只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-24
基础及主体结构监理实施细则 D5TDg\E  
1. 专业工程特点 D5TDg\E  
D5TDg\E  
    1.1 本工程由6栋16层住宅楼、16栋12层住宅楼、8栋6-7层住宅楼,3栋2层市场和展厅,一层地下车库、商场、配套公共建筑和室外工程组成;本工程±0.00相当于绝对标高的5.050米。 D5TDg\E  
D5TDg\E  
    1.2 本工程建筑耐久等级为二级,按抗震烈度7度设防。 D5TDg\E  
D5TDg\E  
    1.3 本工程采用现浇结构-现浇楼、屋盖结构体系,剪力墙抗震等级为三级(局部短肢剪力墙构造近按二级)。 D5TDg\E  
D5TDg\E  
    1.4 基础采用挖机挖至距设计标高200mm~300mm停挖,用人工挖土整平,确保地基土及桩基不受扰动,若遇暗浜应采用1:1砂石换土,并夯实,基底土层必须与地基勘察报告相符。 D5TDg\E  
D5TDg\E  
1.5 钢筋Ф-为HPB235级钢、Ф-为HRB335级钢、埋件钢材采用Q235级钢、锚筋为HPB235级钢,不得采用冷拉钢筋加工。HPB235级钢采用E43焊条,HRB335级钢材用E50焊条。 D5TDg\E  
D5TDg\E  
1.6 本工程小高层住宅楼基础采用独立桩基加条形承台(有地下室除外),其中桩采用预制钢筋混凝土方桩,试桩型号JZHb-230-1313 c,工程桩型号JZHb-230-1313 b,砼强度为垫层C10,其主体为 C30,桩端持力层为⑤1-2。      D5TDg\E  
D5TDg\E  
1.7 箍筋末端应做不小于135°的弯钩,弯钩端头平直段长度应不小于10d。 D5TDg\E  
D5TDg\E  
1.8 填充墙体材料以下采用MU10,普通混凝土小型室心砌块,Mb10水泥砂浆砌筑,±0.00以上采用MU10混凝土小型室心砌块,M7.5混合砂浆。 D5TDg\E  
D5TDg\E  
2. 监理工作依据 D5TDg\E  
D5TDg\E  
2.1《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》……… (GB50202-2002) D5TDg\E  
`PvS+>q  
2.2《砌体工程施工质量验收规范》…………………… (GB50203-2002) `PvS+>q  
`PvS+>q  
2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》…………… (GB50204-2002) `PvS+>q  
`PvS+>q  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-04-24
2.4《钢筋焊接及验收规程》…………………………………(JGJ18-96) `PvS+>q  
2.5《建设工程监理规范》………………………………(GB50319-2000) `PvS+>q  
`PvS+>q  
2.6《建筑工程质量验收统一标准》……………………(GBJ50300-2001) `PvS+>q  
`PvS+>q  
2.7 设计施工图,有关变更设计通知、设计交底与图纸会审会议纪要。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
3. 监理工作流程 `PvS+>q  
`PvS+>q  
    3.1 监理工作流程概述 `PvS+>q  
`PvS+>q  
3.1.1 工程质量是整个工程监理工作的核心,施工阶段必须坚持以施工图纸,施工规范、规程、规定、标准图集及有关文件为依据。严格要求施工单位按图施工,规范操作,通过事先控制,预防为主,动态管理,跟踪监控以实现工程施工质量的总目标。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
    3.1.2 对工程质量进行事前控制,严格审查施工单位的人员配备,材料及机械设备,保证满足工程建设的需要,审查施工组织设计,并协助施工单位优化施工技术,完善质量保证体系,从而提高其管理水平和施工技术,确保工程质量。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
    3.1.3 对施工过程质量控制,施工阶段坚持全过程,全方位检查,不定时和不定位抽查,严格执行工序管理,检查施工工艺是否符合规范、规定和按审批后的方案进行。对各道工序施工,从人员资质,机械性能,材料规格及工班操作的检查方法进行全面监控,确保工程科学化,程序化及规范化施工。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
    3.1.4 对施工过程的关键部位及重要工序进行旁站监理、跟踪监控,隐蔽工程进行百分之百检查验收。施工中发现的质量问题,督促施工单位及时整改,掌握施工质量动态,防止工程事故隐患的发生。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
   3.1.5 在施工过程出现的工程质量事故,同建设单位洽商后可令施工单位停止继续施工,进行现场检查,作好记录,组织召开专题会议分析事故原因。根据事故的性质,程度提出处理办法,并写出书面报告。监理工程师参与工程质量事故的处理并监督事故处理方案的实施。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-04-24

3.1.6 严格执行工程材料、构配件、设备的报审制度,质量不合格不得使用,并限期退场。

3.2 监理工作流程:

3.2.1 工程材料/构配件/设备报审控制流程:

 

施工单位提供样品和技术资料

                                  申报           

监理工程师审查

 


施工单位采购

附质量控制资料进场、监理见证随机取样、送验

测试

 

 

 


          

监理工程师确认签证

                                 

投入使用

                                 

         

 

 

3.2.2 工程报验控制流程:

分部分项工程完工后

施工单位班组自检、互检、交接检

 

 

 


 

施工单位质量部门专业检验

 


施工单位整改

 

填写《工程报验单》

 

 


不合格

监理工程师质量检查

 

 


合格

监理签署《工程报验单》

进行下道工序

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.2.3 工程工序交接控制流程:

工序施工完成后

施工单位返工

 


 

 

施工单位自检、互检、专职检

                      

                                                不合格

                                             

                                             合格

通知监理工程师质量检查

 

 

合格?

                      

                                                不合格

                                             

签署质量检查合格意见

                                             合格

                              

进行下道工序

 

 

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-04-24
4. 监理工作的控制要点及目标值 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.1 测量放线施工 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.1.1平面控制:建筑物的平面控制网和主轴线应根据复核后的红线桩或坐标点进行准确的测量。并应保护好场地的平面网和主轴线桩位。平面网中的控制应含建筑物的主轴线,间距宜为30~50m,应组成封闭图形,其测距精度不低于1/10000,测角精度不低于20″。在各幢房屋的四周应设置标准轴线控制点,用经纬仪引测出各楼层的控制轴线,并用钢尺放出墙位线和模板的边线。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.1.2高程控制:建筑物的标高控制网应根据复核后的水准点或已知高程引测,引测高程可用附合测法或往返测法,闭合差不应超过±5.5nmm(n为测站数)。在各幢房屋的基础上应设1-2个水准点,保证满足整个基础面积之用,根据确定的水准点引测出各层的水平标高。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.1.3竖向控制: 竖向测量应由初始控制线的控制点向上投测,进行各层的平面控制。测量的方法可采用吊线垂法。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.2 土方工程 `PvS+>q  
`PvS+>q  
    4.2.1 土方开挖前检查定位放线,合理安排土方运输车辆行走路线及弃土场地。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
    4.2.2 挖土施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度,随时观测周围环境变化。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.2.3本工程采用机械开挖,施工过程中严禁挖机挖斗触碰桩头;按设计要求控制基底预留土层厚度≥200MM,进行人工清土,严禁超挖。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
    4.2.4土方回填前检查基底垃圾、杂物是否清理干净,要抽尽基坑积水、淤泥,验收基底标高。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.2.5填土施工过程中检查每层回填土厚度、含水率、压实度。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.2.6填土施工结束后,检查标高、表面平整度。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.3 模板工程施工 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.3.1模板及其支架应根据工程结构形式,施工设备和材料供应等进行施工组织设计,经监理机构审查确认,签证后实施,模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼重量,侧压力及施工荷载,模板的接缝不得漏浆。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.3.2 模板安装必须设置防倾覆的临时固定措施。现浇砼、梁、板等跨度≥4m时,模板应起拱,当设计无规定时,起拱高度应为全跨长度的1‰~3‰。模板工程要求构造简单,装拆方便,便于钢筋的绑孔、安装和砼的浇筑、养护。模板与砼的接触处面应涂隔离剂,严禁隔离剂粘污钢筋及砼接槎处,模板及其支架应定期维修。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
    4.3.3现浇模板工程完成后,现场监理进行检查验收,模板断面尺寸、标高应符合设计要求,安装偏差在允许偏差范围内。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.3.4现浇砼结构的模板及其支架模板拆除时,应符合设计要求,当设计无要求时,侧模要求在砼强度能保证其表面及棱角完整无缺时,方可拆除。底模按规范达到要求时方可拆除。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.4 钢筋工程施工 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.4.1砼结构所采用的钢材应具备出厂质量证明书、生产许可证、进场钢
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-24

材进行严格检查,质量资料合格后,由现场监理见证、取样、送验,试验合格后,方可使用。

4.4.2钢筋的品种、级别或规格需做变更时,必须经设计同意,并下达设计变更文件。

4.4.3钢筋接头形式对单向板的受力钢筋,除靠近外围的两排钢筋的相交点全部用铁丝扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错扎牢;对双向板受力钢筋的相交点,必须全部用铁丝扎牢;对钢筋的绑扎搭接处,应在中心及两端用铁丝扎牢。

4.4.4钢筋搭接的设置位置、锚固及搭接长度对焊接接头及绑扎接头搭接长度的末端距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10倍,且不宜位于构件的最大弯矩处;对绑扎接头时,从任意绑扎接头中心到搭接长度L1.3倍区段范围内,同一根钢筋不得有两个接头,且绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积受拉区为不得超过25%、受压区不得超过50%;对受拉钢筋绑扎搭接长度光圆钢筋为35d,带肋钢筋为45d,对受压区钢筋应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍,在任何情况下,纵向受拉钢筋搭接长度不应小于300,受压钢筋不应小于200;对受拉钢筋HPB235级钢、HRB335级钢筋的锚固长度按设计要求。

4.4.5箍筋的设置应符合施工图柱、梁端加密区的箍筋配置要求,且应满足《建筑抗震设计规程》的规定。节点核心区内箍筋最大间距和最小直径与柱端加密区相同。箍筋末端应做135的弯勾,弯勾的平直部分不应小于钢筋直径的10倍。在钢筋绑扎搭接接头范围内的箍筋间距不应大于100mm

 

4.4.6洞口加固钢筋的设置要求,门窗洞口周边应配置不小于2Φ10的水平和竖向构造钢筋,对于现浇楼板、墙板预留孔洞(如厕所、厨房间)四周钢筋(包括后凿洞)必须采取设计认可的加固措施,并由设计下达工程变更文件。

4.4.7 钢筋的固定及保护层厚度应符合设计要求,当设计无要求时,不应小于受力钢筋直径。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-24
用]1:2或1:2.5的水泥砂浆抹平,在抹灰前必须用钢丝刷或加压水洗刷基层。较大面积的蜂窝、露石和露筋应按其全部深度凿去薄弱的砼层和个别突出的骨料颗粒,然后用钢丝刷或加压水冲刷表面,在用比原砼强度提高一级的细骨料砼填满并仔细捣实。对影响砼结构性能的缺陷必须会同设计有关单位研究处理。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.6 砌体工程施工 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.6.1砌体施工,应设皮数杆,根据块材规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数及竖向构造变化部位。伸缩缝、沉降缝、防震缝中不得夹有砂浆、块材、碎渣和杂物等,设计要求的洞口、管道、沟槽和预埋件等应在砌筑时正确留出或预埋。多孔砖、空心砖、空心小砌块、墙体表面不得留置水平沟槽。门窗洞处不应采用无筋砖过梁,过梁支撑长度不应小于240mm,砌体中的预埋件应作防腐处理,预埋木砖的木纹应与钉子垂直。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.6.2 砌筑砖砌体时,砖应提前1~2天浇水湿润,加气砼块运输、堆放时应防水淋,砌筑时,应对砌筑面适量浇水。砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀,错缝良好,砂浆饱满。水平缝砂浆饱满度>80%,竖缝不得出现空头缝,严禁用水冲浆灌缝,砖砌体灰缝厚度不应小于8mm,也不应大于12mm。加气块水平灰缝不得大于15mm,垂直灰缝宽度不应大于20mm。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.6.3 砖砌体的转角和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓,后砌隔墙可于墙中引出凸搓并应预埋拉接筋,拉接筋数量为每半砖墙厚放1根Φ6钢筋,一砖墙厚放2根Φ6钢筋,间距500mm埋入长度从墙留搓处算起每边均不小于1000mm,末端设弯钩。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.6.4 填充墙采用轻骨料砼空心砌块和加气砼砌块时,墙底应砌烧结普通砖或多孔砖,其高度不应小于200mm,填充墙砌至接近梁、板底时,应留一空隙,在抹灰前应采用侧砖或立砖或砌块斜砌挤紧,其倾斜度宜为60°左右,砌筑砂浆应饱满。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-24
4.6.5 砌体填充墙应沿框架柱高每隔500mm(加气块固模数可为600mm),配置2根Φ6钢筋伸入填充墙,不小于700mm。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.6.6 加气砼砌筑时,应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块的1/3,并应不小于150mm,若不满足时,在水平灰缝中设置2根Φ6钢筋或Φ4钢筋网片加强,加强筋长度不应小于500mm。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.6.7不同密度和强度等级的加气砼砌块不应混砌,加气砌块也不得与其它砌块混砌。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7 地下防水工程 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.1防水混凝土工程的质量监控 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.1.1防水混凝土渗入的减水剂、膨胀剂、防水剂、密实剂、引气剂、复合型外加剂等外加剂,均应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.1.2防水混凝土的水泥、石子、砂均应符合设计与规范要求。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.1.3每立方米混凝土中各类材料的总碱量(Na2O当量)不得大于5kg。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.1.4 防水混凝土的配合比,应符合下列规定:水泥用量不得少于320kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/m3;灰砂比宜为 `PvS+>q  
`PvS+>q  
1:1.5~1:2.5;水灰比不得大于0.55。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.1.5 普通防水混凝土采用自拌砼时,塌落度不宜大于50mm。采用商品混凝土时,塌落度宜控制在120±20mm。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.1.6 防水混凝土必须采用高频机械振捣密实,振捣时间宜为10~30s,以混凝土泛浆和不冒气泡为准,应避免漏振、欠振和超振捣。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.1.7防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝;当需留设施工缝时,应遵守下列规定:墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高处底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm;垂直施工缝应避开地下水和裂隙
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-24
水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.1.8施工缝的施工应符合下列规定: `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.1.9水平施工缝浇灌混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,先铺净浆,再铺30~50厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂,并及时浇灌混凝土。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.1.10垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,并涂刷水泥净浆或混凝土界面处理剂,并及时浇灌混凝土。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.1.11变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.1.12后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000mm;后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋;后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工,但高层建筑的后浇带应再结构封顶且沉降基本稳定时进行,后浇带的接缝处理应符合施工缝施工处理的规定,后浇带混凝土施工前,后浇带部位和外贴式止水带应予以保护,严防落入杂物和损伤外贴式止水带。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.2 卷材防水层的质量监控 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.2.1 卷材防水层为一层或二层。高聚物改性沥青防水卷材厚度不应小于3mm,单层使用时, 厚度不应小于4mm,双层使用时,总厚度不应小于6mm;合成高分子防水卷材单层使用时,厚度不应小于1.5mm,双层使用时,总厚度不应小于2.4mm。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.2.2 阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角,其尺寸视卷材品质确定。在转角处、阴阳角等特殊部位,应增贴1~2层相同的卷材,宽度不宜小于500mm。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.2.3高聚物改性沥青类或合成高分子类防水卷材的品种、规格、外观质量应符合现行国家标准或行业标准,卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性、耐腐蚀性和耐菌性;高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材的主要物理性能应符合规范要求。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.2.4铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工, 五级风及其以上时不得施工,
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-24
冷粘法施工气温不宜低于5℃,热熔法施工气温不宜低于-10℃。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.2.5铺贴卷材前,应在基面上涂刷基层处理剂,当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。卷材接槎的搭接长度,高聚物改性沥青卷材为150mm,合成高分子卷材为100mm。当使用两层卷材时,卷材应错槎接缝,上层卷材应盖过下层卷材。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.3 涂层防水层的质量监控 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.3.1无机防水涂料宜用于结构主体的背水面,有机防水涂料宜用于结构主体的迎水面。用于背水面的有机防水涂料应具有较高的抗渗性,且与基层有较强的粘结性。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.3.2防水涂料品种的选择应符合下列规定: `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.3.3潮湿基层宜选用与潮湿基面粘结力大的无机涂料,或采用先涂水泥基类无机涂料而后涂有机涂料的复合涂层。 `PvS+>q  
`PvS+>q  
4.7.3.4冬季施工宜选用反应型涂料,如用水乳型涂料,温度不得低于5℃。 OGW,[k= 2{  
OGW,[k= 2{  
4.7.3.5埋置深度较深的重要工程、有振动或有较大变形的工程宜选用高弹性防水涂料。 OGW,[k= 2{  
OGW,[k= 2{  
4.7.3.6有腐蚀性的地下环境宜选用耐腐蚀性较好的反应型、水乳型、聚合物水泥涂料并做好刚性保护层。 OGW,[k= 2{  
OGW,[k= 2{  
4.7.3.7采用有机防水涂料时,应在阴阳角及底板增加一层胎体增强材料,并增涂2~4遍防水涂料。 OGW,[k= 2{  
OGW,[k= 2{  
4.7.3.8 防水涂料可采用外防外涂、外防内涂两种做法。 OGW,[k= 2{  
OGW,[k= 2{  
4.7.3.9 涂料防水层所选用的涂料应有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性及耐菌性;无毒、难燃、低污染;无机防水涂料应具有良好的湿干粘结性、耐磨性和抗刺穿性;有机防水涂料应具有较好的延伸性及较大适应基层变形能力。 OGW,[k= 2{  
OGW,[k= 2{  
4.7.3.10无机防水涂料、有机防水涂料的性能指标应符合规范的规定。 OGW,[k= 2{  
OGW,[k= 2{  
4.7.3.11基层表面的气孔、凹凸不平、蜂窝、缝隙、起砂等,应修补处理,基面必须干净、无浮浆、无水珠、无渗水。 OGW,[k= 2{  
OGW,[k= 2{  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-24

4.7.3.12涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm。阳角直径宜大于10mm

4.7.3.13涂料的配制及施工,必须严格按涂料的技术要求进行。

4.7.3.14涂料防水层的总厚度应符合设计要求,涂刷或喷涂,应待前一道涂层干后进行,涂层必须均匀,不得漏刷、漏涂,施工缝接缝宽度不应小于100mm

4.7.3.15有机涂料防水层施工完成后应及时做好保护层。

4.8 人防(地下车库)工程

4.8.1 在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的主筋下面。

4.8.2 人防门的门框插筋及门槛钢筋应在底板浇捣混凝土前按设计施工图及规范要求成型绑扎。

4.8.3 人防门的门槛钢筋高出底板的高度应该满足各种型号的人防门门槛建筑高度。人防门铰页侧门框最小宽度应满足人防门的安装尺寸,闭锁侧门框最小宽度应满足不会影响门扇的开启。

4.8.4 防护密闭门(门的型号中有FM字样)门槛墙及门槛截面厚度最小尺寸不小于300mm。两个防护单元的不小于500mm。防护密闭门的门槛钢筋应该闭口,箍筋规格不得小于12mm,在箍筋转角处应绑扎水平钢筋,水平钢筋应该锚固到门框墙中,并与门框钢筋绑扎牢。密闭门(门的型号中有M字样)按设计施工。

4.8.5 人防门门洞的下角的内外侧,应配置两根直径16mm的螺纹斜向钢筋,其长度不应小于1000mm

4.8.6 临空墙应该按照施工图配筋。现场应重点检查临空墙的外侧与内侧钢筋的规格。这里的外侧和内侧是相对临空墙而言,外侧是指防护区外,内侧是指防护区内。外侧钢筋应伸到板底后再向防护区内锚固,水平锚固段长度应满足35d+墙厚。若底板较厚(≥1),临空墙钢筋可以锚固到板底。
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 