切换到宽版
  • 8191阅读
  • 78回复

施工监理便携手册 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 70楼 发表于: 2010-04-25

式中  ρ0——模架拱面的曲率半径(mm)

       ρ——弧形构件下表面的设计曲率半径(mm)

        n——木板层数。

    (9)在制作工段内的温度应不低于15℃,空气的相对湿度应在40%75%的范围内。

    胶合构件养护室内的温度当木材初始温度为18℃时,应不低于20℃;当木材初始温度为15℃时,应不低于25℃。养护时空气的相对湿度应不低于30%

    在养护完全结束前,胶合构件不应受力或置于温度在15℃以下的环境中。

    (10)需在胶合前进行化学药剂处理的木材,应在胶合前完成机械加工。

    (11)当采用弹性模量与目测配合定级时,应按以下规定测定木板的弹性模量:

    1)以一片木板作为试件;

    2)在每个工作班的开始、结尾和在生产过程中每间隔4h各选取1片木板。

    3)将木板平卧放置在距端头75mm的两个辊轴上,其中之一能在垂直木板长度方向旋转;

    4)在跨度中点加载,荷载准确度应在±1%之内;

    5)在加载点用读数能达到0.025mm的仪表测量挠度;

    6)进行适当的预加载后,将仪表调到0读数;

    7)最后荷载应以试件的应力不超过10MPa为限;

    8)读出最后荷载下的挠度;

    9)根据最后荷载和挠度求得弹性模量;

    10)在测试的100个试件中,有95个试件的弹性模量高于规定值,即被认可。

    三、监理验收

    ()验收标准

    (1)胶合时木板宽度方向的厚度允许偏差应不超过±0.2mm,每块木板长度方向的厚度允许偏差应不超过±0.3mm

    (2)表面加工的截面允许偏差:

    1)宽度:±2.0mm

    2)高度:±6.0mm

    3)规方:以承载处的截面为准,最大的偏离为1/200

    (3)胶合木构件的外观质量:

    1)A——构件的外观要求很重要而需油漆,所有表面空隙均需封填或用木料修补。表面需用砂纸打磨达到粒度为60的要求。下列空隙应用木料修补。

    直径超过30mm的孔洞。

    尺寸超过40mm×20mm的长方形孔洞。

    宽度超过3mm的侧边裂缝长度为40100mm

    注:填料应为不收缩的材料符合构件表面加工的要求。

    2)B——构件的外观要求表面用机具刨光并加油漆。表面加工应达到上述(2)条的要求。表面允许有偶尔的漏刨,允许有细小的缺陷、空隙及生产中的缺损。最外的层板不允许有松软节和空隙。

    3)C——构件的外观要求不重要,允许有缺陷和空隙,构件胶合后无须表面加工。构件的允许偏差和层板左右错位限值示于图8-3及表8-11之中。

8-3

8-11  胶合木构件外观C级的允许偏差和错位(mm)

截面的高度或宽度

截面高度或宽度的允许偏差

错位的最大值

(hb)100

±2

4

100(hb)300

±3

5

300(hb)

±6

6

 

    ()验收资料

    (1)层板目测质量等级记录

    1)定级应以每块木板的全长为依据,并以较差的面为准。应将密度异常小的木板剔除。

    2)已定级的木板锯解后应按新的尺寸重新定级。

    3)木节尺寸应按两根包括木节而平行于木板宽面边缘的直线测量,如果有两个或更多的木节在两根线内,或部分在线内,则在200mm长度内所有木节在两条平行线之间的尺寸(包括部分木节)的总和为有效木节尺寸。

    4)在同一截面上出现更多的木节时,它们的尺寸之和不应超过最大允许的木节。

    5)当层板是由两块木板拼合时,应按拼合后的层板宽度确定木节的允许尺寸。

    6)边翘材横向翘曲的限值不能超过要求。

    (2)如按弹性模量定级时,除有上述记录并满足要求的同时,还需满足弹性模量的相应要求记录。在测试的100个试件中,有95个试件的弹性模量高于规定值,即被认可。

    (3)胶型记录——出厂证明书。

    (4)胶缝完整性试验,胶缝脱胶率记录。

    (5)胶缝抗剪强度记录及与抗剪强度相对应的最小木材破坏率记录。

    (6)胶合木生产日记。

    (7)胶合木外观检查记录,并定A,BC三个级别。

    (8)胶合木上应打上标签,其上注明生产日期、批号、等级、检验人及生产厂名品牌等。

第四节  轻型木结构

    轻型木结构是由锚固在条形基础上,用规格材作墙骨,木基结构板材做面板的框架墙承重,支承规格材组合梁或层板胶合梁作主梁或屋脊梁,规格材作搁栅、椽条与木基结构板材构成的楼盖和屋盖,并加必要的剪力墙和支撑系统。

    一、材料质量要求

    (1)楼盖主梁或屋脊梁可采用结构复合木材梁,搁栅可采用预制工字形木搁栅,屋盖框架可采用齿板连接的轻型木屋架。这3种木制品必须是按照各自的工艺标准在专门的工厂制造,并经有资质的木结构检测机构检验合格。

    (2)木框架结构用材分七个规格等级,即Ⅰccccc0c

    (3)规格材含水率不超过18%

    (4)普通圆钉的最小屈服强度应符合设计要求。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 71楼 发表于: 2010-04-25

二、监理巡视要点

    (1)轻型木框架结构应符合国家标准《木结构设计规范》(GB 50005)的要求设计的施工图进行施工。

    (2)木框架所用的木材、普通圆钢钉、麻花钉及U形钉应符合质量要求。

    (3)施工过程要严格控制轴线及标高尺寸,由专人放线后并经专人验收复核。

    (4)注意框架结构纵向横向的稳定系统:如剪刀撑、横向斜撑和水平杆件要及时安装并固定,否则不能继续向上进行。

    (5)木材端面安装前应进行隐蔽工程验收,如防腐涂料等检查。

    三、监理验收

    ()验收标准

    (1)规格材的应力等级检验应满足下列要求:

    1)对于每个树种、应力等级、规格尺寸至少应随机抽取15个足尺试件进行侧立受弯试验,测定抗弯强度。

    2)根据全部试验数据统计分析后求得的抗弯强度设计值应符合规定。

    (2)应根据设计要求的树种、等级检查规格材的材质和木材含水率(≤18%)

    (3)用作楼面板或屋面板的木基结构板材应进行集中静载与冲击荷载试验和均布荷载试验,其结果应分别符合表8-12和表8-13的规定。

    此外,结构用胶合板每层单板所含的木材缺陷不应超过表8-14中的规定,并对照木基结构板材的标识。

8-12  木基结构板材在集中静载和冲击荷载作用下应控制的力学指标1

用途

标准跨度(

大允许跨度)

(mm)

试验条件

冲击

荷载

(N·m)

最小极限荷载2

(kN)

0.89kN集中静

载作用下的最大挠度3(mm)

集中

静载

冲击后集

中静载

 

400(410)

干态及湿态重新干燥

102

1.78

1.78

4.8

500(500)

干态及湿态重新干燥

102

1.78

1.78

5.6

600(610)

干态及湿态重新干燥

102

1.78

1.78

6.4

800(820)

干态及湿态重新干燥

122

2.45

1.78

5.3

1200(1220)

干态及湿态重新干燥

203

2.45

1.78

8.0

400(410)

干态及湿态

102

1.78

1.33

11.1

500(500)

干态及湿态

102

1.78

1.33

11.9

600(610)

干态及湿态

102

1.78

1.33

12.7

800(820)

干态及湿态

122

1.78

1.33

12.7

1200(1220)

干态及湿态

203

1.78

1.33

12.7

    注:1.单个试验的指标。

        2.100%的试件应能承受表中规定的最小极限荷载值。

        3.至少90%的试件的挠度不大于表中的规定值。在干态及湿态重新干燥试验条件下,楼面板在静载和冲击荷载后静载的挠度,对于屋面板只考虑静载的挠度,对于湿态试验条件下的屋面板,不考虑挠度指标。

 

8-13  木基结构板材在均布荷载作用下应控制的力学指标1

用途

标准跨度

试验条件

性能指标1

(最大允许跨度)

(mm)

最小极限荷载2

(kPa)

最大挠度3(mm)

400(410)

干态及湿态重新干燥

15.8

1.1

500(500)

干态及湿态重新干燥

15.8

1.3

600(610)

干态及湿态重新干燥

15.8

1.7

800(820)

干态及湿态重新干燥

15.8

2.3

1200(1220)

干态及湿态重新干燥

10.8

3.4

400(410)

干态

7.2

1.7

500(500)

干态

7.2

2.0

600(610)

干态

7.2

2.5

800(820)

干态

7.2

3.4

1000(1020)

干态

7.2

4.4

1200(1220)

干态

7.2

5.1

    注:1.单个试验的指标。

        2.100%的试件应能承受表中规定的最小极限荷载值。

        3.每批试件的平均挠度应不大于表中的规定值。4.79kPa均布荷载作用下的楼面最大挠度;或1.68kPa均布荷载。作用下的屋面最大挠度。

 

8-14  结构胶合板每层单板的缺陷限值

缺陷特征

缺陷尺寸(mm)

    实心缺陷:木节

    垂直木纹方向不得超过76

    空心缺陷:节孔或其他孔眼

    垂直木纹方向不得超过76

    劈裂、离缝、缺损或钝棱

    l400,垂直木纹方向不得超过40

    400l800,垂直木纹方向不得超过30

    l>800,垂直木纹方向不得超过25

    上、下面板过窄或过短

    沿板的某一侧边或某一端头不超过4,其长度不超过板材的长度或宽度的一半

    与上、下面板相邻的总板过窄或过短

    4×200

    注:l缺陷长度。

 

    (3)木框架各种构件的钉连接、墙面板和屋面板与框架构件的钉连接及屋脊梁无支座时椽条与搁栅的钉连接均应符合设计要求。

    ()验收资料

    (1)板材冲击抗弯与静载抗弯强度试验报告。

    (2)含水率试验报告。

    (3)目测轻型木结构规格材质等级报告。

    (4)普通圆钉抗弯试验记录。

    (5)规格木材应力等级报告(抗弯强度)

    (6)技术复核及隐蔽检查报告。

    (7)施工日记。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 72楼 发表于: 2010-04-25

第五节  木结构的防护

    一、木结构防护要求

    (1)为确保木结构达到设计要求的使用年限,应根据使用环境和所使用的树种耐腐或抗虫蛀的性能,确定是否采用防腐药剂进行处理。

    (2)木结构的使用环境分为三级:HJⅠHJⅡHJⅢ,定义如下:

    1)HJⅠ  木材和复合木材在地面以上用于:

    室内结构;

    室外有遮盖的木结构;

    室外暴露在大气中或长期处于潮湿状态的木结构。

    2)HJⅡ  木材和复合木材用于与地面(或土壤)、淡水接触或处于其他易遭腐朽的环境(例如埋于砌体或混凝土中的木构件)以及虫害地区。

    3)HJ  木材和复合木材用于与地面(或土壤)接触处:

    园艺场或虫害严重地区;

    亚热带或热带。

    注:不包括海事用途的木结构。

    (3)用防护剂处理木材的方法有浸渍法、喷洒法和涂刷法。浸渍法包括常温浸渍法、冷热槽法和加压处理法。为了保证达到足够的防护剂透入度,锯材、层板胶合木、胶合板及结构复合木材均应采用加压处理法。

    常温浸渍法等非加压处理法,只能在腐朽和虫害轻微的使用环境 HJⅠ中应用。

    喷洒法和涂刷法只能用于已处理的木材因钻孔、开槽使未吸收防护剂的木材暴露的情况下使用。

    二、监理巡视与检查

    (1)用水溶性防护剂处理后的木材,包括层板胶合木、胶合板及结构复合木材均应重新干燥到使用环境所要求的含水率。

    (2)木构件在处理前应加工至最后的截面尺寸,以消除已处理木材再度切割、钻孔的必要性。若有切口和孔眼,应用原来处理用的防护剂涂刷。

    (3)木构件需做阻燃处理时,应符合下列规定:

    1)阻燃剂的配方和处理方法应遵照国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)和设计对不同用途和截面尺寸的木构件耐火极限要求选用,但不得采用表面涂刷法。

    2)对于长期暴露在潮湿环境中的木构件,经过防火处理后,尚应进行防水处理。

    (4)用于锯材的防护剂及其在每级使用环境下最低的保持量列于表8-15中。

    锯材防护剂透入度应符合表8-16的规定。

8-15  锯材的防护剂最低保持量(kg/m3)

防护剂

保持量(kg/m3)

检测区段(mm)

类型

 

计量依据

使用环境

木材厚度

HJ

HJ

HJ

127mm

127mm

油类

                     101

混合防腐油  Creosote 102

                     103

 

溶液

 

 

128

 

 

160

 

 

192

 

 

015

 

 

025

 

 

续表

<><><>

防护剂

保持量(kg/m3)

检测区段(mm)

类型

 

计量依据

使用环境

木材厚度

HJ

HJ

HJ

127mm

127mm

五氯酚Penta

主要

成分

6.4

8.0

8.0

015

025

 

0.32

不推荐

不推荐

015

025

8-羟基喹啉铜  Cu8 106

金属铜

0.64

0.96

1.20

015

025

环烷酸铜  CuN 107

 

             A

铜铬砷合剂CCAB 201

             C

 

 

4.0

 

 

6.4

 

 

9.6

 

 

015

 

 

025

 

酸性铬酸铜  ACC 202

4.0

8.0

不推荐

015

025

氨溶砷酸铜  ACA203

4.0

6.4

9.6

015

025

氨溶砷酸铜锌  ACZA302

主要成分

4.0

6.4

9.6

015

025

氨溶季氨铜  ACQ-B 304

4.0

6.4

9.6

015

025

柠檬酸铜  CC 306

4.0

6.4

不推荐

015

025

氨溶季氨铜  ACQ-D 401

4.0

6.4

不推荐

015

025

铜唑  CBA-A 403

3.2

不推荐

不推荐

015

025

硼酸/硼砂*  SBX 501

2.7

不推荐

不推荐

015

025

    *硼酸/硼砂仅限用于无白蚁地区的室内木结构。

 

8-16  锯材防护剂透入度检测规定与要求

木材特征

透入深度(mm)

边材吸收率

钻孔采样数量

试样合格率

木材厚度

油类

其他防护剂

127mm

127mm

不刻痕

6485%

6485%

20

48

80%

刻痕

1090%

1390%

20

48

80%

 

    1)刻痕  刻痕是对难于处理的树种木材保证防护剂更均匀透入的一项辅助措施。对于方木和原木每100cm2至少80个刻痕,对于规格材,刻痕深度510mm。当采用含氨的防护剂(301302304306)时可适当减少。构件的所有表面都应刻痕,除非构件侧面有图饰时,只能在宽面刻痕。

    2)透入度的确定  当只规定透入深度或边材透人百分率时,应理解为二者之中较小者,例如要求64mm的透入深度除非85%的边材都已经透入防护剂;当透入深度和边材透入百分率都作规定时,则应取二者之中的较大者,例如要求10mm的透入深度和90%的边材透入百分率,应理解10mm为最低的透人深度,而超过10mm任何边材的90%必须透入。

    一块锯材的最大透入度当从侧边(指窄面)钻取木心时不应大于构件宽度的一半,若从宽面钻取木心时,不应大于构件厚度的一半。

    3)20个木心的平均透入度满足要求,则这批构件应验收。

    4)在每一批量中,最少应从20个构件中各钻取一个有外层边材的木心。至少有10个木心必须最少有13mm的边材渗透防护剂。没有足够边材的木心在确定透入度的百分率时,必须具有边材处理的证据。

    (5)用于层板胶合木的防护剂及其在每级使用环境下最低的保持量应符合表8-17
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 73楼 发表于: 2010-04-25

8-18的规定,层板胶合木防护剂透入度应符合表8-19的规定。

    用胶合前防护剂处理的木板制作的层板胶合梁在测定透入度时,可从每块层板的两侧采样。

8-17  层板胶合木的防护剂最低保持量(kg/m3)

防护剂

胶合前处理

类型

 

 

计量依据

使用环境

检测区段

HI

HJ

HJ

(mm)

油类

                     101

混合防腐油  Creosote 102

                     103

溶液

 

128

 

 

160

 

 

不推荐

 

 

1326

 

 

续表

防护剂

胶合前处理

类型

 

计量依据

使用环境

检测区段

HJ

HI

HJ

(mm)

五氯酚 Penta

主要

成分

4.8

9.6

1326

8-羟基喹啉铜 Cu8 106

0.32

不推荐

1326

环烷酸铜 CuN 107

金属铜

0.64

0.96

1326

          A

铜铬砷合剂 CCAB 201

          C

主要

成分

 

4.0

 

 

6.4

 

 

1326

 

酸性铬酸铜 ACC 202

4.0

8.0

1326

氨溶砷酸铜 ACA 301

4.0

6.4

1326

氨溶砷酸铜锌 ACZA 302

4.0

6.4

1326

 

8-18  层板胶合木的防护剂最低保持量(kg/m3)

防护剂

胶合后处理

类型

 

计量依据

使用环境

检测区段

HJ

HJ

HJ

(mm)

                    101

混合防腐油 Creosote 102

                    103

 

溶液

 

128

160

不推荐

 

 

015

 

128

160

五氯酚 Penta

主要

成分

4.8

9.6

015

8-羟基喹啉铜 Cu8 106

0.32

不推荐

015

环烷酸铜 CuN 107

金属铜

0.64

0.96

015

 

8-19  层板胶合木防护剂透入度检测规定与要求

木材特征

胶合前处理

胶合后处理

不刻痕

透入深度(mm)或边材吸收率

7690%

6485%

 

续表

木材特征

胶合前处理

胶合后处理

刻痕

地面以上 地面接触

木材厚度t127mm

木材厚度t127mm

25

32

1090%

1390%

 

    (6)用于胶合板或结构复合木材的防护剂及其在每个等级使用环境下最低的保持量列于表8-20或表8-21中。

8-20  胶合板的防护剂最低保持量

防护剂

保持量(kg/m3)

检测区段

(mm)

类型

 

计量

依据

使用环境

HJ

HJ

HJ

油类

                    101

混合防腐油 Creosote 102

                    103

溶液

128

160

192

016

 

五氯酚Penta

主要

6.4

8.0

9.6

016

8-羟基喹啉铜 Cu8 106

成分

0.32

不推荐

不推荐

016

环烷酸铜 CuN 107

金属铜

0.64

不推荐

不推荐

016

 

         A

铜铬砷合剂CCAB 201

         C

主要成分

 

4.0

 

 

6.4

 

 

9.6

 

 

016

 

酸性铬酸铜 ACC 202

4.0

8.0

不推荐

016

氨溶砷酸铜 ACA 301

4.0

6.4

9.6

016

氨溶砷酸铜锌 ACZA 302

4.0

6.4

9.6

016

 

氨溶季氨铜 ACQ-B 304

4.0

6.4

不推荐

016

柠檬酸铜 CC 306

4.0

不推荐

不推荐

016

氨溶季氨铜 ACQ-D 401

4.0

6.4

不推荐

016

铜唑 CBA-A403

3.2

不推荐

不推荐

016

硼酸/硼砂 SBX 501

2.7

不允许

不允许

016

 

8-21  结构复合木材的防护剂量低保持量

防护剂

保持量(kg/m3)

检测区段(mm)

类型

 

计量依据

使用环境

木材厚度

HJ

HJ

HJ

127mm

127mm

油类

                   101

混合防腐油 Cmosote 102

                  103

溶液

128

160

192

015

025

五氯酚 Penta

主要

成分

 

6.4

 

 

8.0

 

 

9.6

 

 

015

 

 

025

 

环烷酸铜 CuN 107

金属铜

0.64

0.96

1.20

015

025

          A

铜铬砷合剂 CCAB 201

          C

主要

成分

4.0

6.4

9.6

015

025

氨溶砷酸铜 ACA 301

4.0

6.4

9.6

015

025

氨溶砷酸铜锌 ACZA 302

4.0

6.4

9.6

015

025

 

    三、监理验收

    ()验收标准

    (1)木结构防腐的构造措施应符合设计要求。

    (2)木构件防护剂的保持量和透入度应符合下列规定。

    1)根据设计文件的要求,需要防护剂加压处理的木构件,包括锯材、层板胶合木、结构复合木材及结构胶合板制作的构件。

    2)木麻黄、马尾松、云南松、桦木、湿地松、杨木等易腐或易虫蛀木材制作的构件。

    3)在设计文件中规定与地面接触或埋入混凝土、砌体中及处于通风不良而经常潮湿的木构件。

    (3)木结构防火的构造措施,应符合设计文件的要求。

    ()验收资料

    (1)木材防火浸渍剂报告。

    (2)木材防腐、防虫浸渍报告。

    (3)局部涂刷(防腐、防潮)隐蔽验收报告。

    (4)药剂出厂证明书并附有说明书。

    (5)药剂处理前木材含水率及刻痕检验记录。

    (6)施工日记。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 74楼 发表于: 2010-04-25

第六节  分部工程监理验收

    (1)木结构子分部工程质量验收的程序和组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)6章的规定。

    (2)木结构子分部工程质量验收合格应符合下列规定:

    1)子分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。

    2)所含分项工程的质量资料和验收记录应完整。

    3)安全功能检测项目的资料应完整,抽测的项目应符合规定。

    4)观感质量验收应符合要求。

第九章  屋面工程施工质量监理

第一节  工程质量监理要求

    一、屋面防水等级与设防要求

    (1)屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防,并应符合表9-1的要求。

9-1  屋面防水等级和设防要求

项目

屋面防水等级

建筑物类别

特别重要或

对防水有特殊

要求的建筑

重要的建筑

和高层建筑

一般的建筑

非永久性的

建筑

防水层

合理使用年限

25

15

10

5

防水层

选用材料

    宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石防水混凝土等材料

    宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石防水混凝土、平瓦油毡瓦等材料

    宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石防水混凝土、平瓦、油毡瓦等材料

    可选用二毡二油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等材料

设防要求

三道或三道以上防水设防

二道防水设防

一道防水设防

一道防水设防

 

    (2)屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重要部位应有详图;对屋面保温层的厚度,应通过计算确定。

    二、屋面工程施工监理要求

    (1)屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。

    (2)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的三检制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。

    (3)屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

    (4)当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。

    (5)伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。

    (6)屋面工程完工后,应按规范GB 50207—2002的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。

    (7)屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合表9-2的要求。

9-2  屋面保温层和防水层施工环境气温

 

施工环境气温

粘结保温层

热沥青不低于-10;水泥砂浆不低于5

沥青防水卷材

不低于5

高聚物改性沥青防水卷材

冷粘法不低于5;热熔法不低于-10

合成高分子防水卷材

冷粘法不低于5;热风焊接法不低于-10

高聚物改性沥青防水涂料

溶剂型不低于-5,水溶型不低于5

合成高分子防水涂料

溶剂型不低于-5,水溶型不低于5

刚性防水层

不低于5

 

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 75楼 发表于: 2010-04-25

三、屋面工程监理验收规定

    屋面工程各分项工程的施工质量检验数量应符合下列规定:

    (1)卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面和隔热屋面工程,应按屋面面积每100m2抽查一处,每处10m2,且不得少于3处。

    (2)接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于3处。

    (3)细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查。

第二节  屋面工程材料质量监理

    屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

    材料进场后,应按规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。

    一、屋面防水材料

    1.防水卷材的质量指标

    (1)高聚物改性沥青防水卷材的外观质量应符合表9-3的要求。

9-3  高聚物改性沥青防水卷材外观质量

 

质量要求

孔洞、缺边、裂口

不允许

边缘不整齐

不超过10mm

胎体露白、未浸透

不允许

撒布材料粒度、颜色

均匀

每卷卷材的接头

不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150mm

 

    (2)合成高分子防水卷材的外观质量应符合表9-4的要求。

9-4  合成高分子防水卷材外观质量

 

质量要求

折痕

    每卷不超过2处,总长度不超过20mm

杂质

    大于0.5mm颗粒不允许,每1m2不超过9mm2

胶块

    每卷不超过6处,每处面积不大于4mm2

凹痕

    每卷不超过6处,深度不超过本身厚度的30%;树脂类深度不超过15%

每卷卷材的接头

    橡胶类每20m不超过1处,较短的一段不应小于3000mm,接头处应加长150mm;树脂类20m长度内不允许有接头

 

    (3)沥青防水卷材的外观质量应符合表9-5的要求。

9-5  沥青防水卷材外观质量

 

质量要求

孔洞、硌伤

    不允许

露胎、涂盖不匀

    不允许

折纹、皱折

    距卷芯1000mm以外,长度不大于100mm

裂纹

    距卷芯1000mm以外,长度不大于10mm

裂口、缺边

    边缘裂口小于20mm;缺边长度小于50mm,深度小于20mm

每卷卷材的接头

    不超过1处,较短的一段不应小于2500mm,接头处应加长150mm

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 76楼 发表于: 2010-04-25

(4)卷材胶粘剂的质量应符合下列规定:

    1)改性沥青胶粘剂的粘结剥离强度不应小于8N/10mm

    2)合成高分子胶粘剂的粘结剥离强度不应小于15N/10mm,浸水168h后的保持率不应小于70%

    3)双面胶粘带剥离状态下的黏合性不应小于10N/25mm,浸水168h后的保持率不应小于70%

    2.密封材料的质量指标

    (1)改性石油沥青密封材料的物理性能应符合表9-6的要求。

9-6  改性石油沥青密封材料物理性能

   

性能要求

耐热度

温度()

70

80

下垂值(mm)

4.0

低温柔性

温度()

-20

-10

粘结状态

无裂纹和剥离现象

拉伸粘结性(%)

125

浸水后拉伸粘结性(%)

125

挥发性(%)

2.8

施工度(mm)

22.0

20.0

    注:改性石油沥青密封材料按耐热度和低温柔件分为类和类。

 

    (2)合成高分子密封材料的物理性能应符合表9-7的要求。

9-7  合成高分子密封材料物理性能

   

性能要求

弹性体密封材料

塑性体密封材料

拉伸粘结性

拉伸强度(MPa)

0.2

0.02

延伸率(%)

200

250

柔性()

-30,无裂纹

-20,无裂纹

拉伸-压缩

拉伸—压缩率(%)

≥±20

≥±10

循环性能

粘结和内聚破坏面积(%)

25

 

    二、屋面保温材料

    (1)松散保温材料的质量应符合表9-8的要求。

9-8  松散保温材料质量要求

 

膨胀蛭石

膨胀珍珠岩

粒径

315mm

0.15mm,<0.15mm的含量不大于8%.

堆积密度

300kg/m3

120kg/m3

导热系数

0.14W/(m·K)

0.07W/(m·K)

 

    (2)板状保温材料的质量应符合表9-9的要求。

9-9  板状保温材料质量要求

 

聚苯乙烯泡沫塑料类

硬质聚

氨酯泡

沫塑料

泡沫玻璃

微孔混凝

土类

膨胀蛭石

(珍珠岩)

制品

挤压

模压

表观密度(kg/m3)

32

1530

30

150

500700

300800

导热系数

[W/(m·K)]

0.03

0.041

0.027

0.062

0.22

0.26

抗压强度(MPa)

0.4

0.4

0.3

10%形变下的

压缩应力(MPa)

0.15

0.06

0.15

 

续表

 

聚苯乙烯泡沫疸料类

硬质聚

氨酯泡

沫塑料

泡沫玻璃

微孔混凝

土类

膨胀蛭石

(珍珠岩)

制品

挤压

模压

7048h后尺寸

变化率(%)

2.0

5.0

5.0

0.5

吸水率(V/V%)

1.5

6

3

0.5

外观质量

板的外形基本平整,无严重凹凸不平;厚度允许偏差为5%,且不大于4mm

 

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 77楼 发表于: 2010-04-25

三、建筑防水工程材料现场抽样复验

    建筑防水工程材料现场抽样复验应符合表9-10的规定。

9-10  建筑防水工程材料现场抽样复验项目

材料名称

现场抽样数量

外观质量检验

物理性能检验

1

沥青

防水卷材

  大于1000卷抽5卷,每5001000卷抽4卷,100499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合

格的卷材中,任取一卷作物理性能检验

  孔洞、硌伤、露胎、涂盖不匀,折纹、皱折,裂纹,裂口、缺口,每卷卷材的接头

  纵向拉力,耐热度,柔度,不透水性

2

高聚物

改性沥青

防水卷材

 

 

  1

 

 

  孔洞、缺边、裂口,边缘不整齐,胎体露白、未浸透,撒布材料粒度、颜色,每卷

卷材的接头

  拉力,最大拉力时延伸率,耐热度,低温柔度,不透水性

3

合成

高分子

防水卷材

 

  1

  折痕,杂质,胶块,凹痕,每卷卷材的接头

  断裂拉伸强度,扯断伸长率,低温弯折,不透水性

4

石油沥青

  同一批至少抽一次

  针入度,延度,软化点

 

续表

材料名称

现场抽样数量

外观质量检验

物理性能检验

5

沥青

玛■脂

每工作班至少抽一次

耐热度,柔韧性,

粘结力

6

高聚物

改性沥青

防水涂料

10t为一批,不足10t按一批抽样

包装完好无损,且标明涂料名称、生产日期、生产厂名、产品有效期;无沉淀、凝胶、分层

固含量,耐热度,柔性,不透水性,延伸

7

合成

高分子

防水涂料

 

6

 

包装完好无损,且标明涂料名称、生产日期、生产厂名、产品有效期

固体含量,拉伸强度,断裂延伸率,柔性,不透水性

8

胎体

增强材料

3000m2为一批,不足3000m2按一批抽样

均匀,无团状,平整,无折皱

拉力,延伸率

9

改性

石油沥青

密封材料

2t为一批,不足2t按一批抽样

黑色均匀膏状,无结块和未浸透的填料

耐热度,低温柔

性,拉伸粘结性,施工度

10

合成

高分子

密封材料

1t为一批,不足2t按一批抽样

均匀膏状物,无结皮、凝胶或不易分散的固体团状

拉伸粘结性,柔性

11

平瓦

同一批至少抽一次

边缘整齐,表面光滑,不得有分层、裂纹、露砂

12

油毡瓦

同一批至少抽一次

边缘整齐,切槽清晰,厚薄均匀,表面无孔洞、硌伤、裂纹、折皱及起泡

耐热度,柔度

13

金属板材

同一批至少抽一次

边缘整齐,表面光滑,色泽均匀,外形规则,不得有扭翘、脱膜、锈蚀

 

第三节  卷材防水屋面工程

    一、屋面找平层

    屋面找平层包括水泥砂浆找平层、细石混凝土找平层和沥青砂浆找平层。

    ()监理巡视要点

    (1)找平层的厚度和技术要求应符合表9-11的规定。

9-11  找平层的厚度和技术要求

 

基层种类

厚度(mm)

技术要求

水泥砂浆找平层

整体混凝土

1520

12.513(水泥∶砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5

整体或板状材料保温层

2025

装配式混凝土板,松散材料保温层

2030

细石混凝土找平层

松散材料保温层

3035

混凝土强度等级

不低于C20

沥青砂浆找平层

整体混凝土

1520

18(沥青∶砂)质量比

装配式混凝土板,整

体或板状材料保温层

2025

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 78楼 发表于: 2010-04-25

 (2)找平层的基层采用装配式钢筋混凝土板时,应符合下列规定:

    1)板端、侧缝应用细石混凝土灌缝,其强度等级不应低于C20

    2)板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内应设置构造钢筋。

    3)板端缝应进行密封处理。

    (3)找平层的排水坡度应符合设计要求。平屋面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm

    (4)基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径应符合表9-12的要求。内部排水的水落口周围,找平层应做成略低的凹坑。

9-12  转角处圆弧半径

卷材种类

圆弧半径(mm)

沥青防水卷材

100150

高聚物改性沥青防水卷材

50

合成高分子防水卷材

20

 

    (5)找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m

    ()监理验收

    1.验收要求

    (1)找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。

    (2)屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。

    (3)基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺。

    (4)水泥砂浆、细石混凝土找平层应平整、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象;沥青砂浆找平层不得有拌合不匀、蜂窝现象。

    (5)找平层分格缝的位置和间距应符合设计要求。

    (6)找平层表面平整度的允许偏差为5mm

    2.验收资料

    (1)材料质量证明文件(包括出厂合格证、质量检验报告和试验报告)

    (2)材料代用核定文件。

    (3)隐蔽工程检查验收记录。

    (4)施工记录(包括施工检验记录、淋水或蓄水记录)

    (5)技术交底记录。

    (6)工程质量验收记录。

    二、屋面保温层

    ()监理巡视要点

    (1)保温层应干燥,封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。当采用有机胶结材料时,保温层的含水率不得超过5%;当采用无机胶结材料时,保温层含水率不得超过20%

    (2)屋面保温层干燥有困难时,应采用排汽措施。

    (3)倒置式屋面应采用吸水率小、长期浸水不腐烂的保温材料。保温层上应用混凝土等块材、水泥砂浆或卵石做保护层;卵石保护层与保温层之间,应干铺一层无纺聚酯纤维布做隔离层。

    (4)松散材料保温层施工应符合下列规定:

    1)铺设松散材料保温层的基层应平整、干燥和干净。

    2)保温层含水率应符合设计要求。

    3)松散保温材料应分层铺设并压实,压实的程度与厚度应经试验确定。

    4)保温层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工;雨季施工时,保温层应采取遮盖措施。

    (5)板状材料保温层施工应符合下列规定:

    1)板状材料保温层的基层应平整、干燥和干净。

    2)板状保温材料应紧靠在需保温的基层表面上,并应铺平垫稳。

    3)分层铺设的板块上下层接缝应相互错开;板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。

    4)粘贴的板状保温材料应贴严、粘牢。

    (6)整体现浇()保温层施工应符合下列规定:

    1)沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩宜用机械搅拌,并应色泽一致,无沥青团;压实程度根据试验确定,其厚度应符合设计要求,表面应平整。

    2)硬质聚氨酯泡沫塑料应按配比准确计量,发泡厚度均匀一致。

    ()监理验收

    1.验收要求

    (1)保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。

    (2)保温层的含水率必须符合设计要求。

    (3)保温层的铺设应符合下列要求:

    1)松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

    2)板状保温材料:紧贴()基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。

    3)整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

    (4)保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%-5%;板状保温材料为±5%,且不得大于4mm

    (5)当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时,卵石应分布均匀,卵石的质()量应符合设计要求。

    2.验收资料

    (1)材料质量证明文件(包括出厂合格证、质量检验报告和试验报告)

    (2)材料代用核定文件。

    (3)隐蔽工程检查验收记录。

    (4)施工记录(包括施工检验记录、淋水或蓄水记录)

    (5)技术交底记录。

    (6)工程质量验收记录。

    三、卷材防水层

    ()监理巡视要点

有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个