切换到宽版
  • 6925阅读
  • 53回复

[水电工程]建筑电气设计规范 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-14
4.6 高压配电装置
4.6.1 一般规定 BYS lKTh  
     4.6.1.1 配电装置的布置和导体、电器的选择,应满足在正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并应不危及人身安全和周围设备。 BYS lKTh  
       配电装置的布置,应便于设备的操作、搬运、检修和试验,并应考虑电缆或架空线进出线方便。 BYS lKTh  
     4.6.1.2 配电装置的绝缘等级,应和电力系统的额定电压相配合。 BYS lKTh  
     4.6.1.3 配电装置中相邻带电部分的额定电压不同时,应按较高的额定电压确定其安全净距。 BYS lKTh  
     4.6.1.4 高压出线断路器当采用真空断路器时,为避免变压器(或电动机)操作过电压,应装有浪涌吸收器并装设在小车上。 BYS lKTh  
       高压出线断路器的下侧应装设接地开关和电源监视灯(或电压监视器)。 BYS lKTh  
4.6.2 环境条件 BYS lKTh  
     4.6.2.1 选择导体和电器的环境温度一般采用表4.6.2.1所列数值。 BYS lKTh  
     注:①年最高(或最低)温度 为一年中所测量的最高(或最低)温度的多年平均值; BYS lKTh  
       ②最热月平均最高温度为最热月每日最高温度的月平均值,取多年平均值。 BYS lKTh  
     4.6.2.2 选择导体和电器时的相对湿度,一般采用当地湿度最高月份的平均相对湿度。对湿度较高的场所,应采用该处实际相对湿度。 BYS lKTh  
     4.6.2.3 海拔高度超过1000m的地区,配电装置应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品,其外部绝缘的冲击和工频试验电压应符合高压电气设备绝缘试验电压的有关规定。 BYS lKTh  
4.6.3 导体和电器 BYS lKTh  
     4.6.3.1 选用的导体和电器,其允许的最高工作电压不得低于该回路的最高运行电压,其长期允许电流不得小于该回路的最大持续工作电流,并应按短路条件验算其动、热稳定。 BYS lKTh  
       用熔断器保护的导体和电器,可不验算热稳定,但动稳定仍应验算。 BYS lKTh  
       用高压限流熔断器保护的导体和电器,可根据限流熔断器的特性,来校验导体和电器的动、热稳定。 BYS lKTh  
       用熔断器保护的电压互感器回路,可不验算动稳定和热稳定。 BYS lKTh  
     4.6.3.2 确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,并应考虑电力系统5~10a的发展规划以及本工程的规划。 BYS lKTh  
     4.6.3.3 计算短路点,应选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点。 BYS lKTh  
       带电抗器的6kV或10kV出线,隔板(母线与母线隔离开关之间)前的引线和套管,应按短路点在电抗器前计算,隔板后的引线和电器,一般按短路点在电抗器后计算。 BYS lKTh  
     4.6.3.4 验算导体和电器时用的短路电流,宜按下列条件进行计算: BYS lKTh  
       (1)电力系统所有供电电源都在额定负荷下运行; BYS lKTh  
       (2)所有同步电机都具有强行励磁或自动调整励磁装置; BYS lKTh  
       (3)短路发生在短路电流为最大值的瞬间; BYS lKTh  
       (4)所有供电电源的电动势相位角相同; BYS lKTh  
       (5)应考虑对短路电流值有影响的所有元件,但不考虑短路点的电弧电阻; BYS lKTh  
       (6)在电气连接的网络中应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。 BYS lKTh  
     4.6.3.5 导体和电器的热稳定、动稳定以及电器的短路开断电流,一般按三相短路验算。如单相、两相短路较三相短路严重时,则按严重情况验算。 BYS lKTh  
     4.6.3.6 当按短路开断电流选择高压断路时,应能可靠地开断装设处可能发生的最大短路电流。 BYS lKTh  
       按断流能力校核高压断路器时,宜取断路器实际开断时间的短路电流作为校核条件。 BYS lKTh  
       装有自动重合闸装置的高压断路器,应考虑重合闸时对额定开断电流的影响。 BYS lKTh  
     4.6.3.7 验算导体短路热稳定用的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应断路器全分闸时间。 BYS lKTh  
       如主保护有死区时,则应采用能对该列区起作用的保护装置动作时间、并采用相应处的短路电流置。 BYS lKTh  
       验算电器短路热稳定时间,采用后备保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。 BYS lKTh  
     4.6.3.8 验算电缆热稳定时,短路点应按下列情况确定: BYS lKTh  
       (1)不超过制造长度的单根电缆回路,应考虑短路发生在电缆的末端。但对于长度为200m以下的高压电缆,因其阻抗对热稳定计算截面影响较小,可按在电缆首端短路计算。 BYS lKTh  
       (2)有中间接头的电缆,短路发生在每一缩减电缆截面线段的首端;电缆线段为等截面时,则短路发生在第二段电缆的首端,即第一个中间接头处。 BYS lKTh  
       (3)无中间接头的并列连接的电缆,短路发生在并列点后。 BYS lKTh  
     4.6.3.9 验算短路热稳定时,裸导体的最高允许温度,宜采用表4.6.3.9-1所列数值,而导体在短路前的温度应采用额定负荷下的工作温度。 BYS lKTh  
       裸导体的热稳定可用下式验算: BYS lKTh  
                                     (4.6.3.9)
式中S___裸导体的载流截面(mm2), BYS lKTh  
        Qd___短路电流的热效应(A2.S); BYS lKTh  
       C___热稳定系数。 BYS lKTh  
       在不同的温度下,C值可取表4.6.3.9-2所列数值。 BYS lKTh  
     4.6.3.10 用于切合关联补偿电容器组的断路器宜用真空断路器或六氟化硫断路器。容量较小的电容器组,也可使用开断性能优良的少油断路器。 BYS lKTh  
     4.6.3.11 在正常运行和短路时电器引线的最大作用力,不应大于电器端子允许荷载,屋外部分的导体套管、绝缘子和金具,应根据当地气象条件和不同受力状态进行校验。 BYS lKTh  
     4.6.3.12 导线绝缘子和穿墙套管的机械强度安全系数,不应小于表4.6.3.12所列数值。 BYS lKTh  
     注: ①悬式绝缘子的安全系数对应于破坏荷载,而不是1h机电试验荷载,若是后者,则安全系数分别应为4.0和2.5; BYS lKTh  
         ②硬导体的安全系数对应于破坏应力,而不是屈服点应力,若是后者,则安全系数分别为1.6和1.4。 BYS lKTh  
     4.6.3.13 验算短路动稳定时,硬导体的最大应力,不应大于表4.6.3.13所列数值。 BYS lKTh  
       重要回路的硬导体应力计算,还应考虑动力效应的影响。 BYS lKTh  
     注: ①本表不适用于有焊接接头的硬导体; BYS lKTh  
       ②表内所列数值为计及安全系数后的最大允许应力。安全系数一般取1.7(对应于材料破坏应力)或1.4(对应于屈服点应力)。 BYS lKTh  
     4.6.3.14 配电装置各回路的相序排列应一致。硬导体的各相应涂色,色别应为A相黄色、B相绿色、C相红色。绞线可只标明相别。 BYS lKTh  
     4.6.3.15 在配电装置间隔内的硬导体及接地线上,应留有安装携带式接地线的接触面和连接端子。 BYS lKTh  
     4.6.3.16 高压配电装置均应装设闭锁装置及联锁装置,以防止带负荷拉合隔离开关、带接地合闸、有电挂接地线、误拉合断路器、误入屋内有电间隔等电气误操作事故。 BYS lKTh  
4.6.4 屋内配电装置 BYS lKTh  
     4.6.4.1 屋内配电装置的各项安全净距,不应小于表4.6.4.1所列数值。 BYS lKTh  
     注:①海拔高度超过1000m时,本表所列A值应按每升高100m增大1%进行修正,B、C、D值应分别增加A值的修正差值,当为板状遮栏时,其B值可取+30mm; BYS lKTh  
         ②本表所列各值不适用于制造厂生产的产品。 BYS lKTh  
     4.6.4.2 屋内配电装置的布置,应符合下列要求(见图4.6.4.2-1、图4.6.4.2-2); BYS lKTh  
       (1)电气设备的套管和绝缘子最低绝缘部位距地(楼)面小于2.30m时,应装设固定围栏。 BYS lKTh  
       (2)围栏向上延伸线距地(楼)面2.30m处与围栏上方带电部分的净距,不应小于表4.6.4.1中的值。 BYS lKTh  
       (3)位于地(楼)面上面的裸导电部分,如其尺寸小于C值则应用遮栏隔离,遮栏下通行部分的高度不应小于1.90m。 BYS lKTh  
       4.6.4.3 配电装置室内各种通道的宽度(净距)不应小于表4.6.4.3所列数值。 BYS lKTh  
     4.6.4.4 屋内配电装置距屋顶(梁除外)的距离一般不小地0.80m。 BYS lKTh  
     4.6.4.5 屋内配电装置裸露带电部分的上面不应有明敷的照明或动力线路跨越(顶部具有符合IP4X防护等级外壳的配电装置可例外)。 BYS lKTh  
     4.6.4.6 当电源从柜(屏)后进线,且需在柜(屏)后正背后墙上另装设隔离开关及其手动操作机构时,则柜(屏)后通道净宽不应小于1.50m;当柜(屏)背面的防护等级为IP2X时,可减为1.30m。 BYS lKTh  
4.7 低压配电装置
4.7.1 选择低压配电装置时,除应满足所在网络的标称电压、频率及所在回路的计算电流外,尚应满足短路条件下的动、热稳定。对于要求断开短路电流的通、断保护电器,应满足条件下的通断能力。 BYS lKTh  
4.7.2 配电装置的布置,应考虑设备的操作、搬运、检修和试验的方便。 BYS lKTh  
4.7.3 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后面的通道应有两个通向本室或其他房间的出口,并宜布置在通道的两端。当两出口之间的距离超过15m时,其间还应增加出口。 BYS lKTh  
4.7.4 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道宽度,不应小于表4.7.4中所列数值。 BYS lKTh  
     注:()内的数字为有困难时(如受建筑平面的限制、通道内墙面有凸出的柱子或暖气片等)的最小宽度。 BYS lKTh  
4.7.5 低压配电室通道上方裸带电体距地面的高度不低于下列数值: BYS lKTh  
       (1)屏前通道内者为2.50m,加护网后其高度可降低,但护网最低高度为2.20m。 BYS lKTh  
       (2)屏后通道内者为2.30m,否则应加遮护,遮护后的高度不应低于1.90m,其宽度应符合第4.7.4条的规定。 BYS lKTh  
4.7.6 同一配电室内的两段母线,如任一段母线有一级负荷时,则母线分段处应有防火隔断措施。 BYS lKTh  
       供给一级负荷的每回路电缆的敷设要求见本规范第4.5.10条的规定。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-14
4.8 控制方式及操作电源
4.8.1 配电所所用电源一般引自就近的220/380V配电变压器。当配电所规模较大或距变电所较远时,可另设所用变压器,其容量不宜超过30kA·A。 BYS lKTh  
       当有两回所用电源时,宜装设备用电源自动投入装置。 BYS lKTh  
4.8.2 采用交流操作时,供操作、控制、保护、信号等的所用电源,如容量满足则应引自电压互感器。 BYS lKTh  
4.8.3 采用电磁操动机构且仅有一 所用电源时,应专设所用变压器作为所用电源,并接在电源进线开关的前面。 BYS lKTh  
4.8.4 重要配电所当装有电磁操动机构的断路器时,宜采用220V或110V镉镍电池组作为合、分闸直流操作电源;当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池组作为分闸操作电源。 BYS lKTh  
4.8.5 大、中型配电所当装有电磁操动机构的断路器时,合闸电源宜采用硅整流,分闸电源可采用小容量镉镍电池装置。当装有弹簧机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置作为分闸操作电源。 BYS lKTh  
       当采用硅整流作为合闸电源时,应校核该整流合闸电源能否保证断路器在事故情况下可靠合闸。 BYS lKTh  
4.8.6 小型配电所宜采用弹簧储能操动机构合闸和去分流分闸的全交流操作。 BYS lKTh  
4.8.7 当采用小容量镉镍电池组跳闸而外电源又不可靠时,直流部分信号灯的电源,不应接在镉镍电池组的放电回路上。 BYS lKTh  
4.9 移相电容器装置
4.9.1 本节适用于电压为10kV及以下单组容量为1000kvar及以下,作并联补偿用的电力电容器装置的设计。 BYS lKTh  
4.9.2 电容器装置载流部分(开关设备及导体等)的长期允许电流,高压不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压不应小于电容器额定电流的1.5倍。 BYS lKTh  
4.9.3 电容器组应装设放电装置,使电容器组两端的电压从峰值(倍额定电压)降至50V所需的时间,对高压电容器最长为5min,对低压电容器最长为1min。 BYS lKTh  
4.9.4 高压电容器组宜接成中性点不接地星形,容量较小时也可接成三角形;低压电容器组应接成三角形。 BYS lKTh  
4.9.5 高压电容器组应直接与放电装置连接,中间不应设置开关或熔断器。低压电容器组和放电设备之间,可设自动接通的接点。 BYS lKTh  
4.9.6 电容器组应装设单独的控制和保护装置,但为提高单台用电设备功率因数用的电容器组,可与该设备共用控制和保护装置。 BYS lKTh  
4.9.7 单台电容器应设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流为电容器额定电流的1.5~2倍。 BYS lKTh  
4.9.8 当装设电容器装置附近有高次谐波含量超过规定允许值时,应在回路中设置抑制谐波的串联电抗器。串联电抗器也可兼作限制合闸涌流的电抗器。 BYS lKTh  
4.9.9 电容器的额定电压与电力网的标称电压相同时,应将电容器的外壳和支架接地。 BYS lKTh  
       当电容器的额定电压低于电力网的标称电压时,应将每相电容器的支架绝缘,其绝缘等级应和电力网的标称电压相配合。 BYS lKTh  
4.9.10 装配式高压电容器组在室内安装时,下层电容器的底部距离地面不应小于0.20m,上层电容器的底部距离地面不宜大于2.50m,电容器装置顶部至屋顶净距不应小于1m,电容器布置不宜超过三层。 BYS lKTh  
       装配式电容器组当单列布置时,网门与墙距离不应小于1.30m;当双列布置时网门之间距离不应小于1.50m。 BYS lKTh  
4.9.11 电容器外壳之间(宽面)的净距不宜小于0.10m,但成套电容器装置除外。 BYS lKTh  
4.9.12 成套电容器柜单列布置时,柜与墙面距离不应小于1.50m;双列布置时,高压电容器柜面之间距离,不应小于1.50m;低压电容器柜面之间距离,不应小于2m。 BYS lKTh  
4.9.13 设置在民用主体建筑中的低压电容器应采用非可燃性油浸式电容器或干式电容器
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-14
4.10 对有关专业的要求
4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。 BYS lKTh  
4.10.2 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: BYS lKTh  
       (1) 变压器室位于高层主体建筑物内。 BYS lKTh  
       (2) 变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。 BYS lKTh  
       (3) 变压器位于建筑物的二层或更高层。 BYS lKTh  
       (4) 变压器位于地下室或下面有地下室。 BYS lKTh  
       (5) 变压器室通向配电装置室的门。 BYS lKTh  
       (6) 变压器室之间的灯。 BYS lKTh  
4.10.3 变压器室的通风窗,应采用非燃烧材料。 BYS lKTh  
4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。 BYS lKTh  
4.10.5 有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施: BYS lKTh  
       (1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。 BYS lKTh  
       (2)变压器室下面有地下室。 BYS lKTh  
       (3)变压器室位于民用主体建筑内。 BYS lKTh  
4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。 BYS lKTh  
4.10.7 当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。 BYS lKTh  
4.10.8 高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗。 BYS lKTh  
4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方向开启。 BYS lKTh  
4.10.10 配变电所各房间经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。 BYS lKTh  
4.10.11 当变压器室、电容器室采用机械通风且周围环境污秽时,宜加空气过滤器。 BYS lKTh  
4.10.12 变压器室、配电装置室、电容器室等应有防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入屋内的措施。 BYS lKTh  
4.10.13 配电装置室、电容器室和各辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白。配电装置室、变压器室、电容器室的顶棚及变压器室的内墙面应刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光或用水磨石地面。 BYS lKTh  
4.10.14 长度大于8m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。若两个出口之间的距离超过60m时,尚应增加出口。 BYS lKTh  
       楼上、楼下均为配电装置室时,位于楼上的配电装置室至少应设一个出口通向室外的平台或通道。 BYS lKTh  
4.10.15 配变电所的电缆沟和电缆室,应采取防水排水措施。当配变电所设置在地下室时,其进出地下室的电缆口必须采取有效的防水措施。 BYS lKTh  
4.10.16 变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。 (r.{v@h,dV  
4.10.17 电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风不满足排热要求时,可采用自然进风和机械排风方式。电容器室内应有反映室内温度的指示装置。 (r.{v@h,dV  
4.10.18 变压器室、电容器室当采用机械通风或配变电所位于地下室时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。如周围环境污秽时,宜加空气过滤器(进风口处)。 (r.{v@h,dV  
4.10.19 有条件时配电装置室宜采用自然通风。高压配电装置室装有较多油断路器时,宜装设事故排烟装置。 (r.{v@h,dV  
4.10.20 在采暖地区,控制室(值班室)应采暖,采暖计算温度为18℃。在特别严寒地区的配电装置室装有电度表时应设采暖。采暖计算温度为5℃。 (r.{v@h,dV  
       控制室和配电装置室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。 (r.{v@h,dV  
4.10.21 位于炎热地区的配变电所,屋面应有隔热措施。控制室(值班室)宜考虑通风,有条件时可接入空调系统。 (r.{v@h,dV  
4.10.22 位于地下室的配变电所,其控制室(值班室)应保证运行和卫生条件,当不能满足要求时,宜装设通风系统或空调装置。 (r.{v@h,dV  
4.10.23 变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过。 (r.{v@h,dV  
4.10.24 装有六氟化的硫的配电装置、变压器的房间其排风系统要考虑有底部排风口。 (r.{v@h,dV  
4.10.25 有人值班的配变电所,宜设有上、下水设施。 (r.{v@h,dV  
4.10.26 在配电装置室内裸导体上空布置灯具时,灯具的水平投影与裸导体的净距应大于1m。灯具不应采用软线吊装或链吊装。 (r.{v@h,dV  
4.10.27 干式变压器室、配电装置室、控制室、电容器室当设置在地下层时,在高潮湿场所,宜设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器,在地下室内并应有排水设施。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-14
 
5 继电保护及电气测量
5.1 继电保护
5.1.1 一般规定 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.1 本节适用于民用建筑中3~10kV电力设备和线路的继电保护和安全自动装置。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.2 民用建筑中的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护。 (r.{v@h,dV  
       (1)主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 (r.{v@h,dV  
       (2)后备保护:主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。 (r.{v@h,dV  
       a. 远后备:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备。 (r.{v@h,dV  
       b. 近后备:当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现后备:当断路器拒动时,由断路器失灵保护实现后备。 (r.{v@h,dV  
       (3)辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。 (r.{v@h,dV  
       (4)异常运行保护:是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.3 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。 (r.{v@h,dV  
       (1) 可靠性是指保护该动作时应动作,不该动作时不动作。 (r.{v@h,dV  
       为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元仵和尽可能简单的回路构成的性能良好的装置,并应具有必要的检测、闭锁和双重化等措施。保护装置应便于整定、调试和运行维护。 (r.{v@h,dV  
       (2) 选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。 (r.{v@h,dV  
       为保证选择性,对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如起动与跳闸元件或闭锁与动作元件),其灵敏性及动作时间在一般情况下应相互配合。 (r.{v@h,dV  
       在某些条件下必须加速切除短路时,可使保护装置无选择性动作。但必须采取补救措施。例如采用备用电源自动投入来补救。 (r.{v@h,dV  
       (3) 灵敏性是指在被保护设备或线路范围内金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不利正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算。 (r.{v@h,dV  
       各类短路保护装置的灵敏系数,不宜低于表5.1.1.3所列数值。 (r.{v@h,dV  
       (4) 速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.4 制定保护配置方案时,对稀有故障,根据对电网影响程度和后果应采取相应措施,使保护装置能按要求切除故障。对两种故障同时出现的稀有情况仅保证切除故障。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.5 在各类保护装置接用电流互感器二次线圈时,应考虑到既要消除保护死区,同时又要尽可能减轻电流互感器本身故障时所产生的影响。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.6 当采用远后备方式时,在变压器后面发生短路,由于短路电流水平低,而且对电网不致造成影响,可以缩小后备作用的范围。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.7 如由于短路电流衰减、系统振荡和电弧电阻的影响,可能使带时限的保护装置拒绝动作时,应根据具体情况,设置按短路电流或阻抗初始值动作的瞬时测定回路或采取其他措施。但元论采用哪种措施,都不应引起保护装置误动作。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.8 保护用电流互感器(包括中间电流互感器)的稳态比误差不应大于10%,必要时应考虑暂态误差。当技术上难以满足要求,且不致保护装置不正确动作时,才允许较大的误差。 (r.{v@h,dV  
       原则上,保护装置与测量仪表不共用电流互感器的二次线圈当必须共用一组二次线圈时,则仪表回路应通过中间电流互感器或试验部件连接,当采用中间电流互感器时,其二次开路情况下,保护用电流互感器的比误差仍不应大于10%。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.9 在正常运行情况下,当电压互感器二次回路断线或其他故障能使保护装置误动作时,应装设断线闭锁或采取其他措施,将保护装置解除工作并发出信号,当保护装置不致误动作时,应设有电压回路断线信号。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.10 为了分析和统计断电保护工作情况,保护装置设置指示信号,并应符合下列要求: (r.{v@h,dV  
       (1)在直流电压消失时不能自动复归,或在直流电源恢复时,仍能重现原来的动作状态。 (r.{v@h,dV  
       (2)能分别显示各保护装置的动作情况。 (r.{v@h,dV  
       (3)在由若干部分组成的保护装置中,能分别显示各部分及各段的动作情况。 (r.{v@h,dV  
       (4)对复杂的保护装置,宜设置反应装置内部异常的信号。 (r.{v@h,dV  
       (5)用于起动顺序记录或微机监控的信号接点应为瞬时重复动作接点。 (r.{v@h,dV  
       (6)宜在保护出口至断路器跳闸的回路内装设信号指示装置。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.11 为了便于分别校验保护装置和提高可靠性,主保护和后备保护宜做到回路彼此独立。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.12 采用静态保护装置时,对工作环境、电缆、直流电源和二次回路应采取相应的措施,以满足静态保护装置的特殊技术要求。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.13 当电力用户3~10kV断路器台数较多、负荷级别较高时,宜采用直流操作。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.14 当采用蓄电池组作直流电源时,由浮充电设备引起的波纹系数不应大于5%。电压动范围不应大于±5%。放电末期直流母线电压下限不低于85%。充电后期直流母线电压上限不高于115%额定电压。 (r.{v@h,dV  
       当采用交流整流电源作为保护用直流电源时,应符合下列要求: (r.{v@h,dV  
       (1)直流母线电压,在最大负荷情况下保护动作时不应低于额定电压的80%,最高不应超过额定电压的115%,应采取限幅稳定(电压波动不大于±5%)和滤波(波纹系数不大于5%)措施。 (r.{v@h,dV  
       (2)如采用复式整流,应保证各种运行方式下,在不同故障点和不同相别短路时,保护与断路器均能可靠动作跳闸;电流互感器的最大输出功率应满足直流回路最大负荷需要。 (r.{v@h,dV  
       (3)对采用电容储能电源的变电所,其电力设备和线路除应具有可靠的远后备保护外,还应在失去交流电源情况下,有几套保护同时动作时,保证保护与有关断路器均能可靠动作跳闸,同一变电所的电源储能电容的组数应与保护的级数相适应。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.15 采用交流操作的保护装置时,短路保护可由被保护电力设备或线路的电流互感器取得操作电源,变压器的瓦斯保护,绕组为Y,yno连接的变压器低压侧中性线上的零序电流保护和中性点非直接接地电力网的接地保护,可由电压互感器或变电所所用变压器取得操作电源。当有困难时,零序电流保护的操作电源也可取自本变压器低压侧线电压。电动机延时低电压保护、过负荷保护跳闸等应采用镉镍电池或电容储能装置作为跳闸的后备电源。 (r.{v@h,dV  
     5.1.1.16 交流操作继电保护应采用电流互感器二次侧去分流跳闸间接动作方式。 (r.{v@h,dV  
5.1.2 电力变压器的保护 (r.{v@h,dV  
     5.1.2.1 对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应按第5.1节的规定装设相应的保护装置。 (r.{v@h,dV  
       (1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路; (r.{v@h,dV  
       (2)绕组的匝间短路; (r.{v@h,dV  
       (3)外部相间短路引起的过电流; (r.{v@h,dV  
       (4)中性点直接接地网络中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压; (r.{v@h,dV  
       (5)过负荷; (r.{v@h,dV  
       (6)油浸式变压器油面降低; (r.{v@h,dV  
       (7)变压器温度升高; (r.{v@h,dV  
       (8)气体绝缘变压器气体压力升高; (r.{v@h,dV  
       (9)气体绝缘变压器气体密度降低; (r.{v@h,dV  
     5.1.2.2 800kV·A及以上的油浸式变压器和400kV·A及以上的建筑物室内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器,如变压器电源侧无断路器。可作用于信号。 (r.{v@h,dV  
       带负荷调压的油浸式变压器的调压装置亦应装设瓦斯保护。 (r.{v@h,dV  
     5.1.2.3 对变压器引出线、套管及内部的短路故障,当过电流保护时限大于0.5s时,应装设电流速断保护,瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。 (r.{v@h,dV  
     5.1.2.4 对由外部相间短路引起的变压器过电流,可采用过电流保护作为后备保护.保护装置的整定值应考虑事故时可能出现的过负荷。 (r.{v@h,dV  
       保护装置应带时限动作于跳闸。 (r.{v@h,dV  
     5.1.2.5 外部相间短路保护应装于主电源侧。保护装置可带一段时限。 (r.{v@h,dV  
     5.1.2.6 一次电压为10kV及以下,低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路,当利用高压侧的过电流保护时应符合:当操作电源为直流时,保护装置采且二相三继电器式;当操作电源为交流时,保护装置采用三相式。保护装置带时限动作于跳闸。 (r.{v@h,dV  
       对于在低压侧根据不同的接地系统形式所采取的单相接地故障保护方式,见本规范第8章的有关规定。 (r.{v@h,dV  
     5.1.2.7 400kV·A及以上变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根可能过负荷的情况装设过负荷保护。 (r.{v@h,dV  
       过负荷保护采用单相式,带时限动作于信号。 (r.{v@h,dV  
       在无经常值班人员的变电所,必要时过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。 (r.{v@h,dV  
     5.1.2.8 对变压器温度升高,应按现行电力变压器标准的要求,装设可作用于信号的装置。 (r.{v@h,dV  
     5.1.2.9 气体绝缘变压器气体密度降低、压力升高,装设可作用于信号或动作于跳闸的保护装置。 (r.{v@h,dV  
5.1.3 3~10kV电力线路的保护 (r.{v@h,dV  
     5.1.3.1 相间短路保护应按下列原则配置: (r.{v@h,dV  
       (1)保护装置如由电流继电器构成,应接于两相电流互感器上,并在同一网络的所有线路上均装于相同的两相上; (r.{v@h,dV  
       (2)保护配置应采用远后备方式; (r.{v@h,dV  
       (3)如线路短路使配电所母线电压低于额定电压的50%~60%,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除短路时,应快速切除故障; (r.{v@h,dV  
       (4)过电流保护的时限不大于0.5~0.7s,且没有第5.1.3.1款之(3)所列的情况,或没有配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速断保护。 (r.{v@h,dV  
     5.1.3.2 对3~10kV单侧电源线路,可装设两段过电流保护,第一段为不带时限的电流速断保护;第二段为带时限的过电流保护,可采用定时限或反时限特性的断电器。 (r.{v@h,dV  
       保护装置仅装在线路的电源侧。 (r.{v@h,dV  
     5.1.3.3 对单相接地故障,应按下列规定装设保护装置: (r.{v@h,dV  
       (1)在变电所母线上,应装设单相接地监视装置。监视装置反应零序电压,动作于信号。 (r.{v@h,dV  
       (2)有条件安装零序电流互感器的线路,如电缆线路或经电缆引出的架空线路,当单相接地电流能满足保护的选择性和灵敏性要求时,应装设动作于信号的单相接地保护。 (r.{v@h,dV  
       如不能安装零序电流互感器,而单相接地保护能够躲过电流回路中不平衡电流的影响,例如单相接地电流较大,或保护装置反应接地电流的暂态值等,也可将保护装置接于三相电流互咸器构成的零回路中。 (r.{v@h,dV  
       (3)在出线回路数不多,或难以装设选择性单相接地保护时,可用依次断开线路的方法,寻找故障线路。 (r.{v@h,dV  
       (4)根据人身和设备安全的要求,必要时,应装设动作于跳闸的单相接地保护。 (r.{v@h,dV  
     5.1.3.4 对线路单相接地,可利用网络的自然电容电流构成有选择性的电流保护。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-14
 5.1.3.5 可能时常出现过负荷的电缆线路,应装设过负荷保护。保护装置宜带时限动作于信号,必要时可动作于跳闸。5.1.4 电力电容器的保护 (r.{v@h,dV  
     5.1.4.1 对3~10kV并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置: (r.{v@h,dV  
       (1)电容器组和断路器之间连接线短路。 (r.{v@h,dV  
       (2)电容器内部故障及其引出线短路。 (r.{v@h,dV  
       (3)电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压。 (r.{v@h,dV  
       (4)电容器组的单相接地故障。 (r.{v@h,dV  
       (5)电容器组过电压。 (r.{v@h,dV  
       (6)所联接的母失压。 (r.{v@h,dV  
     5.1.4.2 对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,动作于跳闸。速断保护的动作电流。按最小运行方式下,电容器端部引线发生两相短路时,有足够灵敏系数整定;过电流保护装置的动作电流,按电容器组长期允许的最大工作电流整定。 (r.{v@h,dV  
     5.1.4.3 对电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器。熔体的额定电流可为电容器额定电流的1.5~2.0倍。 (r.{v@h,dV  
     5.1.4.4 当电容器组中故障电容器切除到一定数量,引起电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开。为此,可采用下列保护之一: (r.{v@h,dV  
       (1)单星形接线电容器组的零序电压保护,电压差动保护或利用电桥原理的电流平衡保护等。 (r.{v@h,dV  
       (2)双星形接线电容器组的中性点电压或电流不平衡保护。 (r.{v@h,dV  
     5.1.4.5 对电容器组的单相接地故障,可参照本规范第5.1.3.3款的规定装设保护,但安装在绝缘支架上的电容器组,可不再装设单相接地保护。 (r.{v@h,dV  
     5.1.4.6 对电容器组应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。 (r.{v@h,dV  
     5.1.4.7 电容器装置应设置失压保护,当母线失压时,带时限动作于跳闸。 (r.{v@h,dV  
     5.1.4.8 当有高次谐波且无限制措施,可能使电容器组过负荷时,电容器组宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。 (r.{v@h,dV  
     5.1.4.9 低压电容器应按组装设熔断器作为短路保护,其熔体额定电流可为电容器额定电流的1.3~1.8倍 。 (r.{v@h,dV  
5.1.5 3kV及以上电动机的保护。 (r.{v@h,dV  
     5.1.5.1 对电压为3kV及以上的异步电动机和同步电动机,应按本规定对下列故障及异常运行方式装设相应的保护装置: (r.{v@h,dV  
       (1)定子绕组相间短路; (r.{v@h,dV  
       (2)定子绕组单相接地; (r.{v@h,dV  
       (3)定子绕组过负荷; (r.{v@h,dV  
       (4)定子绕组低电压; (r.{v@h,dV  
       (5)同步电动机失步; (r.{v@h,dV  
       (6)同步电动机失磁; (r.{v@h,dV  
       (7)同步电动机出现非同步冲击电流; (r.{v@h,dV  
       (8)相电流不平衡; (r.{v@h,dV  
     5.1.5.2 对2000kW以下电动机的绕组及引出线的相间短路。应装设电流速断保护,保护装置宜采用两相式并应动作于跳闸。对于具有自动灭磁装置的同步电动机,保护装置并应动作于灭磁。 (r.{v@h,dV  
     5.1.5.3 当接地电流大于5A时,应装设单相接地保护。 (r.{v@h,dV  
       单相接地电流为10A及以上时,保护装置带时限动作于跳闸;单相接地电流为10A以下时,保护装置动作于跳闸或信号。 (r.{v@h,dV  
     5.1.5.4 下列电动机应装设过负荷保护: (r.{v@h,dV  
       (1)运行过程中易发生过负荷的电动机。保护装置应根据负荷特性,带时限动作于信号或跳闸。 (r.{v@h,dV  
       (2)起动或自动困难,需要防止起动或自起动时间过长的电动机。保护装置动作于跳闸。 (r.{v@h,dV  
     5.1.5.5 下列电动机应装设低电压保护,保护装置应动作于跳闸: (r.{v@h,dV  
       (1)当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,为保证重要电动机自起动而需要断开的次要电动机。 (r.{v@h,dV  
       (2)当电源电压短时降低或短时中断后,根据运行过程不允许或不需要自起动的电动机。 (r.{v@h,dV  
       (3)需要自起动,但为保证人身和设备安全,在电源电压长时间消失后须从电力网中自动断开的电动机。 (r.{v@h,dV  
       (4)属一级负荷并装有自动投入装置的备用机械的电动机。 (r.{v@h,dV  
     5.1.5.6 对同步电动机失步,应装设失步保护。 (r.{v@h,dV  
       失步保护带时限动作。对于重要电动机,动作于再同步控制回路,不能再同步或根据运行过程不需要再同步的电动机,则应动作于跳闸: (r.{v@h,dV  
       失步保护可按下列原理构成: (r.{v@h,dV  
       (1)反应转子回路出现的交流分量。 (r.{v@h,dV  
       (2)反应定子电压与电流间相角的变化。 (r.{v@h,dV  
       (3)反应定子过负荷。这种方法,用于短路比在0.8及以上且负荷平衡的电动机。 (r.{v@h,dV  
     5.1.5.7 对于负荷变动大的同步电动机,当用反应定子过负荷的失步保护时,应增设失磁保护。失磁保护带时限动作于跳闸。 (r.{v@h,dV  
     5.1.5.8 不允许非同步冲击的同步电动机,应装设防止电源中断恢复时造成非同步冲击的保护。 (r.{v@h,dV  
       保护装置可反应功率方向、频率降低、频率下降速度或由有关保护和自动装置联锁动作。 (r.{v@h,dV  
       保护装置应确保在电源恢复前动作。重要电动机的保护装置,宜动作于再同步控制回路。不能再同步或根据生产过程不需要再同步的电动机,保护装置应动作于跳闸。 (r.{v@h,dV  
5.1.6 3~10kV分段母线保护 (r.{v@h,dV  
     5.1.6.1 3~10kV变电所分段母线的保护,宜在分段断路器装设下列保护装置: (r.{v@h,dV  
       (1)电流速断保护; (r.{v@h,dV  
       (2)过电流保护。 (r.{v@h,dV  
        如采用反时限电流继电器时,可仅装设过电流保护。 (r.{v@h,dV  
     5.1.6.2 分段断路器电流速断保护仅在合闸瞬间投入,合闸后自动解除。 (r.{v@h,dV  
     5.1.6.3 分段断路器过电流保护应比出线回路的过电流保护增大一级时限。 (r.{v@h,dV  
5.1.7 备用电源和备用设备的自动投入装置 3J~kiy.nfW  
     5.1.7.1 备用电源或备用设备的自动投入装置(以下简称自动投入装置),可在下列情况装设: 3J~kiy.nfW  
       (1)由双电源供电的变电所和配电所,其中一个电源经常断开作为备用。 3J~kiy.nfW  
       (2)变电所和配电所内有互为备用的母线段。 3J~kiy.nfW  
       (3)变电所内有备用变压器。 3J~kiy.nfW  
       (4)变电所内有两台所用变压器。 3J~kiy.nfW  
       (5)运行过程中某些重要机组有备用机组。 3J~kiy.nfW  
     5.1.7.2 自动投入装置,应符合下列要求: 3J~kiy.nfW  
       (1)保证在工作电源或设备断开后才投入备用电源或设备; 3J~kiy.nfW  
       (2)工作电源或设备上的电压消失时,自动投入装置应动作; 3J~kiy.nfW  
       (3)自动投入装置保证只动作一次; 3J~kiy.nfW  
       (4)自动投入装置动作,如备用电源或设备投入到故障上时,应使其保护加速动作; 3J~kiy.nfW  
       (5)手动断开工作电源或设备时,自动投入装置不应起动
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-14
5.2 电 气 测 量
5.2.1 常测仪表 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.1 本条适用于固定安装在屏、台、柜、箱上的指示仪表、数字仪表、记录仪表以及仪表配用的互感器等器件。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.2 常测仪表应满足以下要求: 3J~kiy.nfW  
       (1)能正确反映电力装置回路的运行参数; 3J~kiy.nfW  
       (2)能随时监测电力装置回路的绝缘状况; 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.3 常测仪表的准确度等级选择如下: 3J~kiy.nfW  
       (1)交流回路的仪表(谐波测量仪表除外)准确度等级不应低于2.5级。 3J~kiy.nfW  
       (2)直流回路的仪表,准确度等级不应低于1.5级。 3J~kiy.nfW  
       (3)电量变送器输出侧的仪表,准确度不应低于1.0级。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.4 常测仪表配用的互感器准确度等级选择如下: 3J~kiy.nfW  
       (1)1.5级及2.5级的常测仪表,应配用不低于1.0级的互感器。 3J~kiy.nfW  
       (2)电量变送器配用不低于0.5级的电流互感器。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.5 直流仪表配用的外附分流器,准确度等级不应低于0.5级。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.6 电量变送器,准确度等级不应低于0.5级。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.7 仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在标度尺的70%。 3J~kiy.nfW  
       对有可能负荷运行的电力装置回路,仪表的测量范围,宜留有适当的过负荷裕度。 3J~kiy.nfW  
       对重载起动的电动机和运行中有可能出现短时冲击电流的电力装置回路,宜采用具有过负荷标度尺的电流表。 3J~kiy.nfW  
       对有可能双向运行的电力装置回路,应采用具有双向标度尺的仪表。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.8 对多个同类型电力装置回路参数的测量,宜采用以电量变送器组成的选测系统。选测参数的种类及数量,可根据运行监测的需要确定。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.9 下列电力装置回路,应测量交流电流; 3J~kiy.nfW  
       (1)配电变压器回路。 3J~kiy.nfW  
       (2)无功补偿装置。 3J~kiy.nfW  
       (3)3~10kV线路和1200V以下的供电、配电、用电网络的总干线路。 3J~kiy.nfW  
       (4)母线联络、母线分段、旁路和桥断路器回路。 3J~kiy.nfW  
       (5)55kW及以上的电动机。 3J~kiy.nfW  
       (6)根据工艺要求,需监测交流电流的其他电力装置回路。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.10 三相电流基本平衡的电力装置回路,可采用一只电流测量其中一相电流,但在下列电力装置回路,应采用三只电流表分别测量三相电流: 3J~kiy.nfW  
       (1)无功补偿装置。 3J~kiy.nfW  
       (2)三相负荷不平衡率大于15%的1200V以下的供电线路。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.11 下列电力装置回路,应测量直流电流: 3J~kiy.nfW  
       (1)直流发电机。 3J~kiy.nfW  
       (2)直流发动机。 3J~kiy.nfW  
       (3)蓄电池组。 3J~kiy.nfW  
       (4)充电回路。 3J~kiy.nfW  
       (5)电力整流装置。 3J~kiy.nfW  
       (6)同步电动机的励磁回路(无刷励磁机除外)以及自动调整励磁装置的输出回路。 3J~kiy.nfW  
       (7)根据工艺要求,需监测直流电流的其他电力装置回路。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.12 交流系统的各段母线,应测量交流电压。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.13 下列电力装置回路,应测量直流电压: 3J~kiy.nfW  
       (1)直流发电机。 3J~kiy.nfW  
       (2)直流系统的各段母线。 3J~kiy.nfW  
       (3)蓄电池组。 3J~kiy.nfW  
       (4)充电回路。 3J~kiy.nfW  
       (5)电力整流装置。 3J~kiy.nfW  
       (6)发电机的励磁回路。 3J~kiy.nfW  
       (7)根据工艺要求,需监测直流电压的其他电力装置回路。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.14 中性点非有效接地系统的各段母线,应监测交流系统的绝缘。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.15 根据工艺要求,需监测有功功率的电力装置回路,应测量有功功率。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.16 下列电力装置回路,应测量无功功率: 3J~kiy.nfW  
       (1)1200V及以上的无功补偿装置。 3J~kiy.nfW  
       (2)根据工艺要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.17 同步电动机应装设功率因数表。 3J~kiy.nfW  
     5.2.1.18 在谐波监测点,宜装设谐波电压电流的测量仪表。 3J~kiy.nfW  
5.2.2 电能计量 3J~kiy.nfW  
     5.2.2.1 下列电力装置回路,应装设有功电度表: 3J~kiy.nfW  
       (1)3~10kV供配电线路。 3J~kiy.nfW  
       (2)1200V以下供电、配电、用电网络的总干线路。 3J~kiy.nfW  
       (3)电力用户处的有功电量计量点。 3J~kiy.nfW  
       (4)需要进行技术经济考核的75kW及以上的电动机。 3J~kiy.nfW  
       (5)根据技术经济考核和节能管理的要求,需计量有功电量的其队电力装置回路。 3J~kiy.nfW  
     5.2.2.2 下列电力装置回路,应装设无功电度表: 3J~kiy.nfW  
       (1)无功补偿装置。 3J~kiy.nfW  
       (2)电力用户处的无功电量计量点。 3J~kiy.nfW  
       (3)根据技术经济考核和节能管理的要求,需计量无功电量的其他电力装置回路。 3J~kiy.nfW  
     5.2.2.3 专用电能计量仪表的设置,应按供用电管理部门对不同计费方式的规定确定。 3J~kiy.nfW  
     5.2.2.4 电力用户处的电能计量装置,宜采用全国统一标准的电能计量柜。 3J~kiy.nfW  
     5.2.2.5 电力用户处电能计量点的计费电度表,应设置专用的互感器。 3J~kiy.nfW  
     5.2.2.6 电能计量用的电流互感器,当满足电力装置回路以额定值的条件运行时,其二次侧电流为电度表标定电流的70%以上。 3J~kiy.nfW  
     5.2.2.7 双向送、受电的电力装置回路,应分别计量送、受电的电量。当以两只电度表分别计量送、受电量时,应采用具有止逆器的电度表。 3J~kiy.nfW  
     5.2.2.8 有功电度表的准确度等级选择如下: 3J~kiy.nfW  
       (1)月平均用电量106kW.h及以上的电力用户电能计量点,当采用0.5级的有功电度表。 3J~kiy.nfW  
       (2)下列电力装置回路,应采用1.0级的有功电度表。 3J~kiy.nfW  
       a.需考核有功电量平衡的供配电线路。 3J~kiy.nfW  
       b.在315kV·A及以上变压器(月平均用电量小于106kW.h)高压侧计费的电力用户电能计量点。 3J~kiy.nfW  
       (3)下列电力装置回路,应采用2.0级的有功电度表: 3J~kiy.nfW  
       a.在315kV·A以下变压器低压侧计费的电力用户电能计量点。 3J~kiy.nfW  
       b.75kW及以上的电动机。 3J~kiy.nfW  
       c.仅作为单位内部技术经济考核而不计费的线路和电力装置回路。 3J~kiy.nfW  
     5.2.2.9 无功电度表的准确度等级选择如下: 3J~kiy.nfW  
       (1)下列电力装置回路,应采用2.0级的无功电度表: 3J~kiy.nfW  
       a.无功补偿装置。 3J~kiy.nfW  
       b.在315kV·A及以上变压器高压侧计费的电力用户电能计量点。 3J~kiy.nfW  
       c.供电系统中,需考核技术经济指标的供配电线路。 3J~kiy.nfW  
       (2)下列电力装置回路,应采用3.0级的无功电度表: 3J~kiy.nfW  
       a.在315kV·A以下变压器低压侧计费的电力用户电能计量点。 3J~kiy.nfW  
       b.仅作为单位内部技术经济考核而不计费的线路和电力装置回路。 3J~kiy.nfW  
     5.2.2.10 专用电能计量仪表的准确度等级的选择,可按其计量的对象(见第5.2.2.1款及第5.2.2.2款所列的各电国装置回路)不同,分别采用与其相应的普通电度表相同的准确度等级。 3J~kiy.nfW  
       5.2.2.11 电能计量用互感器准确度等级选择如下: 3J~kiy.nfW  
       (1)0.5级的有功电度表和0.5级的专用电能计量仪表,应配用0.2级的互感器。 3J~kiy.nfW  
       (2)1.0级的有功电度表1.0级的专用电能计量仪表2.0级计费用的有功电度表及2.0级的无功电度表,应配用不低于0.5级的互感器。 3J~kiy.nfW  
       (3)仅作为单位内部技术考核而不计费的2.0级有功电度表及3.0级的无功电度表,宜配用不低于1.0级的互感器。 3J~kiy.nfW  
5.2.3 仪表安装条件 3J~kiy.nfW  
     5.2.3.1 仪表的安装设计,应满足运行监测、现场调试的要求和仪表正常工作的条件。 3J~kiy.nfW  
     5.2.3.2 仪表水平中心线距地面尺寸如下: 3J~kiy.nfW  
       (1)指示仪表和数字仪表,宜装在0.8~2m的高度; 3J~kiy.nfW  
       (2)电能计量仪表和记录仪表,宜装在0.6~1.8m的高度。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-14
5.3 二 次 回 路
5.3.1 继电保护的二次回路 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.1 二次回路的工作电压不应超过500V。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.2 互感器二次回路连接的负荷,不应超过继电保护和自动装置工作准确等级所规定的负荷范围。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.3 变电所及其他重要的或有专门规定的二次回路,应采用铜芯控制电缆和绝缘电线。 3J~kiy.nfW  
       在绝缘可能受到油侵蚀的地方,应采用耐油的绝缘电线或电缆。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.4 按机械强度要求,铜芯控制电缆或绝缘电线的芯线最小截面为:连接于强电端子的,不应小于1.5mm2;连接于弱电端子的,不应小于0.5mm2 3J~kiy.nfW  
       电缆芯线截面的选择还应符合下列要求: 3J~kiy.nfW  
       (1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,符合本章第5.1.1.8款的规定。此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。 3J~kiy.nfW  
       (2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压3%。 3J~kiy.nfW  
       (3)操作回路:在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.5 屏(台)内与屏(台)外回路的连接,某些同名回路(如分闸回路)的连接,同一屏(台)内各安装单位的连接,均应经过端子排连接。 3J~kiy.nfW  
       屏(台)内同一安装单位各设备之间的连接,电缆与互感器、单独设备的连接,可不经过端子排。 3J~kiy.nfW  
       对于电流回路,需要接入试验设备的回路,试验时需要断开的电压坟和操作电源回路,以及在运行中需要停用或投入的保护装置,应装设必要的试验端子、试验端纽(或试验盒)、连接片和切换片。其安装位置应便于操作。 3J~kiy.nfW  
       属于不同安装单位或装置的端子,应分别组成单独的端子排。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.6 在安装各种设备、断路器和隔离开关的连锁接点、端子排和接地线时,应能在不断开3kV及以上一次线的情况下,保证在二次回路端子排上安全地工作。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.7 电压互感器一次侧隔离开关断开后,其二次回路应有防止电压反馈的措施。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.8 电流互感器的二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.9 电压互感器的二次侧中性点或线圈引出端之一应接地。接地方式分直接接地和通过击穿保险器接地两种。向交流操作的保护装置和自动装置操作回路供电的电压互感器,中性点应通过击穿保险器接地。采用B相直接接地的星形接线的电压互感器,其中性点也应通过击穿保险器接地。 3J~kiy.nfW  
       电压互感器的二次回路只允许有一处接地,接地点宜设在控制室内,并应牢固焊接在接地小母线上。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.10 在电压互感器二次回路中,除开口三角绕组和另有专门规定者(例如自动调节励磁装置)外,应装设熔断器或低压断路器。 3J~kiy.nfW  
       在接地线上不应安装有开断可能的设备。当采用B相接地时,熔断器或低压断路器应装在线圈引出端与接地点之间。 3J~kiy.nfW  
       电压互感器开口三角绕组的试验用引出线上,应装设熔断器或低压断路器。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.11 各独立安装单位二次回路的操作电源,应经过专用的熔断器或低压断路器。 3J~kiy.nfW  
       在变电所中,每一安装单位的保护回路和断路器控制回路,可合用一组单独的熔断器或低压断路器。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.12 变电所中重要设备和线路的继电保护和自动装置,应有经常监视操作电源的装置。断路器的分闸回路、重要设备断路器的合闸回路和装有自动合闸装置的断路器合闸回路应装设监视回路完整性的监视装置。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.13 在可能出现操作过电压的二次回路内,应采取降低操作过压的措施,例如对电感大的线圈并联消弧回路。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.14 屏和屏上设备的前面和后面,应有必要的标志,以标明其所属安装单位及用途。屏上的设备,在布置上应使各安装单位分开,不允许互相交叉。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.15 接到端子和设备上的电缆芯和绝缘电线应有标志,并避免分、合闸回路靠近正电源。 3J~kiy.nfW  
     5.3.1.16 当采用静态保护时,根据保护装置的要求,在二次回路内宜采用下列抗干扰措施: 3J~kiy.nfW  
       (1)在电缆敷设时,应充分利用自然屏蔽物的屏蔽作用。必要时,可与保护用电缆平行设置专用屏蔽线。 3J~kiy.nfW  
       (2)采用铠装铅包电缆或屏蔽电缆,屏蔽物层在两端接地。 3J~kiy.nfW  
       (3)强电和弱电回路不宜合用同一根电缆。 +8~C&K:  
       (4)电缆芯线之间的电容充放电过程中,可能导致保护装置误动作时,应将相应的回路分开,使用不同的电缆中的芯线,或采用其他措施。 +8~C&K:  
       (5)保护用电缆与电力电缆不应同层敷设。 +8~C&K:  
       (6)保护用电缆敷设路径,尽可能离开高压母线及高频暂态电流的入地点,如避雷器和避雷针的接地点、并联电容器等设备。 +8~C&K:  
5.3.2 电气测量的二次回路 +8~C&K:  
     5.3.2.1 电压互感器二次回路电压降,应满足以下要求: +8~C&K:  
       (1)电力用户处电能计量点的0.5级电度表和0.5级的专用电能计量仪表处,电压降不宜大于电压互感器额定二次电压的0.25%。 +8~C&K:  
       (2)1.0级、2.0级的电度表处,电压降不得大于电压互感器额定二次电压的0.5%。 +8~C&K:  
     5.3.2.2 互感器二次回路中接入的负荷,不应大于互感器所规定准确度等级的允许值。 +8~C&K:  
 
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-25
 
6 自备电源及不间断电源
6.1 自备应急柴油发电机组
6.1.1 一般规定 +8~C&K:  
     6.1.1.1 本节适用于发电机额定电压230/400V,装机容量800kW及以下,新建、改建和扩建的民用建筑工程中自备应急柴油发电机组设计。 +8~C&K:  
     6.1.1.2 符合下列情况之一时,宜设自备应急柴油发电机组: +8~C&K:  
       (1)为保证一级负荷中特别重要的负荷用电。 +8~C&K:  
       (2)有一级负荷,但从市电取得第二电源有困难或不经济合理时。 +8~C&K:  
       (3)大、中型商业性大厦,当市电中断供电将会造成经济效益有较大损失时。 +8~C&K:  
     6.1.1.3 机组宜靠近一级负荷或配变电所设置。柴油发电机房可布置于坡屋、裙房的首层或附属建筑内,应避开主要出口通道,如确有困难也可布置在地下层。 +8~C&K:  
       当布置在地下层时,应处理好通风、防潮、机组的排烟、消音和减振等。 +8~C&K:  
     6.1.1.4 机房宜设有发电机间、控制及配电室、燃油准备及处理间、备品备件贮藏间等。设计时可根据具体情况对上述房间进行取舍、合并或增添。 +8~C&K:  
     6.1.1.5 当机组需遥控时,应设有机房与控制室联系的信号装置及测量仪表。 +8~C&K:  
     6.1.1.6 对不需要机组供电的低压配电回路,在系统电源发生故障停电后,应自动切除。 +8~C&K:  
     6.1.1.7 发电机间、控制室及配电室不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方和贴邻。 +8~C&K:  
     6.1.1.8 属于一类防火建筑的柴油发电机房,应设卤代烷或二氧化碳等固定灭火装置及火灾自动报警装置;二类防火建筑的柴油发电机房,应设火灾自动报警装置和手提式灭火装置。 +8~C&K:  
6.1.2 发电机组的选择 +8~C&K:  
     6.1.2.1 机组的容量与台数应根据应急负荷大小和投入顺序以及单台电动机最大的起动容量等因素综合考虑确定。机组总台数不宜超过两台。 +8~C&K:  
     6.1.2.2 在方案或初步设计阶段,可按供电变压器容量的10%~20%估算柴油发电机的容量。 +8~C&K:  
     6.1.2.3 在施工图阶段可根据一级负荷、消防负荷以及某些重要的二级负荷容量,按下述方法计算选择其最大者: +8~C&K:  
       (1)按稳定负荷计算发电机容量。 +8~C&K:  
       (2)按最大的单台电动机或成组电动机起动的需要,计算发电机容量。 +8~C&K:  
       (3)按起动电动机时母线容许电压降计算发电机容量。 +8~C&K:  
     6.1.2.4 柴油机的额定功率,系指外界大气压力为100kPa(760mmHg)、环境温度为20℃、空气相对湿度为50%的情况下,能以额定方式连续运行12h的功率(包括超负荷10%运行1h)。如连续运行时间超过12h,则应按90%额定功率使用。如气温、气压、湿度与上述规定不同,应对柴油机的额定功率进行修正。 +8~C&K:  
     6.1.2.5 全压起动最大容量笼型电动机时,发电机母线电压不应低于额定电压80%;当无电梯负荷时,其母线电压不应低于额定电压的75%,或通过计算确定。为缩小发电机装机容量,当条件允许时,电动机可采用降压起动方式。 +8~C&K:  
     6.1.2.6 多台机组应选择型号、规格和特性相同的成套设备,所用燃油性质应一致。 +8~C&K:  
     6.1.2.7 宜选用高速柴油发电机组和无刷型自动励磁装置,选用的机组应装设快速自动起动及电源自动切换装置,并应具有连续三次自起动的功能。不宜采用压缩空气起动。 +8~C&K:  
6.1.3 机房设备布置 +8~C&K:  
     6.1.3.1 机房设备布置应符合机组运行工艺要求,力求紧凑、经济合理、保证安全及便于维护。 +8~C&K:  
     6.1.3.2 机组布置应符合下列规定: +8~C&K:  
       (1)机组宜横向布置,当受建筑场地限制地时,也可纵向布置。 +8~C&K:  
       (2)机房与控制及配电室毗邻布置时,发电机出线端及电缆沟宜布置在靠控制及配电室侧。 +8~C&K:  
       (3)机组之间、机组外廓至墙的距离应满足搬运设备、就地操作、维护检修或布置辅助设备的需要,机房内有关尺寸不应小于表6.1.3.2中数值,并见图6.1.3.2。 +8~C&K:  
     注:①表中柴油机距排风口百叶窗间距,是根据国产封闭式自循环水冷却方式机组而定,当机组冷却方式与本表不同时,其间距应按实际情况选定。若机组设在地下层,其间距可适当加大。 +8~C&K:  
     6.1.3.3 当不需设控制室时,控制屏和配电屏宜布置在发电机端或发电机侧,其操作检修通道不应小于下列数值: +8~C&K:  
       (1)屏前距发电机端为2m; +8~C&K:  
       (2)屏前距发电机侧为1.50m。 +8~C&K:  
     6.1.3.4 辅助设备宜布置在柴油机侧或靠机房侧墙,蓄电池宜靠近所属柴油机。 +8~C&K:  
     6.1.3.5 机房设置在地下层时,至少应有一侧靠外墙。热风和排烟管道应伸出室外,机房内应有足够的新风进口,气流分布应合理。 +8~C&K:  
     6.1.3.6 机组热风管设备应符合下列要求: +8~C&K:  
       (1)热风出口宜靠近且正对柴油机散热器; +8~C&K:  
       (2)热风管与柴油机散热器连接处,应采用软接头; +8~C&K:  
       (3)热风出口的面积应为柴油机散热器面积的1.5倍; +8~C&K:  
       (4)热风出口不宜设在主导风向一侧,若有困难时应增设挡风墙; +8~C&K:  
       (5)机组设在地下层,热风管无法平直敷设需拐弯引出时,其热风管弯头不宜超过两处。 +8~C&K:  
     6.1.3.7 机房进风口设置符合下列要求: +8~C&K:  
       (1)进风口宜设在正对发电机端或发电机端两侧; +8~C&K:  
       (2)进风口面积应大于柴油机散热器面积的1.8倍。 +8~C&K:  
     6.1.3.8 应合理确定烟道位置,发挥机组效率,减少对建筑物外观的影响和对周围环境的污染。当环境条件要求较高时,宜将烟气处理后排至室外。 +8~C&K:  
     6.1.3.9 机组排烟管的敷设符合下列要求: +8~C&K:  
       (1)每台柴油机的排烟管应单独引出室外,宜架空敷设,也可敷设在地沟中。排烟管弯头不宜过多,并能自由伸缩。水平敷设的排烟管道宜设0.3%~0.5%地坡度,坡向室外,并在管道最低点装排污阀; +8~C&K:  
       (2)机房内的排烟管采用架空敷设时,室内部分应设隔热保护层,且距地面2m以下部分隔热层厚度不应小于60mm。当排烟管架空敷设在燃油管下方或沿地沟敷设需穿越燃油管时,还应考虑安全措施; +8~C&K:  
       (3)排烟管较长时,应采用自然补偿段,若无条件,应装设补偿器; +8~C&K:  
       (4)排烟管与柴油机排烟口连接处,应装设弹性波纹管; +8~C&K:  
       (5)排烟管过墙应加保护套,伸出室外沿墙垂直敷设,其管出口端应加防雨帽或切成30~45度的斜角; +8~C&K:  
       (6)非增压柴油机和废气涡轮增压柴油机均应在排烟管装设消音器。两台柴油机不应共用一个消音器。 +8~C&K:  
     6.1.3.10 机房设计时应采取机组消音及机房隔音综合治理措施,治理后环境噪音不宜超表6.1.3.10所规定的数值。 +8~C&K:  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-25
 6.1.3.11 机房配电设备选择应符合下列要求:       (1)地下层的柴油发电机组,其控制屏、配电屏及其他电器设备均应选择防潮或防霉型产品; +8~C&K:  
       (2)设置在贮油间的电气设备,应按H——1级火灾危险场所选型。 +8~C&K:  
     6.1.3.12 机房配电导线选择及敷设应符合下列要求: +8~C&K:  
       (1)机房、贮油间宜按潮湿环境选择电力电缆或绝缘电线; +8~C&K:  
       (2)发电机至配电屏的引出线宜采用铜芯电缆或封闭式母线; +8~C&K:  
       (3)强电控制测量线路、励磁线路应选择铜芯控制电缆或铜芯电线; +8~C&K:  
       (4)控制线路、励磁线路和电力配线宜穿钢管埋地敷设或沿电缆汉敷设; +8~C&K:  
       (5)励磁线与主干线采用钢管配线时,可穿于同一钢管中; +8~C&K:  
       (6)当设电缆沟时,沟内应有排水和排油措施,电缆线路沿沟内敷设可不穿钢管,电缆线路不宜与水、油管线交叉。 +8~C&K:  
     6.1.3.13 附属设备的控制方式应符合下列要求: +8~C&K:  
       (1)附属设备电动机的控制方式应与机组控制方式一致; +8~C&K:  
       (2)柴油机冷却水泵宜采用就地控制和随机组运行联动控制; +8~C&K:  
       (3)机组卸油泵宜采用就地控制。高位油箱供油泵宜采用就地控制和用液位信号器进行自动控制。 +8~C&K:  
     6.1.3.14 在扩建端应备有安装检修场地,否则机组间的通道可适当加宽。 +8~C&K:  
     6.1.3.15 机房内可不设默默电动起重设备,但应妥善考虑设备吊装、搬运和检修等条件,根据需要留好吊装孔。 +8~C&K:  
6.1.4 控制室的电气设备布置 +8~C&K:  
     6.1.4.1 装集式单台机组单机容量在500kW及以下者一般可不设控制室;多台机组单机容量在500kW及以上者宜设控制室。 +8~C&K:  
     6.1.4.2 控制室宜符合下列要求: +8~C&K:  
       (1)便于观察、操作和调度; +8~C&K:  
       (2)通风、采光良好; +8~C&K:  
       (3)线路短,进出线方便。 +8~C&K:  
     6.1.4.3 控制室内不应有油、水等管道通过及安装与本装置无关的设备。 +8~C&K:  
     6.1.4.4 当控制室的长度在8m及以上时,应有两个出口,出口宜在控制室两端,门应向外开。 +8~C&K:  
     6.1.4.5 控制室内的控制屏(台)的安装距离和通道宽度,不宜小于下列数值: +8~C&K:  
       (1)控制屏正面的操作通道宽度,单列布置为1.50m;双列布置为2m。 +8~C&K:  
       (2)离墙安装时,屏后维护通道为0.80~1m。 +8~C&K:  
6.1.5 发电机组的自起动 +8~C&K:  
     6.1.5.1 机组应始终处于准备起动状态,当市电中断时,机组应立即起动,并在15s内能投入正常带负荷运行。机组应与电力系统联锁,不得与其并列运行。当市电恢复时,机组应自动退出工作并延时停机。 +8~C&K:  
     6.1.5.2 为避免防灾用电设备的电动机同时起动而造成柴油发电机组熄火停机,其用电设备应具有不同延时,错开起动时间。一般应先起动大容量电动机,然后再依次起动中、小容量电动机。 +8~C&K:  
     6.1.5.3 自起动机组的操作电源、热力系统、燃料油、润滑油、冷却水以及室内环境温度等均应保证机组随时起动,水源及能源必须具有足够的独立性,不得受工作电源停电的影响, +8~C&K:  
     6.1.5.4 电起动设备应按下列要求设备: +8~C&K:  
       (1)电起动用蓄电池组电压宜为24V,容量应按柴油机连续起动不少于6次确定; +8~C&K:  
       (2)蓄电池组应尽量靠近起动电动机设置,并应防止油、水侵入; +8~C&K:  
       (3)应设整流充电设备,其输出电压宜高于蓄电池组的电动势50%,输出电流不小于蓄电池10h放电率的电流。 +8~C&K:  
6.1.6 发电机组的中性点工作制 +8~C&K:  
     6.1.6.1 发电机中性点接地应符合下列规定: +8~C&K:  
       (1)只有单台机组时,发电机中性点应直接接地。 +8~C&K:  
       (2)当两台机组并列运行时,在任何情况下至少应保持一台发电机中性点接地。发电机中性点经电抗器与中性线连接,也可采用中性线经刀开关与接地线连接。 +8~C&K:  
     6.1.6.2 发电机中性线上的刀开关可根据发电机允许的不对称负荷电流及中性线上可能出现的负荷电流选择。 +8~C&K:  
       在各相电流均不超过额定值的情况下,发电机允许各相电流之差不超过额定值的20%。 +8~C&K:  
     6.1.6.3 采用装设中性线电抗器方法时,应考虑既能使中性线谐波电流限制在允许范围内,又能保证中性点电压偏称不太大。电抗器的额定电流可按发电机额定电流的25%选择,其阻抗值可按当通过额定电流时其端电压小10V选择。 +8~C&K:  
6.1.7 柴油发电机组的继电保护及自动化 +8~C&K:  
     6.1.7.1 发电机的保护应符合下列要求: +8~C&K:  
       (1)应设有短路、过负荷、接地故障及过、欠电压保护装置。 +8~C&K:  
       (2)当两台机组并列运行且无人经常值班时,应设置逆功率保护。 +8~C&K:  
     6.1.7.2 机组控制选择应符合下列要求: +8~C&K:  
       (1)机组的控制有机旁控制、控制室集中控制和自动控制三种方式。对于应急机组宜采用自动控制或控制室集中控制方式。 +8~C&K:  
       控制系统按功能分为起停装置、并车装置、频载调节装置、总体逻辑控制、事故处理和报警装置、附属系统控制装置及电源控制装置等。以上控制装置的配置应按机组自动化等确定选设。 +8~C&K:  
       (2)严禁机组与电力系统电源并网运行,并应设置防止误并网的可靠联锁。 +8~C&K:  
     6.1.7.3 就地操作机组应符合下列要求: +8~C&K:  
       (1)机旁人工起动、调速、停机; +8~C&K:  
       (2)机房与值班室(或消防控制室)间应设必要的联络信号; +8~C&K:  
       (3)可装设自起动装置。 +8~C&K:  
     6.1.7.4 隔室操作机组应符合下列要求: +8~C&K:  
       (1)应满足本章第6.1 7.3款中(1)、(2)之要求; +8~C&K:  
       (2)应能在控制室或配电室控制(或监视)以下全部或部分项目: +8~C&K:  
       a.起动、停机、送电、停电、调频和调压; +8~C&K:  
       b.各运行参数:电压、电流、功率、功率因数、频率、励磁电流、励磁电压、累计运行时间,柴油机和增压器的油压、油温、水温及水压等; +8~C&K:  
       c.正常运行和事故性质的声光信号; +8~C&K:  
       d.并联。 +8~C&K:  
       (3)应单独设置蓄电池组作为控制电源,并设置整流充电设备。 +8~C&K:  
     6.1.7.5 选择自起动机组应符合下列要求: +8~C&K:  
       (1)当市电中断供电时,单台机组应能自动起动,并在15s内向负荷供电; +8~C&K:  
       (2)当市电恢复正常后,应能自动切换和自动延时停机,由市电向负荷供电; +8~C&K:  
       (3)当连续三次自起动失败,应能发出报警信号; +8~C&K:  
       (4)应能隔室操作机组停机。 +8~C&K:  
     6.1.7.6 自动化机组应符合下列要求: +8~C&K:  
       (1)应符合本章第6.1.7.4款中(1)、(3)及(2)之a、b和第6.1.7.5款的要求; +8~C&K:  
       (2)机组应符合国标《自动化柴油发电机组分级要求》的规定; +8~C&K:  
       (3)应能自动控制负荷的投入和切除; +8~C&K:  
       (4)应能自动控制附属设备及自动转换冷却方式和通风方式。 +8~C&K:  
     6.1.7.7 机组并列运行时,一般采用手动准同期。若两台自起动机组需并车时,应采用自动同期,在机组间同期后再向负荷供电。 +8~C&K:  
     6.1.7.8 柴油发电机组报警信号分为预报警和故障报警。隔室操作机组和自动化机组分类及设置项目应按表6.1.7.8选用。 +8~C&K:  
     注:①单机运行的机组不需设置。 k[8F: T-  
6.1.8 测量仪表 k[8F: T-  
     6.1.8.1 发电机控制屏上电气测量仪表的装设应符合下列规定: k[8F: T-  
       (1)交流电流表3只,交流电压表、频率表、有功功率表、功率因数表、有功电度表和直流电流表各1只,其准确度等级均不低于1.5级。 k[8F: T-  
       (2)测量仪表及电度表与继电保护装置应分开装设电流互感器。 k[8F: T-  
       (3)并列运行的发电机应装设组合式整步表1只。 k[8F: T-  
     6.1.8.2 柴油机附属管道系统装设监视运行的温度计、压力表和保护装置(随机配套的仪表和保护除外)时,应符合下列要求: k[8F: T-  
       (1)对下列温度和压力应进行监测: k[8F: T-  
       a.冷却水温度、各气缸排气温度、润滑油进机和出机温度; k[8F: T-  
       b.润滑油进机压力。 k[8F: T-  
       (2)有下列情况之一时,保护装置应可靠动作于声光信号: k[8F: T-  
       a.冷却水温度过高。 k[8F: T-  
       b.冷却水进水压力过低或中断。 k[8F: T-  
       c.润滑油出机温度过高。 k[8F: T-  
       d.润滑油进机压力过低。 k[8F: T-  
       e.柴油机转速过高。 k[8F: T-  
       f.日用燃油箱油面(位)过低。 k[8F: T-  
       (3)测量表计的安装和工作条件,应符合仪表技术条件的要求。 k[8F: T-  
     6.1.8.3 对一母管制燃油系统的计量装置,应设在每台柴油机的进油管路上;对于单元制燃油系统的计量装置,应设在燃油罐与日用燃油箱之间的燃油管路上。 k[8F: T-  
6.1.9 对有关专业的要求 k[8F: T-  
     6.1.9.1 对动力专业的要求: k[8F: T-  
       (1)在燃油来源及运输不便时,宜在建筑物主体外设40~64h贮油设施; k[8F: T-  
       (2)按柴油发电机运行3~8h设置日用燃油箱,但油量超过消防有关规定时,应设贮油间,并采取相应防火措施; k[8F: T-  
       (3)一般按160~240消耗量设置润滑油贮存装置; k[8F: T-  
       (4)日用燃油箱宜高位布置,出油口宜高于柴油机的高压射油泵; k[8F: T-  
       (5)卸油泵和供油泵可共用,应装电动和机动各1台,其容量按最大的卸油或供油量确定。 k[8F: T-  
     6.1.9.2 对给排水专业的要求: k[8F: T-  
       (1)柴油机的冷却水水质。应符合产品技术要求; k[8F: T-  
       (2)柴油机采用闭式循环泠却系统时,应设置膨胀水箱,其装设位置应高于柴油机泠却水的最高水位; k[8F: T-  
       (3)冷却水泵,应为一机一泵,当柴油机自带水泵时,宜设1台备用泵。 k[8F: T-  
       (4)机房内应设有洗手盆的落地洗涤槽。 k[8F: T-  
     6.1.9.3 对采暖通风专业的要求: k[8F: T-  
       (1)宜利用自然通风排除发电机间内的余热,当不能满足工作地点的温度要求时应设机械通风装置; k[8F: T-  
       (2)当机房设置地高层民用建筑的地下层时应设防烟、排烟设施; k[8F: T-  
       (3)对135、160、190和250系列柴油机,排除机房有害气体所需排风量宜按表6.1.9.3—1选取。 k[8F: T-  
       (4)机房内不应采用明火取暖; k[8F: T-  
       (5)机房各房间的温湿度要求宜符合表6.1.9.3—2所列数值; k[8F: T-  
       (6)对安装自动机组的机房,应保证满足自起动温度需要,当环境温度达不到起动要求时,应采用局部或整机预热装置; k[8F: T-  
       (7)非采暖地区可根据具体情况,采取适当措施。 k[8F: T-  
     6.1.9.4对土建专业的要求: k[8F: T-  
       (1)机房应有良好的采光的通风。在炎热地区,有条件时宜设天窗,有热带风暴地区天窗应加挡风防雨板或设专用双层百叶窗。在北方及风沙较大的地区,应设有防风沙侵入的措施; k[8F: T-  
       (2)发电机间应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足搬运机组的需要,否则应预留吊装孔。门应采取防火、隔音措施,并应向外开启,发电机间与控制及配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔音措施,门开向发电机间; k[8F: T-  
       (3)贮油间与机房相连布置时,应在隔墙上设防火门,并向发电机间开启; k[8F: T-  
       (4)发电机间、贮油间宜做水泥压光地面,并应有防止油、水渗入场面的措施,控制室宜做水磨石地面; k[8F: T-  
       (5)机房内的噪声应符合国家噪声标准规定,当机房噪声控制达不到要求时,应通过计算做消音、隔音处理; k[8F: T-  
       (6)机组基础应采取减振措施,当机组设置在主体建筑内或地下层时,应防止与房屋产生共振现象; k[8F: T-  
       (7)柴油机基础应采取防油浸的设施,可设置排油污的沟槽; k[8F: T-  
       (8)机房内的管沟和电缆沟内应有0.3%的坡度和排水、排油措施,沟边缘应做挡油处理; k[8F: T-  
       (9)机房各工作房间耐火等级与火灾危险性类别,见表6.1.9.4。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-25
(9)机房各工作房间耐火等级与火灾危险性类别,见表6.1.9.4。
     6.1.9.5 其他要求: k[8F: T-  
       (1)机房各工作间的一般照度标准,见表6.1.9.5-1; k[8F: T-  
       (2)发电机间、控制及配电室应设应急照明,其工作面上的照度,不应低于表6.1.9.5-1中一般照度的50%,其连续供电时间不应小于1h; k[8F: T-  
       (3)机房各类接地装置的接地电阻不应大于表6.1.9.5-2所列数值; k[8F: T-  
       (4)机房内的工作接地、保护接地、防雷接地和防静电接地可用一个总接地体,其接地电阻应符合表6.1.9.5-2其中最小值的要求; k[8F: T-  
       (5)燃油系统的设备及管道,应采取防静电接地措施; k[8F: T-  
       (6)控制室或值班室设一台电话,并应设置与消防控制室直通电话; k[8F: T-  
       (7)宜减少或避免柴油发电机组的平时暖机功率; k[8F: T-  
       (8)管道的管材种类、耐压要求和涂色标记可见表6.1.9.5-3、6.1.9.5-4。 k[8F: T-  
     注:①色环的宽度宜为50mm,除管道弯头及穿墙处应加色环外,一般直管段上的色环宜均匀布置,间距可取1~2m,管道涂色前应先除锈并涂防锈漆; k[8F: T-  
         ②管道做耐压试验时,保压5min应无泄漏; k[8F: T-  
         ③管道的介质流向箭头宜用白色。 k[8F: T-  
6.2 自备应急燃气轮发电机组
6.2.1 本节适用于民用建筑中采用燃气轮发电机做应急电源,其发电机额定电压为230/400V,装机容量1250kW及以下。 k[8F: T-  
6.2.2 机组设置原则应符合本章第6.1.1.2款的规定。 k[8F: T-  
6.2.3 机组宜靠近一级负荷或配变电所设置,亦可设在民用建筑主体内,当有条件时不宜设在地下设备层。 k[8F: T-  
6.2.4 宜利用自然通风和进风以满足机组运行时需要的大量燃烧空气。如通过计算达不到要求,应装设机械通风和进、排风装置,并要保证机房内气流分布合理。 k[8F: T-  
6.2.5 机组排气管在室内宜架空敷设,并应单独引出室外,其管与墙壁及天棚净距不得小于1.50m,与燃油管净距不得小于2m,必要时应做隔热处理。沿外墙垂直敷设,其管距外墙不应小于1m,排气管出口应高于屋檐1m。 k[8F: T-  
6.2.6 机房应进行隔音处理,机组应设消音罩。进风和排风应设消音设施,处理后环境噪音不宜超过表6.1.3.10所规定的数值。 k[8F: T-  
6.2.7 机房耐火等级与火灾危险性类别应按本章第6.1.9.4款的规定划分。消防设施应按本章第6.1.1.8款的规定执行。 k[8F: T-  
6.2.8 除应遵照本章第6.2节的规定外,并应参照第6.1节自备应急柴油发电机组有关规定执行。
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个