8 隔热屋面工程 K/,
B
8.1架 空 屋面 K/,
B
8.1.1 . 架空隔热层的高度应按照屋面宽度或坡度大小的变化确定。如设计无要求,一般以100~300mm 为宜。当屋面宽度大于10m 时,应设置通风屋脊。 K/,
B K/,
B 8 .1 .2 架空隔热制品支座底面的卷材、涂膜防水层上应采取加强措施,操作时不得损坏已完工的防水层。 K/,
B K/,
B 8 .1 .3 架空隔热制品的质量应符合下列要求: K/,
B K/,
B 1 非上人屋面的粘土砖强度等级不应低于MU7.5 ;上人屋面的粘土砖强度等级不应低于MU10 。 K/,
B K/,
B 2 混凝土板的强度等级不应低于C20 ,板内宜加放钢丝网片。 K/,
B K/,
B 主控项 目 K/,
B K/,
B 8 .1 .4 架空隔热制品的质量必须符合设计要求,严禁有断裂和露筋等缺陷。 K/,
B K/,
B 检验方法:观察检查和检查构件合格证或试验报告。 K/,
B K/,
B K/,
B K/,
B 一般 项 目 K/,
B K/,
B 8 .1 .5 架空隔热制品的铺设应平整、稳固,缝隙勾填应密实;架空隔热制品距山墙或女儿墙不得小于250mm. 架空展中不得堵塞,架空高度及变形缝做法应符合设计要求。 K/,
B K/,
B 检验方法:观察和尺量检查。 K/,
B K/,
B 8 .1 .6 相邻两块制品的高低差不得大于3mm 。 K/,
B K/,
B 检验方法:用直尺和楔形塞尺检查。 K/,
B K/,
B 8 .2 蓄水屋面 K/,
B K/,
B 8 .2 .1 蓄水屋面应采用刚性防水层或在卷材、涂膜防水层上面再做刚性防水层,防水层应采用耐腐蚀、耐霉烂、耐穿刺性能好的材料。 K/,
B K/,
B 8 .2 .2 蓄水屋面应划分为若干蓄水区,每区的边长不宜大于10m ,在变形缝的两侧应分成两个互不连通的蓄水区;长度超过40m 的蓄水屋面应做横向伸缩缝一道。蓄水屋面应设置人行通道。 K/,
B K/,
B 8 .2 .3 蓄水屋面所设排水管、溢水口和给水管等,应在防水层施工前安装完毕。 K/,
B K/,
B 8 .2 .4 每个蓄水区的防水混凝土应一次浇筑完毕,不得留施工缝。 K/,
B K/,
B 主控项 目 K/,
B K/,
B 8 .2 .5 蓄水屋面上设置的溢水日、过水孔、排水管、溢水管,其大小、位置、标高的留设必须符合设计要求。 K/,
B K/,
B 检验方法:观察和尺量检查。 K/,
B K/,
B 8 .2 .6 蓄水屋面防水层施工必须符合设计要求,不得有渗漏现象。 K/,
B K/,
B 检验方法: 蓄水至规定高度观察检查。 K/,
B K/,
B 8 .3 种 植屋面 K/,
B K/,
B 8 .3 .1 种植屋面的防水层应采用耐腐蚀、耐霉烂。耐穿刺性能好的材料。 K/,
B K/,
B 8 .3 .2 种植屋面采用卷材防水层时,上部应设置细石混凝土保护层。 K/,
B K/,
B 8 .3 .3 种植屋面应有1% ~3 %的坡度。种植屋面四周应设挡墙,挡墙下部应设泄水孔,孔内侧放置疏水粗细骨料。 K/,
B K/,
B 8 .3 .4 种植覆盖层的施工应避免损坏防水层;覆盖材料的厚度、质(重)量应符合设计要求。 K/,
B K/,
B K/,
B K/,
B 主控项 目 K/,
B K/,
B 8 .3 .5 种植屋面挡墙泄水孔的留设必须符合设计要求,并不得堵塞。 K/,
B K/,
B 检验方法:观察和尺量检查。 K/,
B K/,
B 8 .3 .6 种植屋面防水层施工必须符合设计要求,不得有渗漏现象。 K/,
B K/,
B 检验方法:蓄水至规定高度观察检查。 K/,
B K/,
B 9 细部构造 K/,
B K/,
B 9 .0 .1 本节适用于屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水。水落口、变形缝、伸出屋面管道等防水构造。 K/,
B K/,
B 9 .0 .2 用于细部构造处理的防水卷材、防水涂料和密封材料的质量,均应符合本规范有关规定的要求。 K/,
B K/,
B 9 .0 .3 卷材或涂膜防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材或涂膜附加层。 K/,
B K/,
B 9 .0 .4 天沟、檐沟的防水构造应符合下列要求: K/,
B K/,
B 1 沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于20mm 。 K/,
B K/,
B 2 卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严。 K/,
B K/,
B 3 涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。 K/,
B K/,
B 4 在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处,应留四槽并用密封材料嵌填严密。 K/,
B K/,
B 9 .0 .5 檐口的防水构造应符合下列要求: K/,
B K/,
B 1 铺贴檐口 800mm 范围内的卷材应采取满粘法。 K/,
B K/,
B 2 卷材收头应压人四槽,采用金属压条钉压,并用密封材料封日。 K/,
B K/,
B 3 涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。 K/,
B K/,
B 4 檐口下端应抹出鹰嘴和滴水槽。 K/,
B K/,
B 9 .0 .6 女儿墙泛水的防水构造应符合下列要求: K/,
B K/,
B 1 铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。 K/,
B K/,
B 2 砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压人砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm ,四槽上部的墙体应做防水处理。 K/,
B K/,
B 3 涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严,压顶应做防水处理。 K/,
B K/,
B 4 混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。 K/,
B K/,
B 9 .0 .7 水落日的防水构造应符合下列要求: K/,
B K/,
B 1 水落日杯上口的标高应设置在沟底的最低处。 K/,
B K/,
B 2 防水层贴入水落口杯内不应小于50mm 。 K/,
B K/,
B 3 水落口周围直径500mm 范围内的坡度不应小于5 %,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm 。 K/,
B K/,
B 4 水落口杯与基层接触处应留宽20mm 、深20mm 凹槽,并嵌填密封材料。 K/,
B K/,
B 9 .0 .8 变形缝的防水构造应符合下列要求: K/,
B K/,
B 1 变形缝的泛水高度不应小于250mn 。。 K/,
B K/,
B 2 防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。 K/,
B K/,
B 3 变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖。 K/,
B K/,
B 4 变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。 K/,
B K/,
B 9 .0 .9 伸出屋面管道的防水构造应符合下列要求 K/,
B K/,
B 1 管道根部直径500mn 范围内,找平层应高度不小于30mm 的圆台。 K/,
B K/,
B 2 管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间应预留 20mmX 20mm 的凹槽,并用密封材料嵌填严密。 K/,
B K/,
B 3 管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm 。 K/,
B K/,
B 4 管道上的防水层收头处应用金属箍紧固,并用密封材料封严。 K/,
B K/,
B 主控项 目 K/,
B K/,
B
|