(八) 给排水工程: z ,P:i$
z ,P:i$
给排水、卫生设备、消防系统的工程应按设计的技术要求及《采暖与卫生施工及验收规范》(GBJ242-82)和有关规范规定进行施工安装。对工程所采用材料、设备及制品应有符合国家或部颁布现行标准的技术质量鉴定文件或商品合格证,并符合建设单位的要求方可使用。对隐蔽工程必须及时做好记录提交监理组签证。 z ,P:i$
z ,P:i$
阀门安装前,应按规范进行耐压强度和严密性试验,合格后方能进行下道工序。水泵安装前,对设备基础的尺寸、轴线、标高及地脚螺丝孔按设计要求进行复检。水泵安装完毕,盘车应灵活,正常无阻滞现象。消防水管进入消防箱应“横平竖直”。消防箱内灭火栓栓口应朝外,阀门中心距地面的标高按规定执行。对所有预留孔和预埋件要进一步复核,对位置和尺寸要合格后方能进行下道工序。埋地和暗装管道试压必须在隐蔽前进行,交监理检验。管道安装中断时,必须将留下的管口临时封堵,防止杂物落入管中造成堵塞,给派水系统竣工后,必须进行吹洗,管道坡度正负偏差不得大于设计值的三分之一。 z ,P:i$
(九) 建筑电气、电讯设备安装工程:电气设备、电线、管线等安装,均应按设计图纸的技术要求及《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88)进行施工安装和监理质量管理工作,工程中所使用的主要材料、设备应符合国家现行的有关技术标准,交监理认定签证。 z ,P:i$
z ,P:i$
线管敷设前,应检查管材质量、型号、规格是否符合设计要求,预埋暗管应定位符合,保护层大于15mm予以签证,明管敷设前应检查垂直度、水平度、支架间距及防腐处理是否符合要求。明配钢管在Φ50以下,一律采用丝扣连接,Φ50以上管子用大一号的套管连接,但四周必须满焊,均宜用镀锌制品。厚壁和薄壁钢管的管卡、支架、螺钉等附件不得混用。不得使用水管的90度弯头或大、小头等配件,也不得将钢管直接焊接在各种型钢及支架上。塑料管应为PVC刚性塑料管,其材质必须是阻燃的,外壁应有连续的阻燃标记和制造厂标,有产品质保书,并经上海市有关主管部门检测,氧指数应达40以上。穿线后绝缘电阻阻值均应大于0.5MΩ。避雷网(针)与引下线应为焊接,电气装置接地工程应配合土建工程同时进行,其隐蔽部分应在覆盖前进行验收认可,接地体(线)的埋深距地面≮0.6m,引出线应防腐处理,水平接地体间距≮0.5m,接地体搭接长度:扁钢≥2倍(焊接面不少于三面),圆钢≥6d,圆钢和扁钢≥6d。 z ,P:i$
z ,P:i$
(十) 通风、空调工程:通风、空调工程的安装,均应按设计图纸及《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97)进行,所使用的主要材料、设备应有出厂合格证或质量鉴定文件,施工时应与土建和其它专业密切配合。风管尺寸规格必须符合设计要求。风管制作质量其边口必须紧密平直,厚度均匀,无孔洞和胀裂等缺陷。法兰的孔距应符合施工规范的规定(≤150mm)。风管外观应折角平直,圆弧均匀,两端平面平行无翘角,表面凹凸<5mm,最大≯10mm。风管、法兰连接牢靠,翻边平整、宽度一致,且不应≮6mm,紧贴法兰。矩形风管边长≥630mm,且管段长度在1.2m以上时均应采取加固措施。 z ,P:i$
z ,P:i$
防火防烟阀前后风管壁厚度≥1.6mm。防火墙的抹灰要注意砂浆标号。 z ,P:i$
z ,P:i$
染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带有密封槽的法兰连接,其接触面应平整,法兰垫圈应采用整圈无接口的橡胶密封圈。 z ,P:i$
z ,P:i$
(十一) 人防的孔口防护设施,管道附件安装、设备以及防腐、消声、防火等安装均应安照《人防工程施工及验收规范》(GBJ134-90)。 z ,P:i$
z ,P:i$
1、防护门扇生产厂家,应是上海市人防质监站认可的生产厂家,门框墙应连续浇筑、振捣密实,表面平整光滑,无蜂窝孔洞,钢门框支撑面平整度偏差不应超过1mm,每边不贴合部分累计的长度不应大于该边长的20%,且分布在两边。密封条接头应采用45度坡口