nfW  
预留洞中心线位置 3J~kiy.nfW  
15 3J~kiy.nfW  
钢尺检查 3J~kiy.nfW  
注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
8.3.2-2 混凝土设备基础尺寸允许偏差和检验方法 3J~kiy.nfW  
项目 3J~kiy.nfW  
允许偏差(mm) 3J~kiy.nfW  
检验方法 3J~kiy.nfW  
坐标位置 3J~kiy.nfW  
20 3J~kiy.nfW  
钢尺检查 3J~kiy.nfW  
不同平面的标高 3J~kiy.nfW  
0,-20 3J~kiy.nfW  
水准仪或拉线、钢尺检查 3J~kiy.nfW  
平面外形尺寸 3J~kiy.nfW  
±20 3J~kiy.nfW  
钢尺检查 3J~kiy.nfW  
凸台上平面外形尺寸 3J~kiy.nfW  
0,-20 3J~kiy.nfW  
钢尺检查 3J~kiy.nfW  
凹穴尺寸 3J~kiy.nfW  
20,0 3J~kiy.nfW  
钢尺检查 3J~kiy.nfW  
  3J~kiy.nfW  
水平度 3J~kiy.nfW  
每米 3J~kiy.nfW  
5 3J~kiy.nfW  
水平尺、塞尺检查 3J~kiy.nfW  
全长 3J~kiy.nfW  
10 3J~kiy.nfW  
水准仪或拉线、钢尺检查 3J~kiy.nfW  
垂直度 3J~kiy.nfW  
每米 3J~kiy.nfW  
5 3J~kiy.nfW  
经纬仪或吊线、钢尺检查 3J~kiy.nfW  
全高 3J~kiy.nfW  
10 3J~kiy.nfW  
预埋地脚螺栓 3J~kiy.nfW  
标高(顶部) 3J~kiy.nfW  
20,0 3J~kiy.nfW  
水准仪或拉线、钢尺检查 3J~kiy.nfW  
中心距 3J~kiy.nfW  
±2 3J~kiy.nfW  
钢尺检查 3J~kiy.nfW  
  3J~kiy.nfW  
  3J~kiy.nfW  
螺栓孔 3J~kiy.nfW  
中心线位置 3J~kiy.nfW  
10 3J~kiy.nfW  
钢尺检查 3J~kiy.nfW  
  3J~kiy.nfW  
+20,0 3J~kiy.nfW  
钢尺检查 3J~kiy.nfW  
孔垂直度 3J~kiy.nfW  
10 3J~kiy.nfW  
吊线、钢尺检查 3J~kiy.nfW  
  3J~kiy.nfW  
  3J~kiy.nfW  
地脚螺栓锚板 3J~kiy.nfW  
  3J~kiy.nfW  
+20,0 3J~kiy.nfW  
水准仪或拉线、钢尺检查 3J~kiy.nfW  
中心线位置 3J~kiy.nfW  
5 3J~kiy.nfW  
钢尺检查 3J~kiy.nfW  
带槽锚板平整度 3J~kiy.nfW  
5 3J~kiy.nfW  
钢尺、塞尺检查 3J~kiy.nfW  
带螺纹孔锚板平整度 3J~kiy.nfW  
2 3J~kiy.nfW  
钢尺、塞尺检查 3J~kiy.nfW  
注:检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
9  装配式结构分项工程 3J~kiy.nfW  
9.1  一般工程 3J~kiy.nfW  
9.1.1  预制构件应进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
9.1.2  叠合结构中预制构件的叠合面应符合设计要求。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
9.1.3  装配式结构外观质量、尺寸偏差的验收及对缺陷的处理应按本规范第8章的相应规定执行。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
9.2  预制构件 3J~kiy.nfW  
主控项目 3J~kiy.nfW  
9.2.1  预制构件应在明显部位标明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标志。构件上的预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量应符合标准图或设计的要求。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
检查数量:全数检查。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
检验方法:观察 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
9.2.2  预制构件的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
检查数量:全数检查。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
检验方法:观察,检查技术处理方案。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
9.2.3  预制构件不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
检查数量:全数检查。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
检验方法:量测,检查技术处理方案。 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 24楼 发表于: 2010-04-18
一般项目 +8~C&K:  
+8~C&K:  
9.2.4  预制构件的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,应按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。 +8~C&K:  
+8~C&K:  
检查数量:全数检查。 +8~C&K:  
+8~C&K:  
检验方法:观察,检查技术处理方案。 +8~C&K:  
+8~C&K:  
9.2.5  预制构件的尺寸偏差应符合表9.2.5的规定。 +8~C&K:  
+8~C&K:  
    检查数量:同一工作班生产的同类型构件,抽查5%且不少于3件。 +8~C&K:  
+8~C&K:  
9.2.5  预制构件尺寸的允许偏差及检验方法 +8~C&K:  
项目 +8~C&K:  
允许偏差(mm) +8~C&K:  
检验方法 +8~C&K:  
  +8~C&K:  
板、梁 +8~C&K:  
10,-5 +8~C&K:  
钢尺检查 +8~C&K:  
+8~C&K:  
5,-10 +8~C&K:  
  +8~C&K:  
±5 +8~C&K:  
薄腹梁、桁架 +8~C&K:  
15,-10 +8~C&K:  
宽度、高 +8~C&K:  
(厚度) +8~C&K:  
板、梁、柱、墙板、 +8~C&K:  
薄腹梁、桁架 +8~C&K:  
±5 +8~C&K:  
钢尺量一端及中部,取其中较大值 +8~C&K:  
+8~C&K:  
侧向弯曲 +8~C&K:  
梁、柱、板 +8~C&K:  
l/750且≤20 +8~C&K:  
拉线、钢尺量最大侧向弯曲处 +8~C&K:  
墙板、薄腹梁、桁架 +8~C&K:  
l/1000且≤20 +8~C&K:  
预埋件 +8~C&K:  
中心线位置 +8~C&K:  
10 +8~C&K:  
钢尺检查 +8~C&K:  
螺栓位置 +8~C&K:  
5 +8~C&K:  
螺栓外露长度 +8~C&K:  
10,-5 +8~C&K:  
预留孔 +8~C&K:  
中心线位置 +8~C&K:  
5 +8~C&K:  
钢尺检查 +8~C&K:  
预留洞 +8~C&K:  
中心线位置 +8~C&K:  
15 +8~C&K:  
钢尺检查 +8~C&K:  
主筋保护层厚度 +8~C&K:  
+8~C&K:  
5,-3 +8~C&K:  
钢尺或保护层厚度测定仪量测 +8~C&K:  
梁、柱、墙板、 +8~C&K:  
薄腹梁、桁架 +8~C&K:  
10,-5 +8~C&K:  
对角线差 +8~C&K:  
板、墙板 +8~C&K:  
10 +8~C&K:  
钢尺量两个对角线 +8~C&K:  
表面平整度 +8~C&K:  
板、墙板、柱、梁 +8~C&K:  
5 +8~C&K:  
2m靠尺和塞尺检查 +8~C&K:  
预应力 +8~C&K:  
构件预留 +8~C&K:  
孔道位置 +8~C&K:  
梁、墙板、薄 +8~C&K:  
腹梁、桁架 +8~C&K:  
3 +8~C&K:  
钢尺检查 +8~C&K:  
  +8~C&K:  
+8~C&K:  
l/750 +8~C&K:  
调平尺在两端量测 +8~C&K:  
墙板 +8~C&K:  
l/1000 +8~C&K:  
注: +8~C&K:  
+8~C&K:  
1.        1.        l为构件长度(mm) +8~C&K:  
+8~C&K:  
2.        2.        检查中心线、螺栓和孔道位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值; k[8F: T-  
k[8F: T-  
3.        3.        对形状复杂或有特殊要求的构件,其尺寸偏差应符合标准图或设计的要求。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
9.3  结构性能检验 k[8F: T-  
9.3.1  预制构件应按标准图或设计要求的试验参数及检验指标进行结构性能检验。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
    检验内容:钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力、挠度和裂缝宽度检验;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力、挠度和抗裂检验;预应力混凝土构件中的非预应力杆件按钢筋混凝土构件的要求进行检验。对设计成熟、生产数量较少的大型构件,当采取加强材料和制作质量检验的措施时,可仅作挠度、抗裂或裂缝宽度检验;当采取上述措施并有可靠的实践经验时,可不作结构性能检验。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
    检验数量:对成批生产的构件,应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型产品为一批。当连续检验10批且每批的结构性能检验结果均符合本规范规定的要求时,对同一工艺正常生产的构件,可改为不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批。在每批中应随机抽取一个构件作为试件进行检验。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
    检验方法:按本标准附录C规定的方法采用短期静力加载检验。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
注: k[8F: T-  
k[8F: T-  
1.         1.         “加强材料和制作质量检验的措施”包括下列内容: k[8F: T-  
k[8F: T-  
1)       1)       钢筋进场检验合格后,在使用前再对用作构件受力主筋的同批钢筋按不超过5t抽取一组试件,并经检验合格;对经逐盘检验的预应力钢丝,可不再抽样检查; k[8F: T-  
k[8F: T-  
2)       2)       受力主筋焊接接头的力学性能,应按国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18检验合格后,再抽取一组试件,并经检验合格; k[8F: T-  
k[8F: T-  
3)       3)       混凝土按5m3且不超过半个工作班生产的相同配合比的混凝土,留置一组试件,并经检验合格; k[8F: T-  
k[8F: T-  
4)       4)       受力主筋焊接接头的外观质量、入模后的主筋保护层厚度、张拉预应力总值和构件的截面尺寸等,应逐件检验合格。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
2.        2.        “同类型产品”是指同一钢种、同一混凝土强度等级、同一生产工艺和同一结构形式的构件。对同类型产品进行抽样检验时,试件宜从设计荷载最大、受力最不利或生产数量最多的构件中抽取。对同类型的其他产品,也应定期进行抽样检验。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
9.3.2  预制构件承载力应按下列规定检验: k[8F: T-  
k[8F: T-  
    1.  当按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定进行检验时,应符合下列公式的要求: k[8F: T-  
k[8F: T-  
γ0u≥γ0[γu]                     (9.3.2-1) k[8F: T-  
式中    γ0u――构件的承载力检验系数实测值,即试件的荷载实测值与荷载设计值(均包括自重)的比值; k[8F: T-  
k[8F: T-  
        γ0 ――结构重要性系数,按设计要求确定,当无专门要求时取1.0 k[8F: T-  
k[8F: T-  
[γu]――构件的承载力检验系数允许值,按表9.3.2取用。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
    2.  当按构件实配钢筋进行承载力检验时,应符合下列公式的要求: k[8F: T-  
k[8F: T-  
γ0u≥γ0η[γu]                     (9.3.2-2) k[8F: T-  
式中     η――构件承载力检验修正系数,根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010按实配钢筋的承载力计算确定。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
    承载力检验的荷载设计值是指承载能力极限状态下,根据构件设计控制截面上的内力设计值与构件检验的加载方式,经换算后确定的荷载值(包括自重)。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
9.3.2  构件的承载力检验系数允许值 k[8F: T-  
受力情况 k[8F: T-  
达到承载能力极限状态的检验标志 k[8F: T-  
[γu] k[8F: T-  
轴心受拉、 k[8F: T-  
偏心受拉、受弯、 k[8F: T-  
大偏心受压 k[8F: T-  
受拉主筋处的最大裂缝宽度达到1.5mm,或挠度达到跨度的1/50 k[8F: T-  
k[8F: T-  
热轧钢筋 k[8F: T-  
k[8F: T-  
1.20 k[8F: T-  
钢丝、钢绞线、热处理钢筋 k[8F: T-  
k[8F: T-  
1.35 k[8F: T-  
受压区混凝土破坏 k[8F: T-  
k[8F: T-  
热轧钢筋 k[8F: T-  
k[8F: T-  
1.30 k[8F: T-  
钢丝、钢绞线、热处理钢筋 k[8F: T-  
k[8F: T-  
1.45 k[8F: T-  
受拉主筋拉断 k[8F: T-  
k[8F: T-  
1.50 k[8F: T-  
受弯构件的受剪 k[8F: T-  
腹部斜裂缝达到1.5mm,或斜裂缝末端受压混凝土剪压破坏 k[8F: T-  
k[8F: T-  
1.40 k[8F: T-  
沿斜截面混凝土斜压破坏,受拉主筋在端部滑脱或其他锚固破坏 k[8F: T-  
k[8F: T-  
1.55 k[8F: T-  
轴心受压、 k[8F: T-  
小偏心受压 k[8F: T-  
混凝土受压破坏 k[8F: T-  
k[8F: T-  
1.50 k[8F: T-  
注:热轧钢筋系指HPB235级、HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
9.3.3  预制构件的挠度应按下列规定进行检验: k[8F: T-  
k[8F: T-  
    1.  当按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定的挠度允许值进行检验时,应符合下列公式的要求: k[8F: T-  
k[8F: T-  
α0S[αS]                 (9.3.3-1) k[8F: T-  
[αS]={Mk/{Mq(θ-1)Mk}}〔αf          (9.3.3-2) k[8F: T-  
式中      k[8F: T-  
k[8F: T-  
α0S―― k[8F: T-  
在荷载标准值下的构件挠度实测值; k[8F: T-  
k[8F: T-  
[αS]―― k[8F: T-  
挠度检验允许值; k[8F: T-  
k[8F: T-  
[αf]-- k[8F: T-  
受弯构件的挠度限值,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010确定; k[8F: T-  
k[8F: T-  
Mk―― k[8F: T-  
按荷载标准组合计算的弯矩值; k[8F: T-  
k[8F: T-  
Mq―― k[8F: T-  
按荷载准词义组合计算的弯矩值; k[8F: T-  
k[8F: T-  
θ―― k[8F: T-  
考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010确定。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
    2.  当按构件实配钢筋进行挠度检验或仅检验构件的挠度、抗裂或裂缝宽度时,应符合下列公式的要求: k[8F: T-  
k[8F: T-  
α0S1.2αcS                (9.3.3-3) k[8F: T-  
    同时,还应符合公共(9.3.3-1)的要求。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
式中      k[8F: T-  
k[8F: T-  
αcS―― k[8F: T-  
在荷载标准值下按实配钢筋确定的构件挠度计算值,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010确定。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
    正常使用极限状态检验的荷载标准值是指正常使用极限状态下,根据构件设计控制截面上的荷载标准组合效应与构件检验的加载方式,经换算后确定的荷载值。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
    注:直接承受重复荷载的混凝土受弯构件,当进行短期静力加荷试验时,αcS值应按正常使用极限状态下静力荷载标准组合相应的刚度值确定。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
9.3.4  预制构件的抗裂检验应符合下列公式的要求: k[8F: T-  
k[8F: T-  
γ0cr[γcr]              (9.3.4-1) k[8F: T-  
[γcr]  =0.95*[σpc +γftk ]/σck             (9.3.4-2) k[8F: T-  
式中      k[8F: T-  
k[8F: T-  
γ0cr―― k[8F: T-  
构件的抗裂检验系数实测值,即试件的开裂荷载实测值与荷载标准值(均包括自重)的比值; k[8F: T-  
k[8F: T-  
[γcr]―― k[8F: T-  
构件的抗裂检验系数允许值; k[8F: T-  
k[8F: T-  
σpc―― k[8F: T-  
由预加力产生的构件抗拉边缘混凝土法向应力值,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010确定; k[8F: T-  
k[8F: T-  
γ―― k[8F: T-  
混凝土构件截面抵抗矩塑性影响系数,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010计算确定; k[8F: T-  
k[8F: T-  
ftk―― k[8F: T-  
混凝土抗拉强度标准值; k[8F: T-  
k[8F: T-  
σck―― k[8F: T-  
由荷载标准值产生的构件抗拉边缘混凝土法向应力值,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010确定。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
9.3.5  预制构件的裂缝宽度检验应符合下列公式的要求: k[8F: T-  
k[8F: T-  
ω0s.max[ωmax]              (9.3.5) k[8F: T-  
式中      k[8F: T-  
k[8F: T-  
ω0s.max―― k[8F: T-  
在荷载标准值下,受拉主筋处的最大裂缝宽度实测值(mm) k[8F: T-  
k[8F: T-  
[ωmax]―― k[8F: T-  
构件检验的最大裂缝宽度允许值,按表9.3.5取用。 k[8F: T-  
k[8F: T-  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 25楼 发表于: 2010-04-18
9.3.5  构件检验的最大裂缝宽度允许值(mm) k[8F: T-  
k[8F: T-  
设计要求的最大裂缝宽度限值 k[8F: T-  
0.2 k[8F: T-  
0.3 k[8F: T-  
0.4 k[8F: T-  
[ωmax] k[8F: T-  
0.15 k[8F: T-  
0.20 k[8F: T-  
0.25 wy -!1wd  
9.3.6  预制构件结构性能的检验结果应按下列规定验收: wy -!1wd  
wy -!1wd  
    1.  当试件结构性能的全部检验结果均符合本标准第9.3.29.3.5条的检验要求时,该批构件的结合性能应通过验收。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
    2.  当第一个试件的检验结果不能全部符合上述要求,但又能符合第二次检验的要求时,可再抽两个试件进行检验。第二次检验的指标,对承载力及抗裂检验系数的允许值应取本规范第9.3.2条和第9.3.4条规定的允许值减0.05;对挠度的允许值应取本规范第9.3.3条规定允许值的1.10倍。当第二次抽取的两个试件的全部检验结果均符合第二次检验的要求时,该批构件的结构性能可通过验收。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
    3.  当第二次抽取的第一个试件的全部检验结果均已符合本规范第9.3.29.3.5条的要求时,该批构件的结构性能可通过验收。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
9.4  装配式结构施工 wy -!1wd  
主控项目 wy -!1wd  
9.4.1  进入现场的预制构件,其外观质量、尺寸偏差及结构性能应符合标准图或设计的要求。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
    检查数量:按批检查。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
    检验方法:检查构件合格证。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
9.4.2  预制构件与结构之间的连接应符合设计要求。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
    连接处钢筋或埋件采用焊接或机械连接时,接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的要求。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
    检查数量:全数检查。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
    检验方法:观察,检查施工记录。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
9.4.3  承受内力的接头和拼缝,当其混凝土强度未达到设计要求时,不得吊装上一层结构构件;当设计无具体要求时,应在混凝土强度不小于10N/mm2或具有足够的支承时方可吊装上一层结构构件。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
    已安装完毕的装配式结构,应在混凝土强度到达设计要求后,方可承受全部设计荷载。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
    检查数量:全数检查。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
    检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
一般项目 wy -!1wd  
9.4.4  预制构件码放和运输时的支承位置和方法应符合标准图或设计的要求。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
检查数量:全数检查。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
检验方法:观察检查。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
9.4.5  预制构件吊装前,应按设计要求在构件和相应的支承结构上标志中心线、标高等控制尺寸,按标准图或设计文件校核预埋件及连接钢筋等,并作出标志。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
检查数量:全数检查。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
检验方法:观察,钢尺检查。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
9.4.6  预制构件应按标准图或设计的要求吊装。起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于45°,否则应采用吊架或经验算确定。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
检查数量:全数检查。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
检验方法:观察检查。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
9.4.7  预制构件安装就位后,应采取保证构件稳定的临时固定措施,并应根据水准点和轴线校正位置。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
检查位置:全数检查。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
检验方法:观察,钢尺检查。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
9.4.8  装配式结构中的接头和拼缝应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: wy -!1wd  
wy -!1wd  
    1.  对承受内力的接头和拼缝应采用混凝土浇筑,其强度等级应比构件混凝土强度等级提高一级; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    2.  对不承受内力的接头和拼缝应采用混凝土或砂浆浇筑,其强度等级不应低于C15M15 wy -!1wd  
wy -!1wd  
    3.  用于接头和拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀措施和快硬措施,在浇筑过程中应振捣密实,并应采取必要的养护措施。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
检查数量:全数检查。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
10  混凝土结构子分部工程 wy -!1wd  
10.1  结构实体检验 wy -!1wd  
10.1.1  对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
10.1.2  结构实体检验的内容应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度以及工程合同约定的项目;必要时可检验其他项目。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
10.1.3  对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合本规范附录D的规定。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
    对混凝土强度的检验,也可根据合同的约定,采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定进行。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
10.1.4  当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的有关规定时,混凝土强度应判为合格。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
10.1.5  对钢筋保护层厚度的检验,抽样数量、检验方法、允许偏差和合格条件应符合本规范附录E的规定。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
10.1.6  当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件强度被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
10.2  混凝土结构子分部工程验收 wy -!1wd  
10.2.1  混凝土结构子分部工程施工质量验收时,应提供下列文件和记录: wy -!1wd  
wy -!1wd  
1.  设计变更文件 wy -!1wd  
wy -!1wd  
2.  原材料出厂合格证和进场复验报告; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    3.  钢筋接头的试验报告; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    4.  混凝土工程施工记录; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    5.  混凝土试件的性能试验报告; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    6.  装配式结构预制构件的合格证和安装验收记录; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    7.  预应力筋用锚具、连接器的合格证和进场复验报告; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    8.  预应力筋安装、张拉及灌浆记录; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    9.  隐蔽工程验收记录; wy -!1wd  
wy -!1wd  
   10.  分项工程验收记录; wy -!1wd  
wy -!1wd  
   11.  混凝土结构实体检验记录; wy -!1wd  
wy -!1wd  
   12.  工程的重大质量问题的处理方案和验收记录; wy -!1wd  
wy -!1wd  
   13.  其他必要的文件和记录。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
10.2.2  混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列规定: wy -!1wd  
wy -!1wd  
    1.  有关分项工程施工质量验收合格; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    2.  应有完整的质量控制资料; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    3.  观感质量验收合格; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    4.  结构实体检验结果满足本规范的要求。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
10.2.3  当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理: wy -!1wd  
wy -!1wd  
    1.  经返工、返修或更换构件、部件的检验批,应重新进行验收; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    2.  经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    3.  经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算确认仍可满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收; wy -!1wd  
wy -!1wd  
    4.  经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求的分项工程,可根据技术处理方案和协商文件进行验收。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
10.2.4  混凝土结构工程子分部工程施工质量验收合格后,应将所有的验收文件存档备案。 wy -!1wd  
wy -!1wd  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 26楼 发表于: 2010-04-18
附录质量验收记录 -z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
A.0.1  检验批质量验收可按表A.0.1记录。 -z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
工程名称 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
分项工程名称 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
验收部位 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
施工单位 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
专业工长 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
项目经理 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
分包单位 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
分包项目经理 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
施工班组长 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
施工执行标准名称及编号 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
检查项目 -z C]^Ho@  
质量验收规范的规定 -z C]^Ho@  
施工单位检查评定记录 -z C]^Ho@  
监理(建设)单 -z C]^Ho@  
位验收记录 -z C]^Ho@  
主控项目 -z C]^Ho@  
1 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
2 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
3 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
4 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
5 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
一般 *?sdWRbu}l  
1 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
2 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
项目 *?sdWRbu}l  
3 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
4 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
5 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
施工单位检查评定结果 *?sdWRbu}l  
项目专业质量检查员               *?sdWRbu}l  
监理(建设)单位验收结论 *?sdWRbu}l  
监理工程师 *?sdWRbu}l  
(建设单位项目专业负责人)        *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
A.0.2  分项工程质量验收可按表A.0.2记录。 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
A.0.2  分项工程质量验收记录 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
工程名称 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
结构类型 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
检验批数 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
施工单位 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
项目经理 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
项目技术负责人 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
分包单位 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
分包单位负责人 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
施工班组长 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
施工执行标准名称及编号 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
序号 *?sdWRbu}l  
检验批部位、区段 *?sdWRbu}l  
施工单位检 *?sdWRbu}l  
查评定记录 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
监理(建设)单位验收记录 *?sdWRbu}l  
1 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
2 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
3 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
4 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
5 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
6 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
7 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
8 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
gYc]z5`  
gYc]z5`  
项目专业技术负责人      gYc]z5`  
gYc]z5`  
  gYc]z5`  
      gYc]z5`  
gYc]z5`  
验收结论 gYc]z5`  
监理工程师 gYc]z5`  
(建设单位项目专业负 gYc]z5`  
责人)  gYc]z5`  
      gYc]z5`  
gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
gYc]z5`  
A.0.3  混凝土结构子分部工程质量验收可按表A.0.3记录。 gYc]z5`  
gYc]z5`  
工程名称 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
结构类型 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
层数 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
施工单位 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
项目经理 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
质量部门负责人 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
分包单位 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
分包单位负责人 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
分包技术负责人 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
gYc]z5`  
gYc]z5`  
分项工程名称 gYc]z5`  
检验 gYc]z5`  
批数 gYc]z5`  
施工单位检查评定 gYc]z5`  
gYc]z5`  
验收意见 gYc]z5`  
1 gYc]z5`  
钢筋分项工程 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
2 gYc]z5`  
预应力分项工程 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
3 gYc]z5`  
混凝土分项工程 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
4 gYc]z5`  
现浇结构分项工程 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
5 gYc]z5`  
装配式结构分项工程 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
质量控制资料 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
结构实体检验报告 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
观感质量验收 gYc]z5`  
  gYc]z5`  
gYc]z5`  
gYc]z5`  
gYc]z5`  
gYc]z5`  
分包单位 gYc]z5`  
项目经理                                  gYc]z5`  
gYc]z5`  
施工单位 gYc]z5`  
gYc]z5`  
项目经理                                  gYc]z5`  
gYc]z5`  
勘察单位 gYc]z5`  
项目负责人                                gYc]z5`  
gYc]z5`  
设计单位 gYc]z5`  
gYc]z5`  
项目负责人                                gYc]z5`  
gYc]z5`  
监理(建设单位) gYc]z5`  
gYc]z5`  
总监理工程师 gYc]z5`  
gYc]z5`  
(建设单位项目专业负责人)                gYc]z5`  
gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
  gYc]z5`  
gYc]z5`  
附录纵向受力钢筋的最小搭接长度 gYc]z5`  
B.0.1  当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表B.0.1的规定。 gYc]z5`  
gYc]z5`  
B.0.1  纵向受拉钢筋的最小搭接长度 gYc]z5`  
钢筋类型 gYc]z5`  
混凝土强度等级 gYc]z5`  
C15 gYc]z5`  
C20C25 gYc]z5`  
C30C35 gYc]z5`  
C40 gYc]z5`  
光圆钢筋 gYc]z5`  
HPB235 gYc]z5`  
45d gYc]z5`  
35d gYc]z5`  
30d gYc]z5`  
25d gYc]z5`  
带肋钢筋 gYc]z5`  
HRB335 gYc]z5`  
55d gYc]z5`  
45d gYc]z5`  
35d gYc]z5`  
30d gYc]z5`  
HRB400级、 gYc]z5`  
RRB400 gYc]z5`  
―― gYc]z5`  
55d gYc]z5`  
40d gYc]z5`  
35d gYc]z5`  
注:两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。 gYc]z5`  
gYc]z5`  
B.0.2  当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按本附录表B.0.1中的数值乘以系数1.2取用;当接头面积百分率大于50%时,应按本附录表B.0.1中的数值乘以系数1.35取用。 gYc]z5`  
gYc]z5`  
B.0.3  当符合下列条件时,纵向受拉钢筋的最小搭接长度应根据本附录B.0.1条至B.0.2条确定后,按下列规定进行修正: gYc]z5`  
gYc]z5`  
    1.  当带肋钢筋的直径大于25mm时,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用; gYc]z5`  
gYc]z5`  
    2.  对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.25取用; gYc]z5`  
gYc]z5`  
    3.  当在混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动时(如滑模施工),其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用; gYc]z5`  
gYc]z5`  
    4.  对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数0.7取用; gYc]z5`  
gYc]z5`  
    5.  当带肋钢筋的混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其最小搭接长工可按相应数值乘以系数0.8取用; gYc]z5`  
gYc]z5`  
    6.  对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋的最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15采用;对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05采用。 gYc]z5`  
gYc]z5`  
    在任何情况下,受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm gYc]z5`  
gYc]z5`  
B.0.4  纵向受压钢筋搭接时,其最小搭扫长度应根据本附录B.0.1条至B.0.3条的规定确定相应数值后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的搭接长度不应小于200mm gYc]z5`  
gYc]z5`  
附录预制构件结构性能检验方法 gYc]z5`  
C.0.1  预制构件结构性能试验条件应满足下列要求: gYc]z5`  
gYc]z5`  
    1.  构件应在0℃以上的温度中进行试验; gYc]z5`  
gYc]z5`  
    2.  蒸汽养护后的构件应在冷却至常温后进行试验; gYc]z5`  
gYc]z5`  
    3.  构件在试验前应量测其实际尺寸,并检查构件表面,所有的缺陷和裂缝应在构件上标出; gYc]z5`  
gYc]z5`  
    4.  试验用的加荷设备及量测仪表应预先进行标定或校准。 gYc]z5`  
gYc]z5`  
C.0.2  试验构件的支承方式应符合下列规定: gYc]z5`  
gYc]z5`  
    1.  板、梁和桁架等简支构件,试验时应一端采用铰支承,另一端采用滚动支承。铰支承可采用角钢、半圆型钢或焊于钢板上的圆钢,滚动支承可采用圆钢; gYc]z5`  
gYc]z5`  
    2.  四边简支或四角简支的双向板,其支承方式应保证支承处构件能自由转动,支承面可以相对水平移动。 gYc]z5`  
7K /quJ  
    3.  当试验的构件承受较大集中力或支座反力时,应对支承部分进行局部受压承载力验算; 7K /quJ  
7K /quJ  
    4.  构件与支承面应紧密接触;钢垫板与构件、钢垫板与支墩间,宜铺砂浆垫平; 7K /quJ  
7K /quJ  
    5.  构件支承的中心线位置应符合标准图或设计的要求。 7K /quJ  
7K /quJ  
C.0.3  试验构件的荷载布置应符合下列规定: 7K /quJ  
7K /quJ  
    1.  构件的试验荷载布置应符合标准图或设计的要求; 7K /quJ  
7K /quJ  
    2.  当试验荷载布置不能完全与标准图或设计的要求相符时,应按荷载效应等效的原则换算,即使构件试验的内力图形与设计的内力图形相似,并使截面上的内力值相等,但应考虑荷载布置改变后对构件其他部位的不利影响。 7K /quJ  
7K /quJ  
C.0.4  加载方法应根据标准图或设计的加载要求、构件类型及设备条件等进行选择。当按不同形式荷载组合进行加载试验(包括均布荷载、集中荷载、水平荷载和竖向荷载等)时,各种荷载应按比例增加。 7K /quJ  
7K /quJ  
    1.  荷重块加载 7K /quJ  
7K /quJ  
    荷重块加载适用于均布加载试验。荷重块应按区块成垛堆放,垛与垛之间间隙不宜小于50mm 7K /quJ  
7K /quJ  
    2.  千斤顶加载 7K /quJ  
7K /quJ  
    千斤顶加载适用于集中加载试验。千斤顶加载时,可采用分配梁系统实现多点集中加载。千斤顶的加载值宜采用荷载传感器量测,也可采用油压表量测。 7K /quJ  
7K /quJ  
    3.  梁或桁架可采用水平对顶加载方法,此时构件应垫平且不应妨碍构件的水平方向的位称。梁也可采用竖直对顶的加载方法。 7K /quJ  
7K /quJ  
    4.  当屋架仪作挠度、抗裂或裂缝宽度检验时,可将两榀屋架并列,安放屋面板后进行加载试验。 7K /quJ  
7K /quJ  
C.0.5  构件应分级加载。当荷载小于荷载标准值时,每级荷载不应大于荷载标准值的20%;当荷载大于荷载标准值时,每级荷载不应大于荷载标准值的10%;当荷载接近抗裂检验荷载值时,每级荷载不应大于荷载标准值的5%;当荷载接近承载力检验荷载值时,每级荷载不应大于承载力检验荷载设计值的5% 7K /quJ  
7K /quJ  
    对仅作挠度、抗裂或裂缝宽度检验的构件应分级卸载。 7K /quJ  
7K /quJ  
    作用在构件上的试验设备重量及构件自重应作为第一次加载的一部分。 7K /quJ  
7K /quJ  
    注:构件在试验前,宜进行预压,以检查试验装置的工作是否正常,同时应防止构件因预压而产生裂缝。 7K /quJ  
7K /quJ  
C.0.6  每级加载完成后,应持续1015min; 在荷载标准值作用下,应持续30min。在持续时间内,应观察裂缝的出现和开展,以及钢筋有无滑移等;在持续时间结束时,应观察并记录各项读数。 7K /quJ  
7K /quJ  
C.0.7  对构件进行承载力检验时,应加载至构件出现本规范表9.3.2所列承载能力极限状态的检验标志。当在规定的荷载持续时间内出现上述检验标志之一时,应取本级荷载值与前一级荷载值的平均值作为其承载力检验荷载实测值;当在规定的荷载持续时间结束后出现上述检验标志之一时,应取本级荷载值作为其承载力检验荷载实测值。 7K /quJ  
7K /quJ  
    注:当受压构件采用试验机或千斤顶加载时,承载力检验荷载实测值应取构件直至破坏的整个试验过程中所达到的最大荷载值。 7K /quJ  
7K /quJ  
C.0.8  构件挠度可用百分表、位移传感器、水平仪等进行观测。接近破坏阶段的挠度,可用水平仪或拉线、钢尺等测量。 7K /quJ  
7K /quJ  
    试验时,应量测构件跨中位移和支座沉陷。对宽度较大的构件,应在每一量测截面的两边或两肋布置测点,并取其量测结果的平均值作为该处的位移。 7K /quJ  
7K /quJ  
    当试验荷载竖直向下作用时,对水平放置的试件,在各级荷载下的跨中挠度实测值应按下列公式计划: 7K /quJ  
7K /quJ  
α0t=α0q+α0g             (C.0.8-1) 7K /quJ  
α0q=γ0m1/2(γ0l+γ0r        (C.0.8-2) 7K /quJ  
α0gMg/ Mb*α0b     (C.0.8-3) 7K /quJ  
式中      7K /quJ  
7K /quJ  
α0t―― 7K /quJ  
全部荷载作用下构件跨中的挠度实测值(mm); 7K /quJ  
7K /quJ  
α0q―― 7K /quJ  
外加试验荷载作用下构件跨中的挠度实测值(mm) 7K /quJ  
7K /quJ  
α0g―― 7K /quJ  
构件自重及加荷设备重产生的跨中挠度值(mm) 7K /quJ  
7K /quJ  
γ0m―― 7K /quJ  
外加试验荷载作用下构件跨中的位移实测值(mm) 7K /quJ  
7K /quJ  
γ0l、γ0r―― 7K /quJ  
外加试验荷载作用下构件左、右端支座沉陷位移的实测值(mm) 7K /quJ  
7K /quJ  
Mg―― 7K /quJ  
构件自重和加荷设备重产生的跨中弯矩值(kN·m) 7K /quJ  
7K /quJ  
Mb―― 7K /quJ  
从外加试验荷载开始至构件出现裂缝的前一级荷载为止的外加荷载产生的跨中弯矩值(kN·m) 7K /quJ  
7K /quJ  
α0b ―― 7K /quJ  
从外加试验荷载开始至构件出现裂缝的前一级荷载为止的外加荷载产生的跨中挠度实测值(mm) 7K /quJ  
7K /quJ  
C.0.9  当采用等效集中力加载模拟均布荷载进行试验时,挠度实测值应乘以修正系数ψ。当采用三分点加载时ψ可取为0.98;当采用其他形式集中力加载时,ψ应经计算确定。 7K /quJ  
7K /quJ  
C.0.10  试验中裂缝的观测应符合下列规定: 7K /quJ  
7K /quJ  
    1.  观察裂缝出现可采用放大镜。若试验中未能及时观察到正截面裂缝的出现,可取荷载一挠度曲线上的转折点(曲线第一弯转段两端点切线的交点)的荷载作为构件的开裂荷载实测值; 7K /quJ  
7K /quJ  
    2.  构件抗裂检验中,当在规定的荷载持续时间内出现裂缝时,应取本级荷载值与前一级荷载值的平均值作为其开裂荷载实测值;当在规定的荷载持续时间结束后出现裂缝时,应取本级荷载值作为其开裂荷载实测值; 7K /quJ  
7K /quJ  
3.  裂缝宽度可采用精度为0.05mm的刻度放大镜等仪器进行观测; 7K /quJ  
7K /quJ  
    4.  对正截面裂缝,应量测受拉主筋处的最大裂缝宽度;对斜截面裂缝,应量测腹部斜裂缝的最大裂缝宽度。确定受弯构件受拉主筋处的裂缝宽度时,应在构件侧面量测。 7K /quJ  
7K /quJ  
C.0.11  试验时必须注意下列安全事项: 7K /quJ  
7K /quJ  
    1.  试验的加荷设备、支架、支墩等,应有足够的承载力安全储备; 7K /quJ  
7K /quJ  
    2.  对屋架等大型构件进行加载试验时,必须根据设计要求设置侧向支承,以防止构件受力后产生侧向弯曲和倾倒;侧向支承应不妨碍构件在其平面内的位移; 7K /quJ  
7K /quJ  
    3.  试验过程中应注意人身和仪表安全;为了防止构件破坏时试验设备及构件坍落,应采取安全措施(如在试验构件下面设备防护支承等)。 7K /quJ  
7K /quJ  
C.0.12  构件试验报告应符合下列要求: 7K /quJ  
7K /quJ  
    1.  试验报告应包括试验背景、试验方案、试验记录、检验结论等内容,不得漏项缺检; 7K /quJ  
7K /quJ  
    2.  试验报告中的原始数据和观察记录必须真实、准确,不得任意涂抹篡改; 7K /quJ  
7K /quJ  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 27楼 发表于: 2010-04-18
 3.  试验报告宜在试验现场完成,及时审核、签字、盖章,并登记归档。 7K /quJ  
附录结构实体检验用同条件养护试件强度检验 7K /quJ  
7K /quJ  
D.0.1  同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 7K /quJ  
7K /quJ  
    1.  同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 7K /quJ  
7K /quJ  
    2.  对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 7K /quJ  
7K /quJ  
    3.  同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组; 7K /quJ  
7K /quJ  
    4.  同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。 7K /quJ  
7K /quJ  
D.0.2  同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。 7K /quJ  
7K /quJ  
    等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。 7K /quJ  
7K /quJ  
D.0.3  同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定: 7K /quJ  
7K /quJ  
    1.  等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,与不宜大于60d 7K /quJ  
7K /quJ  
2.  同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。 7K /quJ  
7K /quJ  
D.0.4  冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工等各方根据本附录第D.0.2条的规定共同确定。 7K /quJ  
7K /quJ  
附录结构实体钢筋保护层厚度检验 7K /quJ  
E.0.1  钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求: 7K /quJ  
7K /quJ  
    1.  钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定; 7K /quJ  
7K /quJ  
    2.  对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50% 7K /quJ  
7K /quJ  
E.0.2  对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。 7K /quJ  
7K /quJ  
E.0.3  钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损和局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。 7K /quJ  
7K /quJ  
    钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm 7K /quJ  
7K /quJ  
E.0.4  钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm 7K /quJ  
7K /quJ  
E.0.5  对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。 7K /quJ  
7K /quJ  
    结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定: 7K /quJ  
7K /quJ  
    1.  当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格; 7K /quJ  
7K /quJ  
    2.  当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格; 7K /quJ  
7K /quJ  
3.        3.        每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本附录E.0.4条规定允许偏差的1.5倍。 7K /quJ  
7K /quJ  
  7K /quJ  
7K /quJ  
本规范用词说明 7K /quJ  
7K /quJ  
1   为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下: 7K /quJ  
7K /quJ  
1)表示很严格,非这样不可的用词; 7K /quJ  
7K /quJ  
正面词采用必须”,反面词采用严禁”; 7K /quJ  
7K /quJ  
 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 7K /quJ  
7K /quJ  
正面词采用”,反面词采用不应不得 7K /quJ  
7K /quJ  
 3)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词: 7K /quJ  
7K /quJ  
正面词采用”,反面词采用不宜”. 7K /quJ  
7K /quJ  
2条文中指明必须按其他有关标准、规范执行时,采用“应按…….执行”或“应符合…… 7K /quJ  
7K /quJ  
要求或者规定” 7K /quJ  
7K /quJ  
  7K /quJ  
akw,P$i  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 28楼 发表于: 2010-04-18
中华人民共和国国家标准 akw,P$i  
钢结构工程施工质量验收规范 akw,P$i  
Code for acceptance of construction quality of steel structures akw,P$i  
GB 50205-2001 akw,P$i  
主编部门:中华人民共和国建设部 akw,P$i  
批准部门:中华人民共和国建设部 akw,P$i  
实行日期:200231 akw,P$i  
  akw,P$i  
akw,P$i  
  akw,P$i  
akw,P$i  
关于发布国家标准 akw,P$i  
《钢结构工程施工质量验收规范》的通知 akw,P$i  
建标[2002]11 akw,P$i  
   根据我部“关于印发<000至二OO一年度  及工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”(建标  [200187号)的要求,由冶金工业部建筑研究总院会同有关单位共同修订的《钢结构工程施工质量验收规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为   akw,P$i  
akw,P$i  
GB 502052001,自 2002 31日起施行。其中,42143月、4.4 152252463183l103411351234142214.3.3为强制性条文,必须严格执行。原《钢结构工程施工验收规范》GB 5020595和《钢结构工程质量检评定标准》GB 5022195同时废止。 akw,P$i  
akw,P$i  
  本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,冶金工业部建筑研究总院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版行。 akw,P$i  
akw,P$i  
                                       中华人民共和国建设部 akw,P$i  
akw,P$i  
                                         OO二年一月十 akw,P$i  
akw,P$i  
  akw,P$i  
akw,P$i  
                                                  akw,P$i  
akw,P$i  
    本规范是根据中华人民共和国建设部建标  [ 200187号文“关于印发《二000至二OO一年度工程建设国家标准制定、修订计划》的通知” 的要求,由冶金工业部建筑研究总院会同有关单位共同对8原《钢结构工程施工及验收规范》GB5020595  《钢结构工程质量检验评定标准》GB 5022195修订而成的。 akw,P$i  
akw,P$i  
    在修汀过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国钢结构工程施工质量验收的实践经验,按照“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制” 的指导方针,以现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300为基础,进行全面修改,并以多种方式广泛征求了有关单位和专家的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。 akw,P$i  
akw,P$i  
    本规范共分15章,包括总则、术语、符号、基本规定、原材料及成品进场、焊接工程、紧固件连接工程、钢零件及钢部件加工工程、钢构件组装工程。钢构件预拼装工程、单层钢结构安装工程、多层及高层钢结构安装工程、钢网架结构安装工程、压型金属板工程、钢结构涂装工程、钢结构分部工程竣工验收以及9个附录。将钢结构工程原则上分成10个分项工程,每一个分项工程单独成章。“原材料及成品进场”虽不是分项工程,但将其单独列章是为了强调和强化原材料及成品进场准人,从源头上把好质量关。“钢结构分部工程竣工验收”单独列章是为了更好地便于质量验收工作的操作。 akw,P$i  
akw,P$i  
    本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 akw,P$i  
akw,P$i  
  本规范以黑体字标志的条文为强制性条文。为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给冶金工业部建筑研究总院(北京市海淀区 西土城路33号,邮政编码100088),以供今后修订时参考。 akw,P$i  
akw,P$i  
    本规范主编单位、参编单位和主要起草人: akw,P$i  
akw,P$i  
    主编单位:冶金工业部建筑研究总院 akw,P$i  
akw,P$i  
    参编单位:武钢金属结构有限责任公司 akw,P$i  
akw,P$i  
                北京钢铁设计研究总院 akw,P$i  
akw,P$i  
                中国京冶建设工程承包公司 akw,P$i  
akw,P$i  
                北京市远达建设监理有限责任公司, akw,P$i  
akw,P$i  
                中建三局深圳建升和钢结构建筑安 akw,P$i  
akw,P$i  
                装工程有限公司 akw,P$i  
akw,P$i  
                北京市机械施工公司 akw,P$i  
akw,P$i  
                浙江杭萧钢构股份有限公司 akw,P$i  
akw,P$i  
                中建一局钢结构工程有限公司 akw,P$i  
akw,P$i  
                山东诸城高强度紧固件股份有限公 akw,P$i  
akw,P$i  
                浙江精工钢结构有限公司 akw,P$i  
akw,P$i  
                喜利得(中国)有限公司 akw,P$i  
akw,P$i  
    主要起草人:侯兆欣 们奋韬 于之绰 akw,P$i  
akw,P$i  
                王文涛 何乔生 贺贤娟 akw,P$i  
akw,P$i  
                路克宽 刘景凤 进· akw,P$i  
akw,P$i  
                鲍广铿 陈国津 尹敏达 akw,P$i  
akw,P$i  
                马乃广 李海峰 钱卫军 akw,P$i  
akw,P$i  
  akw,P$i  
akw,P$i  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 29楼 发表于: 2010-04-18
目次 akw,P$i  
1总则……………………………………….5-4 akw,P$i  
akw,P$i  
2 术语、符号……………………….54 akw,P$i  
akw,P$i  
 2.1术语…………………………………··54 akw,P$i  
akw,P$i  
  22 符号……………………………….5-4 akw,P$i  
akw,P$i  
3 基本规定…………………………………··54 akw,P$i  
akw,P$i  
4 原材料及成品进场……………………54 akw,P$i  
akw,P$i  
  41 一般规定………………………………  5-5 akw,P$i  
akw,P$i  
  4 .2 钢材……………………………………..55 akw,P$i  
akw,P$i  
  43 焊接材料………………………………··55 akw,P$i  
akw,P$i  
  44 连接用紧固标准件……………………··55 akw,P$i  
akw,P$i  
  45焊接球……··、…………………………..5-5 akw,P$i  
akw,P$i  
  46 螺栓球……………………………………5-6 akw,P$i  
akw,P$i  
  47 封板、锥头和套筒………·、…………··56 akw,P$i  
akw,P$i  
  48 金属压型板………………………………56 akw,P$i  
akw,P$i  
  49 涂装材料……,…………………………·5--6 akw,P$i  
akw,P$i  
  4 10 其他……………………………………  5--6 akw,P$i  
akw,P$i  
5 钢结构焊接工程……………………··56 akw,P$i  
akw,P$i  
  51 一般规定…………………………………  5--6 akw,P$i  
akw,P$i  
  52 钢构件焊接工程………………………··56 akw,P$i  
akw,P$i  
  53 焊钉(栓钉)焊接M程………………… 57 akw,P$i  
akw,P$i  
6 紧固件连接工程………………………·57 akw,P$i  
akw,P$i  
  61 一般规定…………………………………  5--7 akw,P$i  
akw,P$i  
  62 普通紧固件连接………………………57 akw,P$i  
akw,P$i  
  63 高强度螺栓连接……………………、…··58 akw,P$i  
akw,P$i  
7 钢零件及钢部件加工工程………………58 akw,P$i  
akw,P$i  
  71 一般规定………………………………·5--8 akw,P$i  
akw,P$i  
  72 切割……………………………………··5--8 akw,P$i  
akw,P$i  
  73 矫正和成型………………………………58 akw,P$i  
akw,P$i  
  74 边缘加工………,………………………··59 akw,P$i  
akw,P$i  
  75 管、球加工…………………………… 510 akw,P$i  
akw,P$i  
  76 制孔……………………………………510 akw,P$i  
akw,P$i  
8 钢构件组装工程………………………·510 akw,P$i  
akw,P$i  
  81 一般规定………………………………510 akw,P$i  
akw,P$i  
  82 焊接 H型钢……………………………  510 akw,P$i  
akw,P$i  
  83 组装…………………………………··510 akw,P$i  
akw,P$i  
  84 端部铣平及安装焊缝坡曰……………510 akw,P$i  
akw,P$i  
  85 钢构件外形尺寸……………………··511 akw,P$i  
akw,P$i  
9 钢构件预拼装M程………………………511 akw,P$i  
akw,P$i  
  91 一般规定………………………………511 akw,P$i  
akw,P$i  
  92 预拼装…………………………………511 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
10 单层钢结构安装工程…………………511 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
 10l 一般规定………………………………511 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
   102 基础和支承面………,………………511 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
103 安装和校正……………………………512 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
11互回 多层及高层钢结构安装工程—…··513 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
11l 一般规定………………………………  513 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
1l2 基础和支承面…………………………    513 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
113 安装和校正…………………………  513 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
12 钢网架结构安装工程…………………514 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
 12l 一般规定…………………………··514 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
 122 支承面顶板和支承垫块………………514 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
123 总拼与安装…………………………··514 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
13 压型金属板工程…………,…………·515 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
13l 一般规定………………………………515 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
132 压型金属板制作,……………………·515 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
133 压型金属板安装……………………·,·516 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
14 钢结构涂装工程………………………516 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
14l 一般规定…………………··、………·516 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
142 钢结构防腐涂料涂装…………………516 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
143 钢结构防火涂料涂装…………………517 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
15 钢结构分部工程竣工验收…………517 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
附录A 焊缝外观质量标准及 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
        尺寸允许偏差…………………517 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
附录B 紧固件连接工程 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
检验项目—………………………·518 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
  附录C 钢构件组装的允许偏差……、··519 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
  附录D 钢构件预拼装的 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
允许偏差·……………………522 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
  附录E 钢结构安装的允许偏差………522 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
  附录F 钢结构防火涂料涂层厚度 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
测定方法………………………··524 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
附录G 钢结构工程有关安全及功能的 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
检验和见证检测项目……………524 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
附录H 钢结构工程有关观感质量 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
              检查项目…………………………  524 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
    附录J 钢结构分项工程检验批质量 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
            验收记录表…………………………525 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
    本规范用词说明…………………………..528 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
    条文说明……………………………………..529 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
1   Y/8K;U|  
1.0.1为加强建筑工程质量管理,统一钢结构工程施工质量的验收,保证钢结构工程质量,制定本规范。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
1.02 本规范适用于建筑工程的单层、多层、高层以及网架、压型金属板等钢结构工程施工质量的验收。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
1.03 钢结构工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
104 本规范应与现行国家标规建筑工程施工质量验收统一标准))GB 50300配套使用。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
1.05 钢结构工程施工质量的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
2 术语、符号 Y/8K;U|  
2.1   Y/8K;U|  
21.1  零件part Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
    组成部件或构件的最小单元,如节点板、翼缘板等。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
212 部件component Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      由若干零件组成的单元,如焊接H型钢、牛腿等。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
2l3 构件 element Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元,如梁、柱、支撑等。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
  2l 拼单元  the smallest assembled rigid unit Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      钢网架结构安装工程中,除散件之外的最小安装单元,一般分平面桁架和锥体两种类型。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
  2l中拼单元intermedlate assembled structure Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      钢网架结构安装工程中,由散件和小拼单元组成的安装单元,一般分条状和块状两种类型。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
2.1.6 高强度螺栓连接副   set of high strength bolt Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      高强度螺栓和与之配套的螺母、垫圈的总称。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
  217 抗滑移系数 sllpcoefflcentoffayingsurface Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      高强度螺栓连接中,使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓预拉力之和的比值。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
  21.8 预拼装   test assembling Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
2.1.9 空间刚度单元   sPace rigid unit Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      由构件构成的基本的稳定空间体系。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
  21.10焊钉(栓钉)焊接   stud welding Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      将焊钉(栓钉)一端与板件(或管件)表面接触通电引弧,待触面熔化后,给焊钉(栓钉)一定压力完成焊接的方法。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
  2l11 环境温度   ambient temperature Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      制作或安装时现场的温度。 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
                         2.2   Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
2.2.1 作用及作用效应 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      P——高强度螺栓设计预拉力 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
     p——高强度螺栓预拉力的损失值 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
        T——高强度螺栓检查扭矩 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      t —一高强度螺栓终拧扭矩 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      L——高强度螺栓初拧扭矩 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
 2.2.2 几何参数 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
        a——间距 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
        b——宽度或板的自由外伸宽度 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
        d——直径 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
        e —一偏心距 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
        f 一挠度、弯曲矢高 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      H—一柱高度 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      Hi ——各楼层高度 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
        h—一截面高度 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      he ——一角焊缝计算厚度 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
        l 一长度、跨度 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
      Ra —一轮廓算术平均偏差(表面粗糙度参数) Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
        r  一半径 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
        t—一板、壁的厚度 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
        △——一增量 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
  2.2.3  其他 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
        K——系数 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
                  3 基本规定 Y/8K;U|  
Y/8K;U|  
3.0.1钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施1现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。 no`>r}C  
no`>r}C  
3. 0. 2钢结构工程施工质量的验收,必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。 no`>r}C  
no`>r}C  
3.0.3钢结构_程应按下列规定进行施工质量控制: no`>r}C  
no`>r}C  
1 采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按本规范规定进行复验,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)见证取样、送样; no`>r}C  
no`>r}C  
2 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查; no`>r}C  
no`>r}C  
3 相关各专业工种之间,应进行交接检验,并经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 no`>r}C  
no`>r}C  
3. 0. 4钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。钢结构分部(子分部)工程中分项工程划分应按照现行国家标规建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定执行。钢结构分项工程应有一个或若于检验批组成,各分项工程检验批应按本规范的现定进行划分。 no`>r}C  
no`>r}C  
3.0.5 分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定 no`>r}C  
no`>r}C  
1 主控项目必须符合本规范合格质量标准的要求; no`>r}C  
no`>r}C  
  2 一般项目其检验结果应有80 %及以上的检查点(值)符合”本规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的12倍。 no`>r}C  
no`>r}C  
3 质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。 no`>r}C  
no`>r}C  
3.0.6 分项工程合格质量标准应符合下列规定: no`>r}C  
no`>r}C  
1 分项工程所含的各检验批均应符合本规范合格质量标准; no`>r}C  
no`>r}C  
2 分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。 no`>r}C  
no`>r}C  
3. 0.7当钢结构工程施工质量不符合本规范要求时,应按下列规定进行处理: no`>r}C  
no`>r}C  
经返工重做或更换构(配)件的检验批,应重新进行验收; no`>r}C  
no`>r}C  
2 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收; no`>r}C  
no`>r}C  
3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收; no`>r}C  
no`>r}C  
4 经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按处理技术方案和协商文件进行验收。 no`>r}C  
no`>r}C  
308通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分部工程,严禁验收。 no`>r}C  
no`>r}C  
4 原材料及成品进场 no`>r}C  
4.1 一般规定 no`>r}C  
4.1.1本章适用于进人钢结构各分项工程实施现场的主要材料、零(部)件、成品件、标准件等产品的进场验收。 no`>r}C  
no`>r}C  
4.1.2进场验收的检验批原则上应与各分项工程检验批一致,也可以根据工程规模及进料实际情况划分检验批。 no`>r}C  
no`>r}C  
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个