10.3.10 管道绝热层的施工,应符合下列规定: 7K
/qu J
7K
/qu J
1 绝热产品的材质和规格,应符合设计要求,管壳的粘贴应 7K
/qu J
7K
/qu J
牢固、铺设应平整;绑扎应紧密,无滑动、松弛与断裂现象; 7K
/qu J
7K
/qu J
2 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于 7K
/qu J
7K
/qu J
5mm、保冷时不应大于2mm,并用粘结材料勾缝填满;纵缝应错 7K
/qu J
7K
/qu J
开,外层的水平接缝应设侧下方。当绝热层的厚度大于100mm 7K
/qu J
7K
/qu J
时,应分层铺设,层间应压缝; 7K
/qu J
7K
/qu J
3 硬质或半硬质绝热管完应用金属丝或难腐织带捆扎,其间 7K
/qu J
7K
/qu J
距为300~350mm,且每节至少捆扎2道; 7K
/qu J
akw,P$i
4 松散或软质绝热材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应 akw,P$i
akw,P$i
均匀。毡类材料在管道上包扎时,搭接处不应有空隙。 akw,P$i
akw,P$i
检查数量:控数量抽查10%,且不得少于10段。 akw,P$i
akw,P$i
检查方法:尺量、观察检查及查阅施工记录。 akw,P$i
akw,P$i
10.3.11 管道防潮层的施工应符合下列规定; akw,P$i
akw,P$i
l 防潮层应紧密粘贴在绝热层上,封闭良好,不得有虚粘、 akw,P$i
akw,P$i
气泡、褶皱、裂缝等缺陷; akw,P$i
akw,P$i
2 立管的防潮层,应由管道的低端向高端敷设,环向塔接的 akw,P$i
akw,P$i
缝口应朝向低端;纵向的搭接缝应位于管道的侧面,并顺水; akw,P$i
akw,P$i
3 卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时,卷材的搭接 akw,P$i
akw,P$i
宽度宜为 30~50mm。 akw,P$i
akw,P$i
检查数量:控数量抽查 10%,且不得少于10m。 akw,P$i
akw,P$i
检查方法:尺量、观察检查。 akw,P$i
akw,P$i
10.3.12 金属保护壳的施工,应符合下列规定: akw,P$i
akw,P$i
1 应紧贴绝热层.不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象。接口 akw,P$i
akw,P$i
的格按应顺水,并有凸筋加强,搭接尺寸为20~25mm.采用自攻 akw,P$i
akw,P$i
螺丝固定时;螺钉间距应匀称,并不得刺破防潮层。 akw,P$i
akw,P$i
2 户外金属保护壳的纵、横向接缝,应顺水;其纵向接缝应位 akw,P$i
akw,P$i
于管道的侧面。金属保护壳与外墙面或屋顶的交接处应加设泛 akw,P$i
akw,P$i
水。 akw,P$i
akw,P$i
检查数量:控数量抽查10%。 akw,P$i
akw,P$i
检查方法:观察检查。 akw,P$i
akw,P$i
10.3.13 冷热源机房内制冷系统管道的外表面,应做色标。 akw,P$i
akw,P$i
检查数量:控数量抽查10%。 akw,P$i
akw,P$i
检查方法:观察检查。 akw,P$i
akw,P$i
11 系统调试 akw,P$i
akw,P$i
11.1 一般规定 akw,P$i
akw,P$i
11.1.1 系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其 akw,P$i
akw,P$i
精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关 akw,P$i
akw,P$i
计量法规及检定规程的规定。 akw,P$i
akw,P$i
11.1.2 通风与空调工程的系统调试,应由施工单位负责、监理 akw,P$i
akw,P$i
单位监督,设计单位与建设单位参与和配合。系统调试的实施可 akw,P$i
akw,P$i
以是施工企业本身或委托给具有调试能力的其他单位。 akw,P$i
akw,P$i
11.1.3 系统调试前,承包单位应编制调试方案,报送专业监理工 akw,P$i
akw,P$i
程师审核批准调试结束后,必须提供完整的测试资料和报告。 akw,P$i
akw,P$i
11.1.4 通风与空调工程系统无生产负荷的联合试运转及调试, akw,P$i
akw,P$i
应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行.空调系 akw,P$i
akw,P$i
统带冷(热)源的正常联合试运转不应少于8h,当竣工季节与设计 akw,P$i
akw,P$i
条件相差较大时,仅做不带冷(热)源试运转。通风、除尘系统的连 akw,P$i
akw,P$i
续试运转不应少于2h。 akw,P$i
akw,P$i
11.1.5 净化空调系统运行前应在回风、新风的吸人口处和粗、 akw,P$i
akw,P$i
中效过滤器前设置临时用过滤器(如无纺布等),实行对系统的保 akw,P$i
akw,P$i
护。净化空调系统的检测和调整,应在系统进行全面清扫,且已运 akw,P$i
akw,P$i
行24h及以上达到稳定后进行。 akw,P$i
akw,P$i
洁净室洁净度的检测,应在空态或静态下进行或按合约规定。 akw,P$i
akw,P$i
室内洁净度检测时,人员不宜多于3人,均必须穿与洁净室洁净度 akw,P$i
akw,P$i
等级相适应的洁净工作服。 akw,P$i
akw,P$i
11.2 主控项目 akw,P$i
akw,P$i
11.2.1 通风与空间工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整 akw,P$i
akw,P$i
(简称调试)。系统调试应包括下列项目; akw,P$i
akw,P$i
1 设备单机试运转及调试; akw,P$i
akw,P$i
2 系统无生产负荷下的联合试运转及调试。 akw,P$i
akw,P$i
检查数量:全数。 akw,P$i
akw,P$i
检查方法:观察、旁站、查阅调试记录。 akw,P$i
akw,P$i
11.2.2 设备单机试运转及调试应符合下列规定: akw,P$i
akw,P$i
1 通风机、空调机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平 akw,P$i
akw,P$i
稳、无异常振动与声响,其电机运行功率应符合设备技术文件的规 akw,P$i
akw,P$i
定。在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超 akw,P$i
akw,P$i
过70℃;滚动轴承不得用过80℃; akw,P$i
akw,P$i
2 水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响,紧固连接部 akw,P$i
akw,P$i
位无松动,其电机运行功率值符合设备技术文件的规定。水泵连 akw,P$i
akw,P$i
续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不 akw,P$i
akw,P$i
得超过75℃; akw,P$i
akw,P$i
3 冷却塔本体应稳固、无异常振动,其噪声应符合设备技术 akw,P$i
akw,P$i
文件的规定。风机试运转按本条第l款的规定; akw,P$i
akw,P$i
冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h,运行应无异 akw,P$i
akw,P$i
常消况; akw,P$i
akw,P$i
4 制冷机组、单元式空调机组的试运转,应符合设备技术文 akw,P$i
akw,P$i
件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收 akw,P$i
akw,P$i
规范》GB50274的有关规定,正常运转不应少于8h; akw,P$i
akw,P$i
5 电技防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可 akw,P$i
akw,P$i
靠,信号输出正确。 akw,P$i
akw,P$i
检查数量:第1款按风机数量抽查10%,且不得少于1台;第 akw,P$i
akw,P$i
2.3.4款全数检查;第5款按系统中风阀的数量抽查20%,且不得 akw,P$i
akw,P$i
少于5件。 akw,P$i
akw,P$i
检查方法:观察、旁站、用声级计测定、查阅试运转记录及有关 akw,P$i
akw,P$i
文件。 akw,P$i
akw,P$i
11.2.3系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列规定: akw,P$i
akw,P$i
l 系统总风量测试结果与设计风量的偏差不应大于10%; akw,P$i
akw,P$i
2 空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不 akw,P$i
akw,P$i
应大于10%; akw,P$i
akw,P$i
3 舒适空间的温度、相对湿度应符合设计的要求。恒温、恒 akw,P$i
akw,P$i
湿房间室内空气温度、相对湿度及波动范围应符合设计规定。 akw,P$i
akw,P$i
检查数量:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系 akw,P$i
akw,P$i
统。 akw,P$i
akw,P$i
检查方法:观察、旁站、查阅调试记录。 akw,P$i
akw,P$i
11.2.4防排烟系统联合运行与调试的结果(风量及正压),必 akw,P$i
akw,P$i
须符合役计与消防的规定。 akw,P$i
akw,P$i
检查数量:按总数抽查1O%.且不得少于2个楼层。 akw,P$i
akw,P$i
检查方法:;观察、旁站.查阅调试记录。 akw,P$i
akw,P$i
11.2.5净化空调系统还应符合下列规定: akw,P$i
akw,P$i
1 单向流洁净室系统的系统总风量调试结果与设计风量的 Y/8K;U|
Y/8K;U|
允许偏差为0~20%,室内各风口风量与设计风量的允许偏差为 Y/8K;U|
Y/8K;U|
15%。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
新风量与设计新风量的允许偏差为10%。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
2 单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为 Y/8K;U|
Y/8K;U|
0~20%,且截面风速不均匀度不应大于0.25。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
新风量和设计新风量的允许偏差为10%。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
3 相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静 Y/8K;U|
Y/8K;U|
压差不应小于5Pa,洁净室与室外的静压差不应小于10Pa; Y/8K;U|
Y/8K;U|
4 室内空气洁净度等级必须符合设计规定的等级或在商定 Y/8K;U|
Y/8K;U|
验收状态下的等级要求。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
高于等于5级的单向沈洁净室,在门开启的状态下,测定距离 Y/8K;U|
Y/8K;U|
门0.6m室内侧工作高度处空气的含尘浓度,亦不应超过室内洁 Y/8K;U|
Y/8K;U|
净度等级上限的规定。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
检查数量:调试记录全数检查,测点抽查5%,且不得少于1 Y/8K;U|
Y/8K;U|
点。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
检查方法:检查、验证测试记录,按本规范附录B进行测试校核。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
11.3一般项目 Y/8K;U|
Y/8K;U|
11.3.1 设备单机试运转及调试应符合下列规定。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
1 水泵运行时不应有异常振动和声响、壳体密封处不得渗 Y/8K;U|
Y/8K;U|
漏、紧固连接部位不应松动、轴封的温升应正常;在无特殊要求的 Y/8K;U|
Y/8K;U|
情况下,普通填料泄漏量不应大于60m/h,机械密封的不应大于 Y/8K;U|
Y/8K;U|
5mL/h; Y/8K;U|
Y/8K;U|
2 风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时,产生的噪声不宜 Y/8K;U|
Y/8K;U|
超过产品性能说明书的规定值; Y/8K;U|
Y/8K;U|
3 风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确,并与机组 Y/8K;U|
Y/8K;U|
运行状态一一对应。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
检查数量:第1、2款抽查20%,且不得少于1台;第3款抽查 Y/8K;U|
Y/8K;U|
10%,且不得少于5台。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
检查方法:观察、旁站、查阅试运转记录。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
11.3.2 通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合下 Y/8K;U|
Y/8K;U|
列规定: Y/8K;U|
Y/8K;U|
1 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动必须符合设计 Y/8K;U|
Y/8K;U|
要求,动作协调、正确,无异常现象; Y/8K;U|
Y/8K;U|
2 系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的 Y/8K;U|
Y/8K;U|
允许偏差不应大于15%; Y/8K;U|
Y/8K;U|
3 湿式除尘器的供水与排水系统运行应正常。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
11.3.3 空调工程系统无生产负荷联动试运转及调试还应符合 Y/8K;U|
Y/8K;U|
下列规定: Y/8K;U|
Y/8K;U|
1 空调工程水系统应冲洗干净、不含杂物,并排除管道系统 Y/8K;U|
Y/8K;U|
中的空气;系统连续运行应达到正常、平稳;水泵的压力和水泵电 Y/8K;U|
Y/8K;U|
视的电流不应出现大幅波动。系统平衡调整后,各空调机组的水 Y/8K;U|
Y/8K;U|
流量应符合设计要求,允许用差为 20%; Y/8K;U|
Y/8K;U|
2 各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常,满足建 Y/8K;U|
Y/8K;U|
筑设备自动化(BA、FA等)系统对被测定参数进行检测和控制的 Y/8K;U|
Y/8K;U|
要求; Y/8K;U|
Y/8K;U|
3 多台冷却塔井联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均 Y/8K;U|
Y/8K;U|
衡一致; Y/8K;U|
Y/8K;U|
4 空调室内噪声应符合设计规定要求; Y/8K;U|
Y/8K;U|
5 有压差要求的房间、厅堂与其他相邻房间之间的压差,舒 Y/8K;U|
Y/8K;U|
适性空调正压为0~25Pa;工艺性的空调应符合设计的规定; Y/8K;U|
Y/8K;U|
6 有环境噪声要求的场所,制冷、空调机组应按现行国家标 Y/8K;U|
Y/8K;U|
准《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的恻定——工程法》 Y/8K;U|
Y/8K;U|
GB9068的规定进行测定。洁净室内的噪声应符合设计的规定。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
检查数量:按系统放量抽查10%,且不得少于1个系统或l Y/8K;U|
Y/8K;U|
间。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
检查方法:观察、用仪表衡量检查及查阅调试记录。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
11.3.4 通风与空调工程的控制和监测设备,应能与系统的检测 Y/8K;U|
Y/8K;U|
元件和执行机构正常沟通,系统的状态参数应能正确显示,设备联 Y/8K;U|
Y/8K;U|
锁、自动调节、自动保护应能正确动作。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
检查数量:按系统或监测系统总数抽查30%,且不得少于1 Y/8K;U|
Y/8K;U|
个系统。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
检查方法:旁姑观察,查阅调试记录。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
12 竣工验收 Y/8K;U|
Y/8K;U|
12.0.1 通风与空调工程的竣工验收,是在工程施工质量得到有 Y/8K;U|
Y/8K;U|
效监控的前提下,施工单位通过整个分部工程的无生产负荷系统 Y/8K;U|
Y/8K;U|
联合试运转与调试和观感质量的检查,按本规范要求将质量合格 Y/8K;U|
Y/8K;U|
的分部工程移交建设单位的验收过程。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
12.0.2 通风与空调工程的竣工验收,应由建设单位负责,组织 Y/8K;U|
Y/8K;U|
施工、设计、监理等单位共同进行,合格后即应办理竣工验收手续。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
12.0.3 通风与空调工程竣工验收时,应检查竣工验收的资料, Y/8K;U|
Y/8K;U|
一般包括下列文件及记录: Y/8K;U|
Y/8K;U|
l 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图; Y/8K;U|
Y/8K;U|
2 主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及 Y/8K;U|
Y/8K;U|
进场检(试)验报告; Y/8K;U|
Y/8K;U|
3 隐蔽工程检查验收记录; Y/8K;U|
Y/8K;U|
4 工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录; Y/8K;U|
Y/8K;U|