-
UID:348
-
- 注册时间2008-03-02
- 最后登录2025-07-13
- 在线时间1518小时
-
- 发帖6734
- 搜Ta的帖子
- 精华9
- 金钱54611
- 贡献值193
- 交易币209
- 好评度1569
-
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 6734
- 金钱
- 54611
- 贡献值
- 193
- 交易币
- 209
- 好评度
- 1569
- 家乡
- 广东省河源市
- 性别
- 男
|
工程概况: ]}>2D,; ]}>2D,; 本项目为某小高层住宅楼工程,建筑物高度约38、6米,工程中生活给水水源为市政自来水管网,水质符合国家《生活饮用水卫生标准》要求。需二次加压户数为40户,按单卫一厨考虑;工程中生活给水采用分区供水方式;一至七层为市政管网直供;八层以上有设备加压,用水高峰期时自来水压力为0。4MPA,自来水进出水管径为DN100,配一块DN100的总水表。 ]}>2D,; ]}>2D,; ]}>2D,; ]}>2D,; 青岛三利: ]}>2D,; ]}>2D,; 一、 设计原则 ]}>2D,; ]}>2D,; 公司技术人员根据本工程特点,市政管网的供水状况以及工程的拟用水情况,结合我公司多年从事无负压技术研究的经验以及我公司无负压产品的独特技术,本着技术先进合理、运行安全可靠、卫生环保健康的原则,同时考虑一次性投资、占地面积、运行费用、日常维护管理、供水安全的情况,为本工程选用一套WWG无负压(无吸程)增压稳流供水设备保证整个系统的供水。 ]}>2D,; ]}>2D,; 二、设计依据 ]}>2D,; ]}>2D,; 1、本工程的基本资料 ]}>2D,; ]}>2D,; 2、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 ]}>2D,; ]}>2D,; 3、《泵站设计规范》GB/T50256-97 ]}>2D,; ]}>2D,; 4、《给水排水设计手册》第2册(核工业第二研究设计院主编, ]}>2D,; ]}>2D,; 中国建筑工业出版社出版) ]}>2D,; ]}>2D,; 5、《高程建筑给水排水设计手册》(第二版,湖南科学技术出版社出版) ]}>2D,; ]}>2D,; 6、《给水排水设计手册》第1册。常用资料(中国市政工程西南设计院主编,中国建筑工业出版社出版) ]}>2D,; ]}>2D,; 7、《三利产品设计手册》 ]}>2D,; ]}>2D,; 三、方案选型计算 ]}>2D,; ]}>2D,; 1、设计生活给水流量 ]}>2D,; ]}>2D,; 根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)第3.6.4条款计算设计流量: ]}>2D,; ]}>2D,; 根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,按下式计算出住宅共40户,每户按单卫一厨设计的最大用水时卫生器具的给水当量 ]}>2D,; ]}>2D,; 平均出流概率: ]}>2D,; ]}>2D,; U0=q0.m.kh/0.2.Ng.T.3600(%) ]}>2D,; ]}>2D,; 其中: U0--生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 ]}>2D,; ]}>2D,; q0--最高用水日的用水定额,取250L/(人/D) ]}>2D,; ]}>2D,; m --每户用水人数,取3.5人 ]}>2D,; ]}>2D,; kh --小时变化系数,取3.0 ]}>2D,; ]}>2D,; Ng --每户设置的卫生器具给水当量数,取Ng=4.0 v6KL93 v6KL93 T—用水时间,T=24H v6KL93 v6KL93 v6KL93 0.2—一个卫生器具给水当量的定额流量,L/S v6KL93 v6KL93 计算结果:U0=0.038 v6KL93 v6KL93 根据计算管段上的卫生器具给水当量总数,按下式计算出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:u=[1+ac(Ng-1)0.49]/Ng1/2 v6KL93 v6KL93 其中:计算管段上的给水当量总数,Ng=160 v6KL93 v6KL93 Ac,对应于不同U0的系数为0.026 v6KL93 v6KL93 计算结果:U=0.104 v6KL93 v6KL93 根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流概率,按下式计算设计秒流量: v6KL93 v6KL93 Qg=0.2。U。Ng v6KL93 v6KL93 计算结果:qg=11.98m3/h v6KL93 v6KL93 1、 管道水力计算 v6KL93 v6KL93 按照《建筑给水排水设计规范》的规定水泵直接供水所需扬程按下式进行估算(以满足一栋楼的最不利点用水要求时水泵所需扬程为计算依据): v6KL93 v6KL93 Hb≥1.2Hy+Hc-H0 v6KL93 v6KL93 其中:Hb:水泵满足最不利点所需水压 v6KL93 v6KL93 Hy:最不利配水点与引入管的标高差,取38.6m v6KL93 v6KL93 Hc:最不利配水点所需流出水头,取5m v6KL93 v6KL93 H0:市政自来水管网的最小供水压力,取15m(已考虑经过设备时的阻力损耗) v6KL93 v6KL93 1.2:给水管网在最不利点流量分配情况下,可服水泵出口至 最不利点用水点间的水头损失而综合考虑的系数 v6KL93 v6KL93 通过上述计算:用水高峰时水泵满足最不利点所需的水压Hb=36m v6KL93 v6KL93 a) 设备方案选型 v6KL93 v6KL93 结合本工程的供水系统及实际用水特点,考虑到设备及水泵的性能,我公司技术人员结合我公司的产品技术,对该工程的给水系统经过严格的选型和校核,该工程生活系统选用我公司WWG无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备时选型如下所示 v6KL93 v6KL93 方案一:选用格兰富水泵,不锈钢高档配置时,设备型号:WWG16-36-2 v6KL93 v6KL93 配用水泵型号:CR10-4格兰富水泵两台 v6KL93 v6KL93 水泵参数:Q=8M3/H,H=36M,N=1. 5KW v6KL93 v6KL93 稳流补偿器CYQ60*130一套;真空抑制器ZBQF-150一套 v6KL93 v6KL93 直通式过滤器DN100一件,远传压力表三套 v6KL93 v6KL93 负压表一套,微机控制系统一套 v6KL93 v6KL93 方案二:选用南方水泵,国产配置,设备型号:WWG16-36-2 v6KL93 v6KL93 配用水泵型号:CDLF8-40南方水泵两台 v6KL93 v6KL93 水泵参数:Q=8M3/H,H=36M,N=1.5KW v6KL93 v6KL93 稳流补偿器CYQ60*130一套,真空抑制器ZBQF-150一套 v6KL93 v6KL93 直通式过滤器DN100一件;远传压力表三套 v6KL93 v6KL93 负压表一套,微机控制系统一套 v6KL93 v6KL93 v6KL93 v6KL93 上海熊猫: v6KL93 v6KL93 十一层加一层住宅楼,市政压力按整个小区的完全入住后最低市政压力为0.2MPA。选无负压供水设备压力为最高点距离42米考虑,管损1.2系数加末端压力5米应为42*1.2+5-20=35.4米;系统水流量为最大50*4*150=30000L/d合30M3,按用水高峰八小时计算流量应选30/8=3.75M3/H。单泵流量为4M3/H德国ABB屏蔽泵ABB40-200B两台。变频控制系统一套XMW1-2-2.2,以及成套不锈钢附件。 v6KL93 v6KL93 总结: 笔者认为上海熊猫和青岛三立德计算方式都没有问题,但是青岛三立的计算方式适合用户较少的单栋建筑的供水,熊猫的计算方式适合小区集中加压方式。否则,三立的方式会增加造价而熊猫的方式有可能出现水量不足的情况。而所谓的无负压供水设备的节能宣传主要是在供水管道的流量能够达到或者是大于建筑的用水量时,此时设备里面的泵起管道泵的作用可以叠加管网压力供水,而在供水管道流量小于建筑物用水量的时候,设备里面的泵是起抽水泵的作用,是不能够节电能的。 v6KL93 v6KL93 v6KL93 v6KL93
|