切换到宽版
  • 2183阅读
  • 0回复

[水电工程]给水管道安装工程(PP-R管)技 术 交 底 记 录 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-17
                                      b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
工程名称 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
**小区二期6# b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
分部工程 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
建筑采暖卫生与煤气工 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
分项工程名称: 给水管道安装工程(PP-R管) b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
交底内容 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
一、施工条件: b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
1、施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸交底,满足施工要求。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
2、施工方案、施工技术,材料机具供应等能保证正常施工; b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
3、施工人员经过技术培训。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4、预留孔洞经复核无误。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
二、PP-R管材的运: b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
1、搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击与尖锐物品碰触和抛、摔滚、拖。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
2、管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内涵得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1米。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
3、管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度不得超过15米,管件应逐层码堆,不宜叠得过高。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
三、管道敷设安装:粒径不宜大于12㎜,必要时可铺100㎜厚的砂垫层。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
9、埋地管道的回填时,管周回填土不得有尖硬物与管避直接触。应先用砂土或颗料径不在于12㎜的土壤回填至管顶上侧300㎜处,径夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度小于300㎜。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
10、管道在穿基础墙时,应设置金属套管,套管与基础墙预留孔上方的净空高度,若设计无规定时不应小于100 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
四、管道连接: b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
1、同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。暗敷墙体,地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
2、给水聚丙烯管与金属管件国家连接,应采用带金属嵌件的聚丙烯管件为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
3、热熔连接应按下列聚进行: b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
(1)    热熔工具接通电源,到达工件温度指示灯亮后方能开始操作: b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
(2)    切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪刀或管道切割机,必要时,可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛刺; b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
(3)    管材与管件连接端面必须清洁,干燥、无油; b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
(4)    用卡尺和合适的笔在管端测量并绘出热熔深度,热熔深度应符合下列要求。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
技术 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
交底人 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
接受人 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
                                           b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
                              2003         b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
工程名称 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
**小区二期6# b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
分部工程 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
建筑采暖卫生与煤气工 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
分项工程名称:给水管道安装工程(PP-R管) b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
交底内容 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
公称外径       热熔深度        加热时间       加工时间     冷却时间 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
(㎜)           (㎜)          S               S            S b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
20                14              5              4            3 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
25                16              7              4            3 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
32                20              8              4            4 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
40                21              8              6            4 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
50                22·5          18              6            5 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
注:若环境温度小于5℃,加热时间应延长城50% b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4、管道采用法兰连接时,应符合下列规定: b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
1)法兰盘套在管道上。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
2)PP过渡接头与管道热熔连接步聚应符合543条规定。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
3)校直两用对应的连接件使连接的两片法兰垂直于管道中心线,表面相互平行。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4)法兰的衬垫,应采用耐热无毒橡胶圈。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
5)应使用相同规格的螺栓,安装方向一致。螺栓 应对称坚固。紧固好的螺栓 应露出螺母之外,宜齐平。螺栓螺帽宜采用镀锌件。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
6)连接管道的长度应精确,当紧固螺栓时,不应使管道产生轴向拉力。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
7)法兰连接部位应设置支吊架。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
五、支吊架安装: b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
1、管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
2、采用金属管卡或吊架时,金属卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给水聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一端。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
3、支吊架管卡的最小尺寸应按管件确定。当公称外径小于等于De63时,最小管卡宽度为De75De90时,最小管卡宽度为了20㎜;公称外径为了De110时,最小管卡宽度为22 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
4、明管敷设的支吊架作防膨胀的措施时,应按固定点要求施工。管道的各配水点,受力点以及穿墙支管节点处,应采取可靠的固定措施。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
六、试压: b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
1、冷水管道试验压力,应为管道系统工作出了压力的15倍,但不得小于10Mpa b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
2、热水管试验压力,应为管道系统工作压力的20倍,但不得小于15Mpa b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
3、管道水压试验应符合下列规定: b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
*30分钟内,允许两次补压,补至规定试验压力。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
七、清洗,消毒: b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
1、给水管道在验收前应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m/s冲洗时,应不留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为了止。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
2、生活饮用水系统经冲洗后,还应用合20~30mg/L的游离氯的,K灌满管道进行清毒。含氯水在管中应滞留24h以上。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
3、管道清洗消毒后,再用饮用水冲洗。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
八、安全施工; b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
1、管道连接使用热熔工具时,应遵守电器工具安全操作规程注意防潮和脏物污染。 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
2、操作现场不得有明火,严禁对给水聚丙烯管材进行明火烧烘弯。 Lju)q6  
Lju)q6  
3、给水聚丙烯管道不得作为拉攀,吊架等使用。 Lju)q6  
Lju)q6  
4、直埋暗管封蔽后应在墙面或地面标明暗管的位置的走向,严禁在管理工作上冲击或钉金属等尖锐物体。 Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
技术 Lju)q6  
Lju)q6  
Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
交底人 Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
接受人 Lju)q6  
Lju)q6  
  Lju)q6  
Lju)q6  
                                  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个