.9 地面内暗装金属线槽布线 9.9.1 地面内暗装金属线槽布线,适用于正常环境下大空间且隔断变化多、用电设备移动性大或敷有多种功能线路的场所,暗敷于现浇混凝土地面、楼板或楼板垫层内。 aqQ o,5U> 9.9.2 同一回路的所有导线应敷设在同一线槽内。 aqQ o,5U> 9.9.3 同一路径无防干扰要求的线路可敷设于同一线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的40%。 aqQ o,5U> 9.9.4 强、弱电线路应分槽敷设,两种线路交叉处应设置有屏蔽分线板的分线盒。 aqQ o,5U> 9.9.5 地面内暗装金属槽内,电线或电缆不得有接头,接头应在分线盒或线槽出线盒内进行。 aqQ o,5U> 9.9.6 线槽在交叉、转弯或分支处应设置分线盒,线槽的直线长度超过6m时,宜加装分线盒。 aqQ o,5U> 9.9.7 由配电箱、电话分线箱及接线端子箱等设备引至线槽的线路,宜采用金属管布线方式引入分线盒,或以终端连接器直接引入线槽。 aqQ o,5U> 9.9.8 线槽出线口和分线盒不得突出地面且应做好防水密封处理。 aqQ o,5U> 9.9.9 地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。 aqQ o,5U> 9.10 电 缆 布 线 9.10.1 室内电缆布线,包括电缆在室内沿墙及建筑构件明敷设、电缆穿金属管理地暗敷设。 aqQ o,5U> 9.10.2 电缆在室内宜采用明敷。电缆不应有黄麻或其他易延燃的外护层。 aqQ o,5U> 9.10.3 无铠装的电缆在室内明敷时,水平敷设至地面的距离不应小于2.50m,垂直敷设至地面的距离不应小于1.80m,否则应有防止机械损伤的措施。但明敷在电气专用房间(如电气竖井、配电室、电机室等)内时除外。 aqQ o,5U> 9.10.4 相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm,并不应小于电缆外径。1kV以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆宜分开敷设。当并列明敷设时,其净距不应小于0.15m。 aqQ o,5U> 9.10.5 电缆明敷设时,电缆支架间或固定点间的距离,应符合本规范第7.3.3.4条的规定。 aqQ o,5U> 9.10.6 电缆明敷设时,电缆与热力管道的净距不应小于1m,否则应采取隔热措施。电缆与非热力管道的净距不应小于0.50m,否则应在与管道接近的电缆段上,以及由接近段两端向外延伸不小于0.50m以内的电缆段上,采取防止机械损伤的措施。 aqQ o,5U> 9.10.7 在有腐蚀性介质的房屋内明敷的电缆,宜采用塑料护套电缆。 aqQ o,5U> 9.10.8 电缆水平悬挂在钢索上时,电力电缆固定点的间距不应大于0.75m,控制电缆固定点的间距不应大于0.60m。 aqQ o,5U> 9.10.9 电缆在室内埋地敷设或电缆通过墙、楼板时,应穿钢管保护,穿管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 aqQ o,5U> 9.11 电 缆 桥 架 布 线 9.11.1 电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。 aqQ o,5U> 9.11.2 在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。 aqQ o,5U> 9.11.3 在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。 aqQ o,5U> 9.11.4 电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。 aqQ o,5U> 9.11.5 电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.50~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 aqQ o,5U> 9.11.6 电缆桥架多层敷设时,其层间距离一般为:控制电缆间不应小于0.20m;电力电缆间不应小于0.30m;弱电电缆与电力电缆间不应小于0.50m,如有屏蔽盖板可减少到0.30m;桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m。 aqQ o,5U> 9.11.7 几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。 aqQ o,5U> 9.11.8 在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。 aqQ o,5U> 9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: aqQ o,5U> (1)1kV以上和1kV以下的电缆。 aqQ o,5U> (2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。 aqQ o,5U> (3)应急照明和其他照明的电缆。 aqQ o,5U> (4)强电和弱电电缆。 aqQ o,5U> 如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。 aqQ o,5U> 9.11.10 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表9.11.10的规定。 aqQ o,5U> 9.11.11 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。 aqQ o,5U> 9.11.12 电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定: aqQ o,5U> 垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。 aqQ o,5U> 水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5-10m处。 aqQ o,5U> 9.11.13 电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起、止点等标记。 aqQ o,5U> 9.11.14 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。 aqQ o,5U> 9.12 封闭式母线布线 9.12.1 封闭式母线布线适用于干燥和无腐蚀性气体的室内场所。 aqQ o,5U> 9.12.2 封闭式母线水平敷设时,至地面的距离不应小于2.20m。垂直敷设时,距地面1.80m以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间内(如配室、电机室、电气竖井、技术层等)时除外。 aqQ o,5U> 9.12.3 封闭式母线水平敷设的支持点间距不宜大于2m。垂直敷设时,应在通过楼板处采用专用附件支承。 aqQ o,5U> 垂直敷设的封闭式母线,当进线盒及末端悬空时,应采用支架固定。 aqQ o,5U> 9.12.4 封闭式母线终端无引出、引入线时,端头应封闭。 aqQ o,5U> 9.12.5 当封闭式母线直线敷设长度超过制造厂给定的数值时,宜设置伸缩节。在封闭式母线水平跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,也宜采取适当措施。 aqQ o,5U> 9.12.6 封闭式母线的插接分支点应设在安全及安装维护方便的地方。 aqQ o,5U> 9.12.7 封闭式母线的连接不应在穿过楼板或墙壁处进行。 aqQ o,5U> 9.12.8 封闭式母线在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。 aqQ o,5U> 9.13 竖 井 内 布 线 9.13.1 竖井内布线一般适用于多层和高层建筑内强电及弱电垂直干线的敷设。可采用金属管、金属线槽、电缆、电缆桥架及封闭式母线等布线方式。 aqQ o,5U> 9.13.2 竖井的位置和数量应根据建筑物规模、用电负荷性质、供电半径、建筑物的沉降缝设置和防火分区等因素确定。 aqQ o,5U> 选择竖井位置时,应考虑下列因素: aqQ o,5U> (1)宜靠近用电负荷中心,减少干线电缆沟道的长度。 aqQ o,5U> (2)不得和电梯井、管道井共用同一竖井。 aqQ o,5U> (3)避免邻近烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。 aqQ o,5U> (4)在条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。 aqQ o,5U> 9.13.3 竖井的井壁应是耐火极限不低于1h的非燃烧体。竖井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廓,其耐火等级不应低于丙级。楼层间应做防火密封隔离,隔离措施如下: aqQ o,5U> (1)封闭式母线、电缆桥架及金属线槽在穿过楼板处采用防火隔板及防火堵料隔离。 aqQ o,5U> (2)电缆和绝缘电线穿钢管布线时,应在楼层间预埋钢管,布线后两端管口空隙应做封闭隔离。 aqQ o,5U> 9.13.4 竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,并宜在箱体前留有不小于0.80m的操作、维护距离。 aqQ o,5U> 9.13.5 竖井内垂直布线时,应考虑以下因素: aqQ o,5U> (1)顶部最大变位和层间变位对干线的影响。 aqQ o,5U> (2)电线、电缆及金属保护管、罩等自重所带来的荷重影响及其固定方式。 aqQ o,5U> (3)垂直干线与分支干线的联接方法。 aqQ o,5U> 9.13.6 竖井内高压、低压和应急电源的电气线路,相互之间应保持0.30m及以上距离或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志。强电和弱电线路,有条件时宜分别设置在不同竖井内。如受条件限制必须合用时,强电与弱电线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰。 aqQ o,5U> 9.13.7 竖井内应敷有接地干线和接地端子。 aqQ o,5U> 9.13.8 竖井内不应有与其无关的管道等通过。 aqQ o,5U> 9.13.9 竖井内各种布线应符合本间相应的有关规定。
|