切换到宽版
  • 6925阅读
  • 53回复

[水电工程]建筑电气设计规范 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 50楼 发表于: 2009-09-27
为了防止镜面映像,应使观众面向展示品方向的亮度与展示品表面亮度之比小于0.5。     11.9.8.5 对于具有立体造型的展示品,为获得实体质感效果,宜在展示品的侧前方40~60度处,设置定向聚光灯,其照度宜为一般照度的3~5倍,当展示品为暗色时则应为5~10倍。 3bZIYF2@  
     11.9.8.6 陈列橱柜的照明,应注意照明灯具的配置和遮光板的设置,防止直射眩光。通常可将光源设置在橱柜内顶部加装以遮光板,并可根据橱柜的尺度和展示品内容,设置导轨灯。 3bZIYF2@  
     11.9.8.7 在灯光作用下宜变质退色的展示品,应选择低照度水平和采用可过滤紫外线辐射的光源;对于机器和雕塑等展品,应有较强的灯光以显示其特征。在通常情况下,弱光展示区应设在强光展示区之前,并应使照度水平不同的展厅之间有适宜的过渡照明。 3bZIYF2@  
     11.9.8.8 展厅灯光宜采用光电控制的自动调光系统,随天然光的变化自动控制或调节照明的强弱,保持照度的稳定和节约能源。同时,亦宜考虑在特殊情况下采用程序控制各展厅照明的亮灭,以方便在个别人参观时的灯光管理。 3bZIYF2@  
     11.9.8.9 当无具体展品布设要求时,在展厅地面可按每3~5m方格的交点设置三相和单相地面插座。其配线方式宜采用地面线槽。 3bZIYF2@  
     11.9.8.10 展厅的每层面积超过1500m2时应设有应急照明。重要藏品库房宜设有警卫照明。 3bZIYF2@  
     11.9.8.11 藏品库房和展厅的照明线路应采用铜芯绝缘导线暗配线方式。藏品库房的电源开关应统一设在藏品库区内的藏品库房总门之外,并有防止漏电的安全保护装置。藏品库房照明宜分区控制。 3bZIYF2@  
     11.9.8.12 博展馆照明的照度值见表11.9.8.12。 3bZIYF2@  
11.9.9 影剧院电气照明 3bZIYF2@  
     11.9.9.1 影剧院观众厅在演出时的照度可根据视觉适应所要求的照度级变化,宜为2~51x。 3bZIYF2@  
     11.9.9.2 观众厅照明应采用平滑调节方式并应防止不舒适眩光(选用低亮度光源并使光不处在观众的视野之内),以及不致有碍正常演出和放映影片,并易于从顶棚内进行维修灯具。当使用调光式荧光灯时,光源功率宜选用统一规格。 3bZIYF2@  
     11.9.9.3 观众厅照明应根据使用需要可多处控制(如灯光控制室、放映室、舞台口以及前厅值班室等处控制),并宜设有值班清扫用照明(其控制开关宜设在前厅值班室)。 3bZIYF2@  
     11.9.9.4 观众厅及其出口、疏散楼梯间、疏散通道以及演员和工作人员的出口,应设有应急照明。观众厅的出口安全标志灯宜选用可调式(演出时减光40%;正常进出观众厅时减光20%;事故时全亮),以不妨碍观众的正常欣赏。 3bZIYF2@  
     11.9.9.5 剧场建筑的质量标准为甲、乙等级的观众厅应设置座位排号灯,其电源电压不应超过36V,并可利用座位排号灯兼作疏散标志灯。 3bZIYF2@  
     11.9.9.6 化妆室照明宜选用高显色性光源、高效灯具。光源的色温应与舞台照明光源色温接近。演员化妆台宜设有安全超低压36V以下的照明电源插座,也可与化妆镜组成镜箱照明形式。 3bZIYF2@  
     11.9.9.7 为适应多种使用功能的需要,宜在门厅配置预留电源,供举办展览时连接临时照明之用。 3bZIYF2@  
     11.9.9.8 当需要设置电视转播或拍摄电影等用电源时,宜在观众厅两则装设容量不小于10kW、电压为220/380V三相四线制的固定供电点。 3bZIYF2@  
     11.9.9.9 影剧院前厅、休息厅、观众厅和走廓等直接为观众服务的房间,其照明控制开关应集中在前厅值班室或带锁的配电箱内控制。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 51楼 发表于: 2009-09-27
11.9.9.10 在前厅、休息厅、观众厅和后台应设置开幕信号,其信号控制应设在舞台监督调度台上。     11.9.9.11 舞台和观众厅照明线路应采用铜芯导线穿金属管或护套为难燃材料的铜芯电缆配线。有关舞台灯光设计及其配电,见本规范第10章第10.9节的有关规定。 J=B,$4)9  
     11.9.9.12 在伸出式舞台区上空(顶棚上或吊顶内)应预留电动吊钩电源,以备演出使用。 J=B,$4)9  
11.9.10 景观照明 J=B,$4)9  
     11.9.10.1 灯光的设置应能表现建筑物或构筑物的特征,并能显示出建筑艺术立体感。景观照明通常采用泛光灯。 J=B,$4)9  
     11.9.10.2 一般可采用在建筑自身或在相邻建筑物上设置灯具的布灯方式;或是将两种方式结合。也可以将灯具设置在地面绿化带中。 J=B,$4)9  
     11.9.10.3 在建筑物自身上设置照明灯具时,应使窗墙形成均匀的光幕效果。 J=B,$4)9  
     11.9.10.4 整个建筑物或构筑物受照面的上半部的平均亮度宜为其下半部的2~4倍。 J=B,$4)9  
     11.9.10.5 夜间景观照明的照度值可参照表11.9.10.5选择。 J=B,$4)9  
     注:①表面反射系数低于20%,设置景观照明不甚经济; J=B,$4)9  
       ②建筑物轮廓灯用电量大,不易检修(检修量大),当出现光源损坏而继续点亮时,会使夜间景观照明效果大大降低。 J=B,$4)9  
     11.9.10.6 喷水的照明设计应避免出现眩光。当灯具置于水中时尚应注意水深对减光的影响。 J=B,$4)9  
     11.9.10.7 喷水端部的照度可根据喷水周围明暗情况按表11.9.10.7选取。 J=B,$4)9  
     11.9.10.8 喷水用照明一般选用白炽灯,并且宜采用可调光方式。当喷水高度较高并且 不需要调光时,可采用高压汞灯或金属卤化物灯。喷水高度与光源功率的关系可参见表11.910.8选用。 J=B,$4)9  
     11.9.10.9 当喷水用照明采用彩色照明时,由于彩色滤光片的透射系数不同,要获得同等效果,应使各种颜色光的电功率的比例保持表11.9.10.9水平。 J=B,$4)9  
     11.9.10.10 为使喷水的形态有所变化,可与背景音乐结合而形成“声控喷水”方式或采用“时控喷水”方式。 J=B,$4)9  
     11.9.10.11 喷水用照明配电,宜采用漏电保护装置或其他安全措施,参见本规范第14章有关规定。 J=B,$4)9  
11.9.11 室外照明 J=B,$4)9  
     11.9.11.1 路灯照明光源宜采用高压钠灯、高压汞灯、白炽灯等。路灯伸出路崖宜为0.6~1.0m, 路灯的水平线上的仰角宜为5度,路面亮度不宜低于lcd/m2 J=B,$4)9  
     11.9.11.2 路灯安装高度不宜低于4.5m。路灯杆间距可为25~30m,进入弯道处的灯杆间距应适当减小。 J=B,$4)9  
     11.9.11.3 路灯照明的照度均匀度(最小照度与最大照度之比)宜为1:10~1:15之间。 J=B,$4)9  
     11.9.11.4 庭园照明用光源宜采用小功率高显色高压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯和白炽灯。 J=B,$4)9  
     11.9.11.5 庭园灯的高度可按0.6B(单侧布灯时)~1.2B(双侧对称布灯时)选取,但不宜高于3.5m。庭园灯杆间距可为15~25m。 J=B,$4)9  
     注:B--道路宽度(m) J=B,$4)9  
     11.9.11.6 庭园草坪灯的间距宜为3.5~5.0H。 J=B,$4)9  
     注:H--草坪灯距地安装高度(m),草坪灯的设置应避免直射光进入人的视野。 J=B,$4)9  
     11.9.11.7 室外照明宜选用半截光型或非截光型配光灯具。当沿道路或庭园小路配置照明时,宜有诱导性的排列(如采用同一侧布灯)。 J=B,$4)9  
     11.9.11.8 停车广场照明可采用显色性高、寿命长的光源。 J=B,$4)9  
     11.9.11.9 室外停车广场灯杆的配置位置不得影响交通。灯杆宜沿广场的长向布置,当广场的宽度超过30m时宜采用双侧或多列布灯。 J=B,$4)9  
     11.9.11.10 采用投光照明的广场,灯具安装高度H可由下式确定:
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 52楼 发表于: 2009-09-27
单侧布灯时: J=B,$4)9  
        J=B,$4)9  
     双侧布灯时: J=B,$4)9  
        J=B,$4)9  
式中H、B、a、S、单位均为米。 J=B,$4)9  
       多列布灯时的B值可取两列灯杆间的距离。 J=B,$4)9  
     11.9.11.11 高杆照明应采用轴对称配光灯具,灯具安装高度H可幢下式确定: J=B,$4)9  
                                     (11.9.11.11) J=B,$4)9  
式中 R--被照范围的半径(m)。 J=B,$4)9  
       高杆照明宜采用可升降式灯盘。 J=B,$4)9  
     11.9.11.12 室外照明宜在每灯杆处设置单独的短路保护。 J=B,$4)9  
     11.9.11.13 室外照明宜在值班室或变电室进行遥控,并在深夜可关掉部分灯光。 J=B,$4)9  
     11.9.11.14 室外照明采用三相配电时应在不同控灯方式中保持三相负荷平衡。 J=B,$4)9  
     11.9.11.15 城市中的隧道照明可选用荧光灯、低压钠灯,在隧道出入口处的适应性照明宜选用高压钠灯或荧光高压汞灯。 J=B,$4)9  
     11.9.11.16 单向通行隧道入口区照明宜距隧道口5~10m开始布灯,布灯长度不应少于40m,其照度宜为1000~15001x(昼间)。隧道出口区的布灯长度不宜少于80m,照度不宜低于500lx(昼间)。 J=B,$4)9  
     11.9.11.17 隧道内夜间照明的照度可为昼间照度1/2,出入口区的照度可为1/10并宜采用调光方式。 J=B,$4)9  
     11.9.11.18 隧道内照明灯具安装高度(H)不且低于4m并宜采用连续光带式布灯。当采用非连续式布灯时,灯间距离(S)可按下式确定: J=B,$4)9  
       两侧对称式布灯:S≤2.5H J=B,$4)9  
       两侧交错式布灯:S≤1.5H J=B,$4)9  
       为避免出现频率5~10Hz时的“频闪”现象,此时: J=B,$4)9  
                           (V--行车速度,km/h) J=B,$4)9  
       式中H、S的单位为m。 J=B,$4)9  
     11.9.11.19 隧道内应设有应急照明。隧道内避难区照度应为该区段照明度的1.5~2倍。 J=B,$4)9  
     11.9.11.20 隧道内的标志照明(如应急设备设置处、不许变线等标志灯)应设置在易于寻找和观察的明显部位。 J=B,$4)9  
     11.9.11.21 隧道照明的控制可采用定时器、光电控制器、电视摄像监视等方式。 J=B,$4)9  
     11.9.11.22 隧道照明应采用两路电源供电。应急照明应由备用电源(旭自备发电机组)独立系统供电。 J=B,$4)9  
 
有志者事竟成
离线中华游龙
发帖
1
金钱
743
贡献值
0
交易币
2
好评度
10
家乡
江苏苏州
性别
只看该作者 53楼 发表于: 2009-12-23
回 楼主(游春波) 的帖子
谢谢 楼主,辛苦了.
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个