表7.4.5 锚杆及土钉墙支护工程质量检验标准 `Qk
R 7.5 钢或混凝土支撑系统 `Qk
R 7.5.1 支撑系统包括围囹及支撑,当支撑较长时(一般超过15m ),还包括支撑下的立柱及相应的立柱桩。 `Qk
R 7.5.2 施工前应熟悉支撑系统的图纸及各种计算工况,掌握开挖及支撑设置的方式、预顶力及周围环境保护的要求。 `Qk
R 7.5.3 施工过程中应严格控制开挖和支撑的程序及时间,对支撑的位置(包括立柱及立柱桩的位置)、每层开挖深度、预加顶力(如需要时)、钢转囹与围护体或支撑与围囹的密贴度应做周密检查。 `Qk
R 7.5.4 全部支撑安装结束后,仍应维持整个系统的正常运转直至支撑全部拆除。 `Qk
R 7.5.5 作为永久性结构的支撑系统尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 的要求。 `Qk
R 7.5.6 钢或混凝土支撑系统工程质量检验标准应符合表7.5.6 的规定。 `Qk
R 表7.5.6 钢及混凝土支撑系统工程质量检验标准 `Qk
R 7.6 地下连续墙 '",5Bu#C 7.6.1 地下连续墙应设置导墙,导墙动工有预制及现浇两种,现浇导墙形状有“L ”型或倒“L ”型,可根据不同土质选用。 '",5Bu#C 7.6.2 地下墙施工前宜先试成槽,以检验泥浆的配比、成槽机的选型并可复核地质资料。 '",5Bu#C 7.6.3 作为永久结构的地下连续墙,其抗渗质量标准可按现行国家标准《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208 执行。 '",5Bu#C 7.6.4 地下墙槽段间的连接接头形式,应根据地下墙的使用要求选用,且应考虑施工单位的经验,无论选用何种接头,在浇注混凝土前,接头处必须刷洗干净,不留任何泥砂或污物。 '",5Bu#C 7.6.5 地下墙与地下室结构顶板、楼板、底板及梁之间连接可预埋钢筋或接驳器(锥螺纹或直螺纹),对接驳器也应按原材料检验要求,抽样复验,数量每500 套为一个检验批,每批应抽查3 件,复验内容为外观、尺寸、抗拉试验等。 '",5Bu#C 7.6.6 施工前应检验进场的钢材、电焊条。已完工的导墙应检查其净空尺寸,墙面平整度与垂直度。检查泥浆用的仪器、泥浆循环系统应完好。地下连续墙应用商品混凝土。 '",5Bu#C 7.6.7 施工中应检查成槽的垂直度、槽底的淤积物厚度、泥浆比重、钢筋笼尺寸、浇注导管位置、混凝土上升速度、浇注面标高、地下墙连接面的清洗程度、商品混凝土的坍落度、锁口管或接头箱的拔出时间及速度等。 '",5Bu#C 7.6.8 成槽结束后应对成槽的宽度、深工及倾斜度进行检验,重要结构每段槽段都应检查,一般结构可抽查总槽段数的20% ,每槽段应抽查1 个段面。 '",5Bu#C 7.6.9 永久性结构的地下墙,在钢筋笼沉放后,应做二次清孔,沉渣厚度应符合要求。 '",5Bu#C 7.6.10 每50m 2地下墙应做1 组试件,每幅槽段不得少于1 组,在强度满足设计要求后方可开挖土方。 '",5Bu#C 7.6.11 作为永久性结构的地下连续墙,土方开挖后应进行逐段检查,钢筋混凝土底板也应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 的规定。 '",5Bu#C 7.6.12 地下墙的钢筋笼检验标准应符合本规范表5.6.4-1 的规定。 '",5Bu#C 表7.6.12 地下墙质量检验标准 '",5Bu#C 项 '",5Bu#C
| 序 '",5Bu#C
| 检查项目 '",5Bu#C
| 允许偏差或允许值 '",5Bu#C
| 检查方法 '",5Bu#C
| 单位 '",5Bu#C
| 数值 '",5Bu#C
| 主控项目 '",5Bu#C
| 1 '",5Bu#C
| 墙体强度 '",5Bu#C '",5Bu#C
| 设计要求 '",5Bu#C
| 查试件记录或取芯试压 '",5Bu#C '",5Bu#C
| 2 '",5Bu#C
| 垂直度:永久结构 '",5Bu#C '",5Bu#C 临时结构 '",5Bu#C '",5Bu#C
| '",5Bu#C
| 1/300 '",5Bu#C
1/150 '",5Bu#C
| 测声波测槽仪或成槽机上的监测系统 '",5Bu#C '",5Bu#C
| 一 '",5Bu#C
般 '",5Bu#C
项 '",5Bu#C
目 '",5Bu#C
| 1 '",5Bu#C
| 导墙 '",5Bu#C
尺寸 '",5Bu#C
| 宽度 '",5Bu#C '",5Bu#C 墙面平整度 '",5Bu#C '",5Bu#C 导墙平面位置 '",5Bu#C '",5Bu#C
| mm '",5Bu#C
mm '",5Bu#C
mm '",5Bu#C
| W+40 '",5Bu#C
<5 '",5Bu#C
±10 '",5Bu#C
| 用钢尺量,W为地下墙设计厚度 '",5Bu#C '",5Bu#C 用钢尺量 '",5Bu#C '",5Bu#C 用钢尺量 '",5Bu#C '",5Bu#C
| 2 '",5Bu#C
| 沉渣厚度:永久结构 '",5Bu#C '",5Bu#C 临时结构 '",5Bu#C '",5Bu#C
| mm '",5Bu#C
mm '",5Bu#C
| ≤100 '",5Bu#C
≤200 '",5Bu#C
| 重锤测或沉积物测定仪测 '",5Bu#C '",5Bu#C
| 3 '",5Bu#C
| 槽深 '",5Bu#C '",5Bu#C
| mm '",5Bu#C
| +100 '",5Bu#C
| 重锤测 '",5Bu#C '",5Bu#C
| 4 '",5Bu#C
| 混凝土坍落度 '",5Bu#C '",5Bu#C
| mm '",5Bu#C
| 180~220 '",5Bu#C
| 坍落度测定器 '",5Bu#C '",5Bu#C
| 5 '",5Bu#C
| 钢筋笼尺寸 '",5Bu#C '",5Bu#C
| 见本规范表5.6.4-1 '",5Bu#C
| 见本规范表5.6.4-1 '",5Bu#C '",5Bu#C
| 6 '",5Bu#C
| 地下墙表面 '",5Bu#C
平整度 '",5Bu#C
| 永久结构 '",5Bu#C '",5Bu#C 临时结构 '",5Bu#C '",5Bu#C 插入式结构 '",5Bu#C '",5Bu#C
| mm '",5Bu#C
mm '",5Bu#C
mm '",5Bu#C
| <100 '",5Bu#C
<150 '",5Bu#C
<20 '",5Bu#C
| 此为均匀粘土层,松散及易坍土层由设计决定 '",5Bu#C '",5Bu#C
| 7 '",5Bu#C
| 永久结构时的 '",5Bu#C
预埋件位置 '",5Bu#C
| 水平向 '",5Bu#C '",5Bu#C 垂直向 '",5Bu#C '",5Bu#C
| mm '",5Bu#C
mm '",5Bu#C
| ≤10 '",5Bu#C
≤20 '",5Bu#C
| 用钢尺量 '",5Bu#C '",5Bu#C 水准仪 '",5Bu#C '",5Bu#C
| '",5Bu#C
| '",5Bu#C
| '",5Bu#C
| '",5Bu#C
| aqQ o,5U>
| aqQ o,5U>
| aqQ o,5U>
| aqQ o,5U>
|
|