切换到宽版
  • 3980阅读
  • 12回复

人防工程监理细则 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-24
半岛花园二期7#8#9#住宅工程监理实施细则 Z;@F.r  
  Z;@F.r  
    一、工程概况: Z;@F.r  
Z;@F.r  
    半岛花园二期住宅工程位于普陀区宜昌路320号内。总建筑面积约为10万平方米,32层高度为99米,地下一层为普通地下室,基础采用钢筋混凝土厚筏基础,主体结构类型为框剪。由南京市民用建筑设计院设计,上海市住乐建设发展总公司总承包,浙江中达建设集团股份有限公司承建,桩基为上海市住宅建设机施公司和江西地矿上海分公司施工,上海三维工程建设监理有限公司监理。 Z;@F.r  
Z;@F.r  
  Z;@F.r  
Z;@F.r  
    二、监理依据: Z;@F.r  
Z;@F.r  
    1、建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同; Z;@F.r  
Z;@F.r  
    2、建设单位与施工单位签订的施工承包合同; Z;@F.r  
Z;@F.r  
    3、中华人民共和国建设部颁发的: Z;@F.r  
Z;@F.r  
   《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) Z;@F.r  
Z;@F.r  
   《地下防水工程质量施工及验收规范》(GBJ208-83) Z;@F.r  
Z;@F.r  
   《人防工程施工及验收规范》(GBJ134-90)。 Z;@F.r  
Z;@F.r  
   《混凝土结构工程施工及验收规范》(GBJ50204-92) Z;@F.r  
Z;@F.r  
   《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83) Z;@F.r  
Z;@F.r  
   《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98) Z;@F.r  
Z;@F.r  
   《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) Z;@F.r  
Z;@F.r  
   《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) Z;@F.r  
Z;@F.r  
   《采暖与卫生施工及验收规范》(GBJ242-82) Z;@F.r  
Z;@F.r  
   《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88) Z;@F.r  
Z;@F.r  
   《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97) Z;@F.r  
Z;@F.r  
    4、国家标准《建设工程监理规范》(GB50319-2000)及《工程建设标准强制性条文》; Z;@F.r  
Z;@F.r  
    5、本工程设计图纸、设计说明、设计单位明确的技术要求和规
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-24
各项监理制度 336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
    一、监理例会制度: 336ETrG^0  
336ETrG^0  
定期召开监理人员工作会议,由监理人员汇报上一阶段监理情况,并由总监理工程师小结和提出下阶段监理重点及注意事项。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
    二、施工例会制度: 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    经常性施工例会是对施工中发现的问题、工程进度延误及承包人提出工期延长或索赔申请或其它有关事项进行讨论,作出决议,其会议主要议题: 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    1、对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    2、工作进展情况; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    3、对下月(或下周)的进度预测; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    4、施工单位投入人力设备情况; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    5、施工质量、加工订货、材料的质量与供应情况; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    6、有关技术问题; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    7、建设单位对施工单位提出的违约罚款要求。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    336ETrG^0  
336ETrG^0  
    三、监理月报制度 336ETrG^0  
336ETrG^0  
监理组在每月月底或下月初应向业主提交一份监理月报,一份交公司工程部,并抄送一份给承包单位,月报由总监主持起草,按公司ISO9002质量体系程序文件规定的文件格式编写,其内容: 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    1、本月工程形象进度完成情况; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    2、工程签证情况; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    3、本月工程情况评述:包括材料、设备、人员、机械进场情况、投资控制情况、质量控制情况,现场跟踪监理中纠偏及抽验情况,进度控制情况以及存在问题等; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    4、本月监理工作小结; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
1、下月监理工作打算。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
    四、监理日记制度 336ETrG^0  
336ETrG^0  
监理日记由值班监理工程师和专业工程师填写,总监理工程师应在当日或次日签阅,要求日记内容如实、详细,字迹清楚。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
填写内容规范为以下四类: 336ETrG^0  
336ETrG^0  
1、施工情况,当天施工内容,工程会议,主要机械,劳动力进出场等情况; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
2、存在问题:工程质量和工程进度等方面的问题; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
3、问题处理:对提出的问题,处理情况及结果;签发的证书和单据(监理备忘录、监理通知单等),现场协调内容; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    4、其它:包括安全、停工情况及合理化建议。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
上海三维工程建设监理有限公司 336ETrG^0  
                              半岛花园住宅工程项目监理机构 336ETrG^0  
336ETrG^0  
                              二○○一
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-24
钢。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
5、分配电箱与开关箱的距离不得超过30M,移动电具与电源箱的水平距离不得超过5M 336ETrG^0  
336ETrG^0  
6、楼层通道照明和地下室照明应采用安全电压。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
7、橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,不准成束架设和直接绑设在金属构架上,严禁用金属裸线作绑线。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
8、分配电箱应装设总隔离开关与分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器。动力、照明线路分路设置,并选用合理的漏电保护器。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
开关箱内不应同时配用380V220V 两种电源,且必须装设漏电保护器,额定漏电动作电流不应大于30MA,漏电动作时间应小于0.1S 336ETrG^0  
336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
336ETrG^0  
安全监理和文明施工 336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
    一、安全监理 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    1、审查承包单位的技术安全措施及安全保证体系。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    2、审查承包单位提交的施工现场平面布置;督促承包单位不定期检查用电、消防安全。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    3、审查承包单位主要施工机械设备的数量、性能、检修证;督促承包单位检查机械设备操作运行情况。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
4、检查承包单位特殊工种的上岗操作证。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    336ETrG^0  
336ETrG^0  
    二、文明施工管理 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    1、督促承包单位按规定做好施工区与非施工区之间分隔路栏设置; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    2、检查督促工地的排水设施和其它应急设施,保持畅通安全; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    3、严格禁止工地泥浆直接或间接排放或外泄,污染城市道路环境; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    4、检查督促承包单位保持施工沿线单位居民的出入口和道路畅通; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    5、督促承包单位按规定配置工地卫生设施,建立工地卫生管理制度,并检查执行情况; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
6、检查工地建材、设备是否按施工方案平面布置堆放,堆放必须有序,不许承包单位乱堆建筑垃圾; 336ETrG^0  
336ETrG^0  
    7、工程竣工后检查、督促承包单位在规定期限内完成工程现场清场工作。 336ETrG^0  
336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
  336ETrG^0  
336ETrG^0  
336ETrG^0  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-24

4、大横杆间应等距设置两根搁栅,且必须与小横杆逢点绑扎。

5、脚手架操作层及上、下共连续三步满铺底笆,且每隔四步有一道隔离层,隔离层满铺底笆。

6、底笆严禁使用枯脆、单经、破损散边和含有纯竹黄竹片的竹笆(竹片要求:带竹青且宽度 不小于30MM,厚度不小于8MM)。

7、钢管脚手架底步立杆必须采用不同长度钢管参差布置,端部必须有良好接地装置,并成组设置。

8、脚手架外侧若采用竹笆或密目式安全网封闭时,脚手架拉撑应加密设置。一般水平间每两个立杆间距(3.6M)、垂直向每两步(3.6M)设一拉撑点。

9、使用塑料编织带代竹篾时,应有出厂合格证和力学性能数据。

 

三、防护

1、外脚手架搭设必须高于建筑物顶端或操作面1.5M以上,脚手架外侧,自第二步起,凡操作层必须每步设1M400CM高的二道扶手;第五步起还须塔设挡笆。

2、沿街坊、居民密集、高压电线处脚手架外侧,必须采用小眼安全立网(网眼 < 20MM)或竹笆封闭。

3、高层施工设置平网须从二层楼面起(或 < 4M)架设,往上每四层(或 < 10M)设置一道,平网网绳齐全,生根牢固,拼接严密,网宽不小于2.6,外高里低,每隔3M设支撑,支撑角度为45°

 

四、施工机械

1、塔吊和施工电梯应有例保和运行记录,驾驶、指挥应持证上岗。

2 塔吊电缆线在行走范围内无接头,且必须有不拖线保护措施。

3、电焊机进出线防护罩必须齐全,二次线应使用线鼻子。

4、乙炔瓶必须装设回火装置。

5、严禁用倒顺开关作为卷杨机的控制开关,携带式控制开关应封闭、绝缘、控制回路电压<36V,引线长度<5M

6、钢丝绳端部的固定采用绳卡时,绳卡应与绳径匹配,其数量不得少于3个,间距不小于钢丝绳直径6倍,绳卡滑按放在受力绳一侧,不得正反交义设置。

7、井架吊篮两侧必须设置高度大于1M的安全挡板或挡网,并有内外落门,冲顶限位与防坠保险装置必须齐全有效。滑轮与架体(或吊篮)应采用刚性连接。缆风绳应由计算确定,选用园股钢丝绳,最小不得小于9.3MM

8、井架地面进料口必须设置常闭安全门(吊篮到位时方可打开),进料口上方应设防护棚,各楼层通道也应设常闭的仃靠栏(门),其强度应能承受1KN / M的水平荷截。

9、各类手持或移动电动机具(包括振动机、磨砂机、潜水泵、手电钻、砂轮机、切割机、绞丝机、移动照明灯具等)电源须有二级漏电保护装置,且末级漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,漏电动作时间应<0.1S

 

五、施工用电

1、施工用电必须采用三相五线制。

2、中性点不接地系统中的电气装置采用保护接地,接地电阻<4W。中性点直接接地系统中采用TNS接零保护系统。同一电源系统中必须采用同一保护方法,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

3、接地体不得采用螺纹钢,其截面不得小于48MM2,一组二根接地体间不小于2.5M,入土深度不小于2M

4、各类电箱箱体材料,必须使用铁皮(厚度>1.5MM)或玻璃
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-24
  2、风管安装工程    
影 响 质 量 因 素 cQN sL  
控     制     对     策 cQN sL  
风管安装 cQN sL  
风管咬口不严密 cQN sL  
cQN sL  
要求严检结合口,使其咬口紧密 cQN sL  
cQN sL  
法兰与风管中心轴线不垂直 cQN sL  
cQN sL  
法兰与风管垂直度偏小时,可加厚法兰热控制法兰螺栓松紧度,偏差大时,则需对法兰重新找方铆接 cQN sL  
cQN sL  
法兰垫过薄,接口有缝隙 cQN sL  
cQN sL  
要求加厚法兰垫 cQN sL  
cQN sL  
法兰平整度差,螺栓孔及铆钉孔间距大 cQN sL  
cQN sL  
增加螺栓孔及铆钉孔的数量,使螺栓孔间距不大于120毫米,铆钉孔间距不大于100毫米 cQN sL  
cQN sL  
风管支架,吊卡位置标高不一致,间距不等受力不均 cQN sL  
cQN sL  
要求按施工规范和质量标准调整支架和吊卡位置标高,加长吊标丝扣长度,使各吊卡受力均匀 cQN sL  
cQN sL  
调节网轴孔不严密 cQN sL  
cQN sL  
调节网轴孔处加装密封圈及密封盖 cQN sL  
cQN sL  
风口安装 cQN sL  
风口偏斜 cQN sL  
cQN sL  
风口安装后,应用线坠吊直,不得偏斜 cQN sL  
cQN sL  
安装前未土建施工进行中间验收 cQN sL  
cQN sL  
安装前应根据图纸检查土建施工中留出的孔洞数量、位置、标高,对是否正确,合格后方准安装 cQN sL  
cQN sL  
安全监理细则   一、安全管理: 1、施工组织设计中,应有安全与文明施工内容。 2、督促施工单位对各类施工人员实行进场安全教育,且有时间、地点和内容记录,并履行受教育人签名手续。 3、特种作业人员严格按要求应持有劳动部门培训的上岗证;外省市在沪施工单位的架子工和井架搭设工必须持上海市劳动部门培训的上岗证,电工须持上海市劳动部门复训后的上岗证。 4、在现场内主要进出口处,应设置“五牌二图”、规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确。 五牌:(1 建设、设计。监理、施工单位及工地名称牌;      2 安全生产六大纪律牌;      3 防火须知牌;      4 安全生产无重大事故日计数牌;      5 工地主要管理人员名单及监督电话牌; 二图:(1 施工现场平面布置图      2 工程计划进度网络图   二、脚手架 1、除普通脚手架和高层建筑双排钢管脚手架外,任何形式的吊挂、爬、挑等特殊脚手架和其他承重架体必须有设计、计算依据,施工方案和安全技术操作规程,各类脚手架和承重架体须经企业技术和安全部门实施安装验收,合格后挂牌使用。 2、竹脚手架必须设置顶撑,上下顶撑与小横杆抵紧,垂直成线;落地顶撑必须搁在砼垫块、砌块或木板上。 3、脚手架里立杆与构筑物墙面间距大于25CM时,必须每隔四步设一道隔离。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-24

 2、给水管道附件及给水配件,安装工程

 

 

影 响 质 量 因 素

              

 

附件及配件无产品合格证

检验合格证,无合格证的严禁使用

附件与配件漏水、漏气

要求在安装前认真检查,凡漏水和漏气者不准使用

接口螺纹断丝或缺丝

检查缺丝或断丝不得大于螺纹套扣数的10%

消防安装

自动喷洒和水幕消防系统倒坡

不许倒坡,充水系统坡度不小于0.002,充气系统和分支管坡度应不小于0.004

自动喷洒消防装置喷头位置不符合设计要求

注意检查喷头位置是否符合设计要求

消火栓位置不对

室内消火栓栓口应朝外,阀门中心距地面为1.2M,阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm

给水配件安装

被破坏的镀锌层表面,管螺纹露出部分未防腐

应防止焊接破坏原镀锌层,对被破坏的镀锌层表面及管纹的露出部分必须作防腐处理

阀门选型不当

管径小于或等于50mm,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀

接口不严

螺丝联结时丝口应加铅油麻丝

启闭不灵活

安装前应要求对配件进行质量检查不合格的不准使用

阀门没作耐压强度试验

要求每批(同牌号、规格、型号)数量中抽查10%,且不小于1个,如有漏裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验,试验压力为阀门出厂规定压力


    () 电气、电讯设备安装工程影响质量因素及控制对策

    1、配管及管内穿线工程

 

 

影 响 质 量 因 素

              

 

钢管无合格证

检验合格证,无合格证的不准使用

导线和导线对地间没测定绝缘电阻值

必须测定,要求必须大于0.5M

金属管边安装

钢管管口不齐,套丝乱扣

钢管管口应齐平,注意检查丝板牙齿是否符合规格标准,套丝时,应套丝边加润滑油

管口插入箱,盒内长度不一致

注意检查管口插入箱,盒内长度是否一致

管口有毛刺

锯管后要求操作人员用锉刀光口

弯曲半径太小,有扁、凸、裂现象

管子煨弯时,应用定型煨管器,并将管子的焊缝放在内侧或外侧,暗配管时,最小弯曲半径应是管径的6倍,明配管时是该管直径的4

地面顺灌录裂缝

在楼板或地面内敷管时,要求线管面上有20mm以上,素砼保护层,防止产生裂缝,减少交叉铺高管路数量

导线连接

接头不牢固

注意检查接头必须牢固

多股导线连接设备,器具时未用接线端子

必须使用,不允许将多股铝线自身缠圈压接

压头时不满圈

压头必须满圈,防止压接点松动

不用弹簧垫圈

压接螺丝必须加弹簧垫圈


有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-24

() 砌体工程:

    影响砌筑质量的因素的控制对策

 

 

影 响 质 量 因 素

              

材料

砖进场后未经检验

核验出厂合格证

砂浆砂子颗粒过细

要求调整砂浆配合比

和易性不好(砂浆)

要求掺微沫剂

砂浆配合比控制不准

要求承建单位派专人负责,标准养护,定期试压

砂浆试块制作、养护,试压不符合要求

督促承建单位派专人负责,标准养护,定期试压

施工操作

大铲使用不当

要求执行“一铲灰,一块砖,一揉擦”砌筑方法

干砌上墙或浇水不足

注意检查砌上墙前的浇水工作是否落实

墙身位移

注意检查拉线是否找正墙身轴线,墙是否垂直

水平灰缝高低不平

注意检查每层砖与皮数杆是否对平

砌砖留直搓

按规范要求验收

皮数杆不平

督促承建单位要直接放弹线,立杆后要复核标高

靠尺板少

要求砌筑工人每人一个

线坠板少

要求砌筑工人每人一个

脚手架高度不适宜

注意检查每步架不超过1.2

 

 

() 地面影响施工质量的因素及控制对策

1、水泥砂浆面层的整体楼地面工程

 

 

影响施工质量的因素

              

材料

水泥、黄砂、石子

进场后核验材料质保书、出厂合格证,对有疑问的复验合格后才能使用

施工操作

面层起砂

严格控制水泥比,水泥砂浆稠度和砼坍落度,并注意检查养护时间,避免过早上人

地面空鼓

要求承建单位认真清理底层,对基层要浇水湿润,注意结合层的施工质量,先涂刷素水泥浆再抹面层

面层不规则裂缝

要求在终凝后,用湿草袋覆盖养护,防止早期收缩裂缝

接搓不平,表面不平

要求3直尺刮平


有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-24

2、钢筋绑扎工程:

 

影 响 质 量 因 素

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钢筋锈蚀严重断面减少

要求施工单位除锈,除锈后按实际断面使用

原材料曲折

要求施工单位调直

成型后,弯曲处有裂缝

不准使用

无材质合格证

检验合格证,如无合格证,不准进场

成型尺寸变形

要求施工单位加强钢筋配料管理,大批加工形状比较复杂的钢筋,应先放大样

成型钢筋变形

要求在搬运,堆放时应轻抬轻放,放置地点应平整

箍筋不规范

要求施工单位注意操作,使成型尺寸准确

圆形螺旋筋直径不准

应根据钢筋原材料实际性能和构件要求螺距大小预先确定卷筒的直径

钢筋遗漏或截面不对

根据设计图纸,检查验收

保护层过小

设保护层垫块,要求用高标号水泥制作

同截面接头过多

检查同截面的接头应符合规范要求

箍筋间距不匀

应要求施工单位预先算好箍筋实际分布间距,绑扎时在钢筋上划印

接头松扣,箍筋接头同向

要求在搭接处用钢丝扎紧,绑扎时将箍筋接头位置错开绑扎

柱子外伸钢筋错位

应要求在外伸部位的钢筋加箍筋扎实并按图位置固定

主筋碰焊质量不符合要求,搭接长度不足,焊缝不饱满,不连续

应注意检查碰焊部位有否裂缝,是否焊透


    3、混凝土工程

 

 

影 响 质 量 因 素

              

混凝土

商品砼时间过长

要求施工单位严格控制商品砼从搅拌站到现场开始浇捣的时间,对时间过长的砼严禁使用

商品砼的坍落度过大或过小

检测砼的坍落度,对坍落度过大或过小的砼不准使用

现场搅拌砼水泥、砂、石料没有出厂合格证

核验水泥、砂、石料的材质保证书,对无质保书或不合格的原材料严禁使用

现场搅拌砼配合比控制不严

要求严格控制配合比,水泥、砂石料要求盘盘过磅

振捣

一次下料过厚

要求一次下料厚度不超过振动棒长度的1.25

未设溜槽、溜桶,自由倾落高度过高

自由倾落高度超过2,应要求设溜槽

间隔时间长,没有留缝

注意检查间隔时间不能超过水泥初凝时间

施工缝留设的位置不合要求

l       应要求施工单位按规范和设计要求留设

漏振

注意检查棒棒相接不漏振

未分层振捣

要求控制下料厚度,一定要分层振捣

施工缝处未清干净

应要求清理干净,用水冲洗湿润

振捣时碰移钢筋

注意钢筋不准移位,要求钢筋工配合,随时修整

养护

不及时

浇灌完12小时应检查是否养护

时间不够

一般砼需养护七昼夜

冬季无防冻措施

应要求制订冬天砼防冻措施,并检查执行

夏季无覆盖措施

夏季应要求用草袋覆盖

 


有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-24

搭接,每扇门的密封条接头不得超过3处,密封条不得涂抹油漆。

    2、管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管线密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。密闭翼环厚度不小于3mm,翼高30-50mm,钢板制作与短管满焊翼环应位于墙体中间,短管轴线与墙体垂直,并与周围钢筋焊牢。给水管、压力排水管,电缆、电线等的密闭穿墙管,如设计无要求,应采用壁厚大于3mm的钢管,通风管的密闭穿墙短管,应采用厚度2-3mm钢板焊制,焊缝饱满、均匀、严密。

    3、密闭穿墙短管的施工伸出墙面的长度,当设计无规定时,电缆、电线短管为30-50mm;给排水穿墙短管应大于40mm;通风短管应大于100mm。密闭墙短管作套管时,应符合:套管与管道之间的密闭材料填充密实,并在管口两端进行密闭处理,填料长度应为管径3-5倍,且不得小于100mm。套管内径比管道外径大30-40mm,管道在套管内不得有接口。密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片,抗力片用厚度大于6mm的钢板制作。

    4、与工程外部相连的管道的控制阀门,应装在工程内靠近防护墙处。控制阀门的工作压力应大于1Mpa。各种阀门的启开方向和管道内介质流向应标示清晰、准确。电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设过线盒,盒内不得有接线头。过线盒穿线后应密封并加盖板。


    六、施工质量控制对策

() 钢筋混凝土工程影响质量的因素及控制对策:

1、模板工程:

 

 

影 响 质 量 因 素

     

 

 

斜支撑过陡无力

注意检查坡度不大于60%

截面内部尺寸不符合设计要求

复核截面内部尺寸

底模上表面标高不对

根据施工单位放的标高复线

梁、柱的轴线位置偏差

督促施工单位及时纠偏

钢模板表面局部不平

要求施工单位及时调换或修复

钢模板板面挠曲

对超出允许偏差的要求施工单位调换或修复

两块钢模之间的拼缝大

注意检查模板内部尺寸,要求施工单位精心施工

拼装模板面不平:预埋件、预埋及预留洞遗漏或尺寸、位置不对

注意检查,要求施工单位精心施工,根据设计图纸要求检查验收,认真复核数量、尺寸,并根据施工单位放的轴线复核位置

模板表面漏刷隔离剂

要求施工单位满刷隔离剂,且不能污染钢筋

拆模

过早

顺序不当

混凝土强度达到规范规定,方准拆模

要求控制操作规程施工

未适当留些顶撑

要求按施工组织设计和技术交底执行

 


有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-24
(八) 给排水工程: cQN sL  
cQN sL  
给排水、卫生设备、消防系统的工程应按设计的技术要求及《采暖与卫生施工及验收规范》(GBJ242-82)和有关规范规定进行施工安装。对工程所采用材料、设备及制品应有符合国家或部颁布现行标准的技术质量鉴定文件或商品合格证,并符合建设单位的要求方可使用。对隐蔽工程必须及时做好记录提交监理组签证。 cQN sL  
cQN sL  
阀门安装前,应按规范进行耐压强度和严密性试验,合格后方能进行下道工序。水泵安装前,对设备基础的尺寸、轴线、标高及地脚螺丝孔按设计要求进行复检。水泵安装完毕,盘车应灵活,正常无阻滞现象。消防水管进入消防箱应“横平竖直”。消防箱内灭火栓栓口应朝外,阀门中心距地面的标高按规定执行。对所有预留孔和预埋件要进一步复核,对位置和尺寸要合格后方能进行下道工序。埋地和暗装管道试压必须在隐蔽前进行,交监理检验。管道安装中断时,必须将留下的管口临时封堵,防止杂物落入管中造成堵塞,给派水系统竣工后,必须进行吹洗,管道坡度正负偏差不得大于设计值的三分之一。 cQN sL  
    (九) 建筑电气、电讯设备安装工程:电气设备、电线、管线等安装,均应按设计图纸的技术要求及《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88)进行施工安装和监理质量管理工作,工程中所使用的主要材料、设备应符合国家现行的有关技术标准,交监理认定签证。 cQN sL  
cQN sL  
线管敷设前,应检查管材质量、型号、规格是否符合设计要求,预埋暗管应定位符合,保护层大于15mm予以签证,明管敷设前应检查垂直度、水平度、支架间距及防腐处理是否符合要求。明配钢管在Φ50以下,一律采用丝扣连接,Φ50以上管子用大一号的套管连接,但四周必须满焊,均宜用镀锌制品。厚壁和薄壁钢管的管卡、支架、螺钉等附件不得混用。不得使用水管的90度弯头或大、小头等配件,也不得将钢管直接焊接在各种型钢及支架上。塑料管应为PVC刚性塑料管,其材质必须是阻燃的,外壁应有连续的阻燃标记和制造厂标,有产品质保书,并经上海市有关主管部门检测,氧指数应达40以上。穿线后绝缘电阻阻值均应大于0.5MΩ。避雷网(针)与引下线应为焊接,电气装置接地工程应配合土建工程同时进行,其隐蔽部分应在覆盖前进行验收认可,接地体(线)的埋深距地面≮0.6m,引出线应防腐处理,水平接地体间距≮0.5m,接地体搭接长度:扁钢≥2倍(焊接面不少于三面),圆钢≥6d,圆钢和扁钢≥6d。 cQN sL  
cQN sL  
(十) 通风、空调工程:通风、空调工程的安装,均应按设计图纸及《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97)进行,所使用的主要材料、设备应有出厂合格证或质量鉴定文件,施工时应与土建和其它专业密切配合。风管尺寸规格必须符合设计要求。风管制作质量其边口必须紧密平直,厚度均匀,无孔洞和胀裂等缺陷。法兰的孔距应符合施工规范的规定(≤150mm)。风管外观应折角平直,圆弧均匀,两端平面平行无翘角,表面凹凸<5mm,最大≯10mm。风管、法兰连接牢靠,翻边平整、宽度一致,且不应≮6mm,紧贴法兰。矩形风管边长≥630mm,且管段长度在1.2m以上时均应采取加固措施。 cQN sL  
cQN sL  
防火防烟阀前后风管壁厚度≥1.6mm。防火墙的抹灰要注意砂浆标号。 cQN sL  
cQN sL  
染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带有密封槽的法兰连接,其接触面应平整,法兰垫圈应采用整圈无接口的橡胶密封圈。 cQN sL  
cQN sL  
(十一) 人防的孔口防护设施,管道附件安装、设备以及防腐、消声、防火等安装均应安照《人防工程施工及验收规范》(GBJ134-90)。 cQN sL  
cQN sL  
    1、防护门扇生产厂家,应是上海市人防质监站认可的生产厂家,门框墙应连续浇筑、振捣密实,表面平整光滑,无蜂窝孔洞,钢门框支撑面平整度偏差不应超过1mm,每边不贴合部分累计的长度不应大于该边长的20%,且分布在两边。密封条接头应采用45度坡口