调试。除此之外,凡可挂在现场总线上、并与之通讯的智能仪表,也可以作为总线仪表。 SAU` u]E
FCS组成框图见下图 SAU` u]E
SAU` u]E
现场总线控制系统框图 SAU` u]E
(四)工厂通讯、供电 SAU` u]E
1、自动指令电话装置按40门为一套计算安装和系统调试工程量,包括主机盘、电源盘、端机40个和扬声器安装校接线及整套系统调试。 SAU` u]E
2、载波电话按固定局或移动局分别计算安装工程量。 SAU` u]E
3、对讲电话安装按“每台主机和每对分机”为计算工程量,并按对讲电话对讲形式,以主机和主机所带的分机为一套计算工程量。 SAU` u]E
4、不间断电源安装以“台柜”为计量单位,工作内容包括安装、接地、检查接线。 SAU` u]E
5、不间断电源调试包括单元调试、不间断电源充放电试验、逆变试验,不包括蓄电池安装和配套的发电机组安装调试。 SAU` u]E
(五)仪表管、线、缆敷设及支架制作安装 SAU` u]E
1、屏蔽双绞电缆、同轴电缆、光缆、补偿导线按图示长度以“m”为计量单位,另加穿墙\,穿楼板以及拐弯的量;电缆接至现场仪表处增加1.5m的预留长度,接至盘上,按盘高加盘宽预留长度。敷设时,还要增加一定的裕量(裕量按第二册《电气设备安装工程》有关规定),带专用插头的系统电缆按芯数以“根”为计量单位。 SAU` u]E
2、专用电缆工程量计算可按第二册《电气设备安装工程》中电缆工程量计算执行。 SAU` u]E
3、屏蔽电缆头制作安装按芯数以“个”为计量单位,包括焊接地线、接地电阻测试、校线、套线号。光缆如需要制作接头的,按“芯”以“个”为计量单位,包括熔接、接续及试验等。成端头按每“芯”,包括制作、固定、测试。光缆堵塞以“个”为计量单位,包括配制堵塞剂、气密试验和绝缘试验。 SAU` u]E
4、电缆敷设为仪表专用或计算机通讯电缆,控制电缆、电力电缆、电缆头、电气配管、接地系统等应执行第二册《电气设备安装工程》相应项目。 SAU` u]E
5、电缆穿线盒以“个”为计量单位。如设计有规定时按设计规定,设计无规定时,可按每10m有2.8个电缆穿线盒考虑,结算时按实计算。 SAU` u]E
6、金属挠性管以“个”为计量单位,包括接头安装、防爆挠性管的密封。 SAU` u]E
7、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。 SAU` u]E
8、电缆敷设、降阻剂埋设、管路安装的挖填土工程、开挖路面的工程量应按第二册《电气设备安装工程》另行计算。 SAU` u]E
9、电缆和配管的支架、托架安装工程量应按第二册《电气设备安装工程》另行计算。 SAU` u]E
10、仪表导压管敷设应区别不同的用途和安装方式,按图示以“m”为计量单位,不扣除管件和阀门所占长度。管路试压、供气管通气试验和防腐已包括在估价表内,不得另行计算。公称直径大于50mm的管路,应执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。 SAU` u]E
11、碳钢管敷设连接形式分为焊接和丝接。计算工程量时,焊接按管径大小,丝接按公称直径不同计算。管路中的截止阀、疏水器、过滤器等应按相应项目另行计算。 SAU` u]E
12、导压管敷设范围是从取源一次阀门后,不包括取源部件及一次阀门。 SAU` u]E
13、伴热电缆和伴热带以“m”为计量单位,伴热元件以“根”为计量单位,包括敷设、绝缘测定、接地、控制及保护电路测定。电伴热的供电设备、接线盒工程量应按相应项目另行计算。伴热管以“m”为计量单位,包括焊接、除锈、防腐、试压、气密性试验等。管路及设备伴热不包括被伴热的管路或仪表的外部保温层、防护防水层,其工程量应按相应项目另行计算。 SAU` u]E
14、仪表管路和仪表设备脱脂项目适用于必须禁油或设计要求需要脱脂的工程,无特殊情况或设计无要求的,不得计算其工程量。 SAU` u]E
15、仪表立柱以“个”为计量单位,估价表每个按1.5m考虑,材料费按实计算。 SAU` u]E
16、混凝土基础规格400mm×400mm,体积为0.112m3 /个,如实际规格与估价表不同,可先计算出基础体积,再计算工程量。 SAU` u]E
17、双杆吊架、冲孔板/槽、电缆穿墙密封架均按成品件考虑,双杆吊架以“对”为计量单位,如单杆安装,基价乘以系数0.5。 SAU` u]E
18、冲孔板/槽是电缆或管路的固定件,以“m”为计量单位;电缆穿墙密封架安装不分大小,以“个”为计量单位,其制作应执行第二册《电气设备安装工程》中的“一般铁构件制作”项目。 SAU` u]E
19、仪表桥架安装、支架制作安装应执行第二册《电气设备安装工程》相应项目。 SAU` u]E
(六)仪表阀门、取源部件及其他附件 SAU` u]E
1、取源部件配合安装以“个”为计量单位,其安装执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。 SAU` u]E
2、辅助容器、水封和排污漏斗制作安装以“个”为计量单位。 SAU` u]E
3、仪表阀门安装以“个”为计量单位。需要进行研磨的阀门工程量按个计算。口径大于50mm的阀门安装执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。 SAU` u]E
4、气源分配器按供气点12点以“个”为计量单位。 SAU` u]E
5、防雨罩制作安装以“kg”为计量单位,包括附件的重量。 SAU` u]E