          9KZLlEk5O  
  9KZLlEk5O  
一、    材料质量要求 9KZLlEk5O  
9KZLlEk5O  
导线、器具、设备、材料、PVC管的规格、型号应符合设计要求,出具产品合格证及消防部门的产品生产许可证,并送工程质量测试中心抽检合格方可进场使用。其质量均应符合国家现行有关技术标准。 9KZLlEk5O  
9KZLlEk5O  
二、    配管及管内穿线工程安装 9KZLlEk5O  
9KZLlEk5O  
1、          检查绝缘电阻测试记录,导线间和导线对地间的绝缘电阴值 9KZLlEk5O  
9KZLlEk5O  
必须大于0.5MΩ(抽查5个回路); 9KZLlEk5O  
9KZLlEk5O  
2、          穿线管敷设应连接紧密,管口光滑,护口齐全;支架平直牢 9KZLlEk5O  
9KZLlEk5O  
固,排列整齐,管子弯曲处不能有明显折皱(抽查10处); 9KZLlEk5O  
9KZLlEk5O  
3、          盒(箱)设置应正确,固定可靠。管子进入盒处应顺直,在 9KZLlEk5O  
9KZLlEk5O  
盒内露出的长度小于5mm。穿过建筑物变形缝处应设补偿装置,补偿装置能活动自如,穿过楼板处应加套保护管(全部检查); 9KZLlEk5O  
9KZLlEk5O  
4、          导线在盒(箱)内应有适当余量,导线在管子内无接头;不 9KZLlEk5O  
9KZLlEk5O  
进入盒(箱)的垂直管子上口穿线后须作密封处理;导线连接应牢固、包扎严密,绝缘良好、不伤蕊线(抽查10处); 9KZLlEk5O  
9KZLlEk5O  
5、          明配管安装的最小弯曲半径单弯时4D,二弯及以上是时 9KZLlEk5O  
9KZLlEk5O  
≥6D,固定点间的间距应符合有关规范,垂直、水平敷设的明配管,任意2M内的平整度及垂直度应不超过3mm(各抽查10处); 9KZLlEk5O  
9KZLlEk5O  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-04-24

一、    电气照明器具及配电箱的安装

1、照明器具及其支架应牢固端正,位置正确,有木台的应安装于木台中心,暗插座、暗开关的盖板应紧贴墙面,四周无缝隙(抽查10%);

2、配电箱底边装于1.5M高处,暗式配电箱箱盖紧贴墙面;箱内开关等保护设备应注明所属支路编号及控制容量,以便检修(抽查5台);

3、导线与器具的连接应牢固,不伤蕊线。压板连线时应压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过二根,防松垫圈等配件齐全(抽查10处);

4、所有的单极开关,熔断器应在相线侧;螺口灯头相线应接在中心触点的端子上;单相插座的连线,面对插座的右极接相线,左极接零线;单相三孔的插座接地线接在正上方,接地(接零)线颜色应与电源线不同,不得与工作零线混同(抽查10处);

5、明配线部分必须调直导线,防止扭绞、死弯或损坏绝缘层;进户穿墙处必须穿管保护(抽查10处);

6、电源进户后在配电盘上应重复接地;各户线路均应按设计要求设置独立接地线;接地线材料截面应符合设计要求,色标准确(抽查5处);

7、接地装置利用建筑物基础梁对二主筋周围电焊形成环形电气通路;接地电阻测试的测值不得大于4欧姆,否则应另敷设处外引人工接地体(全部抽查)。

二、    工程验收及资料管理

严格执行有关质量验评标准,不合格的须作处理。资料整理包括:(1)工程所用材料的合格证;(2)绝缘电阻,接地电阻的试验记录;(3)施工记录;(4)自检记录;(5)质量评定记录。

 

保护管弯曲半径、明配管安装允许偏差和检验方法

项次

              

弯曲半径或允许偏差

检验方法

1

管子最小弯曲半径

     

6D

尺量检查及检查安装记录

明配管

管子只有一个弯

4D

管子有二个弯及以上

6D

2

管子弯曲处的弯扁度

0.1D

   

3

明配管固定点间距

 

 径(㎜)

15-20

30

   

25-30

40

40-50

50

65-100

60

4

明配管水平、垂直敷设任意2m段内

平直度

3

拉线、尺量检查

垂直度

3

吊线、尺量检查

注:D为管子半径。

 

照明器具、配电箱(盘、板)安装允许偏差和检验方法

项次

              

允许偏差(

检验方法

1

箱、盘板、垂直度

箱(盘、板)体高50㎜以下

1.5

吊线、尺量检查

箱(盘、板)体高50㎜以下及

其以上

3

2

 

 

成排灯具中心线

5

拉线、尺量检查

3

明开关、插座的底板和暗开关、插座的两极

并列安装高差

0.5

   

同一场所高差

5

4

两极垂直度

0.5

吊线、尺量检查

 

有志者事竟成