只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-19
中华人民共和国国家标准 ; =n}61  
室外排水设计规范 ; =n}61  
Code for design of outdoor wastewater engineering
GB 50014-2006
 
主编部门:上海市建设和交通委员会
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期: 2006 年 6 月 1 日
; =n}61  
; =n}61  
中华人民共和国建设部公告
第 409
建设部关于发布国家标准《室外排水设计规范》的公告
现批准《室外排水设计规范》为国家标准,编号为 GB 50014—2006 ,自 2006 年 6 月 1 日起实施。其中,第 1.0.6 、 1.4 、 4.3.3 、 4.4.6 、 4.6.1 、 4.10.3 、 4.13.2 、 5.1.3 、 5.1.9 、 5.1.11 、 6.1.8 、 6.1.18 、 6.1.19 、 6.1.23 、 6.3.9 、 6.8.22 、 6.11.4 、 6.11.8(4)、6.11.13 、 6.12.3 、 7.1.3 、 7.3.8 、 7.3.9 、 7.3.11 、 7.3.13 条为强制性条文,必须严格执行,原《室外排水设计规范》 GBJ 14—87 及《工程建设标准局部修订公告》(1997 年第 12 号)同时废止。 ; =n}61  
本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社发行。 ; =n}61  
中华人民共和国建设部 ; =n}61  
二○○六年一月十八号
前 言
本规范根据建设部《关于印发 “ 二○○二~二○○三年度工程建设国家标准制订、修订计划 ” 的通知》(建标[2003]102号),由上海市建设和交通委员会主管,由上海市政工程设计研究总院主编,对原国家标准《室外排水设计规范》GBJ 14—87(1997年版)进行全面修订。
本规范修订的主要技术内容有:增加水资源利用(包括再生水回用和雨水收集利用)、术语和符号、非开挖技术和敷设双管、防沉降、截流井、再生水管道和饮用水管道交叉、除臭、生物脱氮除磷、序批式活性污泥法、曝气生物滤池、污水深度处理和回用、污泥处置、检测和控制的内容;调整综合径流系数、生活污水中每人每日的污染物产量、检查井在直线管段的间距、土地处理等内容;补充塑料管的粗糙系数、水泵节能、氧化沟的内容;删除双层沉淀池。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,上海市建设和交通委员会负责具体管理,上海市政工程设计研究总院负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有需要修改与补充的建议,请将相关资料寄送主编单位上海市政工程设计研究总院《室外排水设计规范》国家标准管理组(邮编200092,上海市中山北二路901号),以供修订时参考。
本规范主编单位、参编单位和主要起草人:
主编单位:上海市政工程设计研究总院
参编单位:北京市市政工程设计研究总院 中国市政工程东北设计研究院 中国市政工程华北设计研究院 中国市政工程西北设计研究院 中国市政工程中南设计研究院 中国市政工程西南设计研究院 天津市市政工程设计研究院 合肥市市政设计院 深圳市市政工程设计院 哈尔滨工业大学 同济大学 重庆大学
主要起草人:张 辰(以下按姓氏笔画为序) ; =n}61  
王秀朵 孔令勇 厉彦松 刘广旭 刘莉萍 刘章富 刘常忠 朱广汉 李 艺 李成江 李春光 李树苑 吴济华 吴喻红 陈 芸 张玉佩 张 智 杨 健 罗万申 周克钊 周 彤 南 军 姚玉健 常 憬 蒋旨谨 蒋 健 雷培树 熊 杨
1 总 则
1.0.1 为使我国的排水工程设计贯彻科学发展观,符合国家的法律法规,达到防治水污染,改善和保护环境,提高人民健康水平和保障安全的要求,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计。
1.0.3 排水工程设计应以批准的城镇的总体规划和排水工程专业规划为主要依据,从全局出发,根据规划年限、工程规模、经济效益、社会效益和环境效益,正确处理城镇中工业与农业、城镇化与非城镇化地区、近期与远期、集中与分散、排放与利用的关系。通过全面论证,做到确能保护环境、节约土地、技术先进、经济合理、安全可靠,适合当地实际情况。
1.0.4 排水制度(分流制或合流制)的选择,应根据城镇的总体规划,结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水利用等综合考虑后确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度。新建地区的排水系统宜采用分流制。合流制排水系统应设置污水截流设施。对水体保护要求高的地区,可对初期雨水进行截流、调蓄和处理。在缺水地区,宜对雨水进行收集、处理和综合利用。
1.0.5 排水系统设计应综合考虑下列因素:
1 污水的再生利用,污泥的合理处置。 ; =n}61  
2 与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置系统相协调。 ; =n}61  
3 与邻近区域及区域内给水系统和洪水的排除系统相协调。 ; =n}61  
4 接纳工业废水并进行集中处理和处置的可能性。 ; =n}61  
5 适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能。
1.0.6 工业废水接入城镇排水系统的水质应按有关标准执行,不应影响城镇排水管渠和污水处理厂等的正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水的再生利用和安全排放,不应影响污泥的处理和处置。
1.0.7 排水工程设计应在不断总结科研和生产实践经验的基础上,积极采用经过鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。
1.0.8 排水工程宜采用机械化和自动化设备,对操作繁重、影响安全、危害健康的.应采用机械化和自动化设备。
1.0.9 排水工程的设计,除应按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。
1.0.10 在地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其他特殊地区设计排水工程时,尚应符合国家现行的有关专门规范的规定。
 
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6725
金钱
54597
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2009-08-19
2 术语和符号
2.1 术 语
2.1.1 排水工程 sewerage engineering,wastewater engineering ; =n}61  
收集、输送、处理、再生和处置污水和雨水的工程。
2.1.2 排水系统 sewer system ; =n}61  
收集、输送、处理、再生和处置污水和雨水的设施以一定方式组合成的总体。
2.1.3 排水制度 sewerage system ; =n}61  
在一个地区内收集和输送城镇污水和雨水的方式。它有合流制和分流制两种基本方式。
2.1.4 排水设施 wastewater facilities ; =n}61  
排水工程中的管道、构筑物和设备等的统称。
2.1.5 合流制 combined system ; =n}61  
用同一管渠系统收集和输送城镇污水和雨水的排水方式。
2.1.6 分流制 separate system ; =n}61  
用不同管渠系统分别收集和输送各种城镇污水和雨水的排水方式。
2.1.7 城镇污水 urban wastewater ; =n}61  
城镇中排放各种污水和废水的统称,它由综合生活污水、工业废水和入渗地下水三部分组成。在合流制排水系统中,还包括被截留的雨水。
2.1.8 城镇污水系统 urban wastewater system ; =n}61  
收集、输送、处理、再生和处置城镇污水的设施以一定方式组合成的总体。
2.1.9 城镇污水污泥 urban wastewater sludge ; =n}61  
城镇污水系统中产生的污泥。
2.1.10 旱流污水 dry weather flow,DWF ; =n}61  
合流制排水系统晴天时输送的污水。
2.1.11 生活污水 domestic wastewater,sewage ; =n}61  
居民生活活动所产生的污水。主要是厕所、洗涤和洗澡产生的污水。
2.1.12 综合生活污水 comprehensive sewage ; =n}61  
由居民生活污水和公共建筑污水组成。
2.1.13 工业废水 industrial wastewater ; =n}61  
工业生产过程中产生的废水。
2.1.14 入渗地下水 infiltrated ground water ; =n}61  
通过管渠和附属构筑物破损处进入排水管渠的地下水。
2.1.15 总变化系数 peak variation factor ; =n}61  
最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值。
2.1.16 径流系数 runoff coefficient ; =n}61  
一定汇水面积内地面径流水量与降雨量的比值。
2.1.17 暴雨强度 rainfall intensity ; =n}61  
在某一历时内的平均降雨量,即单位时间内的降雨深度。工程上常用单位时间单位面积内的降雨体积来表示。
2.1.18 重现期 recurrence interval ; =n}61  
在一定长的统计期间内,等于或大于某暴雨强度的降雨出现一次的平均间隔时间。
2.1.19 降雨历时 duration of rainfall ; =n}61  
降雨过程中的任意连续时段。
2.1.20 汇水面积 catchment area ; =n}61  
雨水管渠汇集降雨的面积。
2.1.21 地面集水时间 inlettime,concentration time ; =n}61  
雨水从相应汇水面积的最远点地面径流到雨水管渠入口的时间,简称集水时间。
2.1.22 截流倍数 interception raiio ; =n}61  
合流制排水系统在降雨时被截流的雨水量与设计旱流污水量的比值。
2.1.23 排水泵站 drainage pumping station ; =n}61  
污水泵站、雨水泵站和合流污水泵站的统称。
2.1.24 污水泵站 sewage pumping stadon ; =n}61  
分流制排水系统中,抽送污水的泵站。
2.1.25 雨水泵站 storm water pumping station ; =n}61  
分流制排水系统中,抽送雨水的泵站。
2.1.26 合流污水泵站 combined sewage pumping station 5E\#%K[  
合流制排水系统中,抽送污水、被截流的雨水和雨水的泵站。
2.1.27 一级处理 primary treatment 5E\#%K[  
污水只进行沉淀处理的工艺。
2.1.28 二级处理 secondary treatment 5E\#%K[  
污水进行沉淀和生物处理的工艺。
2.1.29 活性污泥法 activated sludge process,suspended growth process 5E\#%K[  
污水生物处理的一种方法。该法是在人工条件下,对污水中的各类微生物群体进行连续混合和培养,形成悬浮状态的活性污泥。利用活性污泥的生物作用,以分解去除污水中的有机污染物,然后使污泥与水分离,大部分污泥回流到生物反应池,多余部分作为剩余污泥排出活性污泥系统。
2.1.30 生物反应池 biological reaction tank 5E\#%K[  
利用活性污泥法进行污水生物处理的构筑物。反应池内能满足生物活动所需条件,可分厌氧、缺氧和好氧状态。池内保持污泥悬浮并与污水充分混合。
2.1.31 活性污泥 activated sludge 5E\#%K[  
生物反应池中繁殖的含有各种微生物群体的絮状体。
2.1.32 回流污泥 returned sludge 5E\#%K[  
由二次沉淀池分离,回流到生物反应池的活性污泥。
2.1.33 格栅 bar screen 5E\#%K[  
用以拦截水中较大尺寸的漂浮物或其他杂物的装置。
2.1.34 格栅除污机 bar screen machine 5E\#%K[  
用机械的方法,将格栅截留的栅渣清捞出的机械。
2.1.35 固定式格栅除污机 fixed raking machine 5E\#%K[  
对应每组格栅设置的固定式清捞栅渣的机械。
2.1.36 移动式格栅除污机 mobile raking machine 5E\#%K[  
数组或超宽格栅设置一台移动式清捞栅渣的机械,按一定操作程序轮流清捞栅渣。
2.1.37 沉砂池 grit chamber 5E\#%K[  
去除水中自重较大、能自然沉降的较大粒径砂粒或杂粒的水池。
2.1.38 平流沉砂池 horizontal flow grit chamber 5E\#%K[  
污水沿水平方向以0.1~0.3m/s的流速分离砂粒的水池。
2.1.39 曝气沉砂池 aerated grit chamber 5E\#%K[  
空气沿池一侧进入,使之与水流向相垂直的螺旋形分离砂粒的水池。
2.1.40 旋流沉砂池 vortex-type grit chamber 5E\#%K[  
靠进水形成旋流离心力将水中砂粒分离的水池。
2.1.41 沉淀 sedimentation,settling 5E\#%K[  
利用悬浮物和水的密度差,重力沉降作用去除水中悬浮物的过程。
2.1.42 初次沉淀池 primary sedimentation tank 5E\#%K[  
设在生物处理构筑物前的沉淀池,用以降低污水中的固体物浓度。
2.1.43 二次沉淀池 secondary sedimentation tank 5E\#%K[  
设在生物处理构筑物后的沉淀池,用于污泥与水分离。
2.1.44 平流沉淀池 horizontal sedimentation tank 5E\#%K[  
污水沿水平方向流动,使污水中的固体物沉降的水池。
2.1.45 竖流沉淀池 vertical flow sedimentation tank 5E\#%K[  
污水从中心管进入,水流竖直上升流动,使污水中的固体物沉降的水池。
2.1.46 辐流沉淀池 radial flow sedimentation tank 5E\#%K[  
污水沿径向减速流动,使污水中的固体物沉降的水池。
2.1.47 斜管(板)沉淀池 inclined tube(plate) sedimentation tank 5E\#%K[  
水池中加斜管(板),使污水中的固体物高效沉降的沉淀池。
2.1.48 好氧 oxic,aerobic 5E\#%K[  
污水生物处理中,有溶解氧或兼有硝态氮的环境状态。
2.1.49 厌氧 anaerobic 5E\#%K[  
污水生物处理中,没有溶解氧也没有硝态氮的环境状态。
2.1.50 缺氧 anoxic 5E\#%K[  
污水生物处理中,溶解氧不足或没有溶解氧但有硝态氮的环境状态。
2.1.51 生物硝化 bio-nitrification 5E\#%K[  
污水生物处理中,在好氧状态下,硝化细菌将氨氮氧化成硝态氮的过程。
2.1.52 生物反硝化 bio-denitrification 5E\#%K[  
污水生物处理中,在缺氧状态下,反硝化菌将硝态氮还原成氮气,去除污水中氮的过程。
2.1.53 混合液回流 mixed liquid recycle 5E\#%K[  
将好氧池混合液回流至缺氧池,以增加供反硝化脱氮的硝态氮的过程。
2.1.54 生物除磷 biological phosphorus removal 5E\#%K[  
活性污泥法处理污水时,将活性污泥交替在厌氧和好氧状态下运行,能使过量积聚磷酸盐的积磷菌占优势生长,使活性污泥含磷量比普通活性污泥高。污泥中积磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。经过排放富磷剩余污泥,其结果与普通活性污泥法相比,可去除污水中更多的磷。
2.1.55 缺氧/好氧脱氮工艺 anoxic/oxic process(ANO) 5E\#%K[  
污水经过缺氧、好氧交替状态处理,以提高总氮去除率的污水处理方法。
2.1.56 厌氧/好氧除磷工艺 anaerobic/oxicprocess(APO) 5E\#%K[  
污水经过厌氧、好氧交替状态处理,以提高总磷去除率的污水处理方法。
2.1.57 厌氧/缺氧/好氧脱氮除磷工艺 anaerobic/anoxic/oxicprocess(AAO,又称A2/O) 5E\#%K[  
污水经过厌氧、缺氧、好氧交替状态处理,以提高总氮和总磷去除率的污水处理方法。
2.1.58 序批式活性污泥法 sequencing batch reactor(SBR) 5E\#%K[  
在同一个反应器中,按时间顺序进行进水、反应、沉淀和排水等工序的污水处理方法。
2.1.59 充水比 fill ratio 5E\#%K[  
序批式活性污泥法工艺一个周期中,进入反应池的污水量与反应池有效容积之比。
2.1.60 总凯氏氮 total Kjeldahl nitrogen 5E\#%K[  
有机氮和氨氮之和。
2.1.61 总氮 total nitrogen 5E\#%K[  
有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的总和。
2.1.62 总磷 total phosphorus 5E\#%K[  
正磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐、聚合磷酸盐和有机磷酸盐的磷含量之和。
2.1.63 好氧泥龄 oxic sludgeage 5E\#%K[  
活性污泥在好氧池中的平均停留时间。
2.1.64 泥龄 sludge age 5E\#%K[  
活性污泥在整个生物反应池中的平均停留时间。
2.1.65 氧化沟 oxidation ditch 5E\#%K[  
属活性污泥法的一种,其构筑物呈封闭无终端渠形布置,用以降解污水中有机污染物和氮、磷等营养物。一般采用机械充氧和推动水流。
2.1.66 好氧 oxic zone 5E\#%K[  
生物反应池的充氧区,溶解氧浓度一般不小2mg/L。主要功能是降解有机物和进行硝化反应。
2.1.67 缺氧 anoxic zone 5E\#%K[  
生物反应池的非充氧区,溶解氧浓度一般为0.2~0.5mg/L。当生物反应池中含有大量硝酸盐、亚硝酸盐并得到充足的有机物时,便可在该区内进行脱氮反应。
2.1.68 厌氧区 anaerobic zone 5E\#%K[  
生物反应池的非充氧区,溶解氧浓度一般小于0.2mg/L。微生物在厌氧区吸收有机物并释放磷。
2.1.69 生物膜法 biofilm process,attached growth process 5E\#%K[  
污水生物处理的一种方法。该法采用各种不同载体,通过污水与载体的不断接触,微生物细胞在载体表面生长和繁殖,由细胞自向外伸展的胞外多聚物使微生物细胞形成孔状结构,称之为生物膜。利用生物膜的生物吸附和氧化作用,以降解去除污水中的有机污染物。
2.1.70 生物接触氧化 bio-contact oxidation 5E\#%K[  
由浸没在污水中的填料和曝气系统构成的污水处理方法。在有氧条件下,污水与填料表面的生物膜广泛接触,使污水得到净化。
2.1.71 曝气生物滤池 biological aerated lilter(BAF) 5E\#%K[  
由接触氧化和过滤相结合的污水处理构筑物。在有氧条件下,完成污水中有机物氧化、过滤、反冲洗过程,使污水获得净化。
2.1.72 生物转盘 rotating biological contactor(RBC) 5E\#%K[  
由水槽和部分浸没在污水中的旋转盘体组成的污水处理构筑物。盘体表面生长的生物膜反复接触污水和空气中的氧,使污水获得净化。
2.1.73 塔式生物滤池 biotower 5E\#%K[  
一种塔式污水处理构筑物,塔内分层布设轻质塑料载体,污水由上往下喷淋过程中,与载体上生物膜及自下向上流动的空气充分接触,使污水获得净化。
2。1.74 低负荷生物滤池 low-rate trickling filters 5E\#%K[  
亦称滴滤池(传统、普通生物滤池)。由于负荷较低,占地较大,净化效果较好,五日生化需氧量去除率可达85%~95%。
2.1.75 高负荷生物滤池 high-rate biological filters 5E\#%K[  
一种污水处理构筑物,通过回流处理水和限制进水有机负荷等措施,实现高滤率。其五日生化需氧量负荷和水力负荷分别为低负荷生物滤池的6~8倍和10倍。
2.1.76 五日生化需氧量容积负荷 BOD5-volumetric loadingrate 5E\#%K[  
一种负荷表示方式,指每立方米容积每天所能接受的五日生化需氧量。
2.1.77 表面负荷 hydraulic loading rate 5E\#%K[  
一种负荷表示方式,指每平方米面积每天所能接受的污水量。
2.1.78 固定布水器 fixed distributor 5E\#%K[  
生物滤池中由固定的布水管和喷嘴等组成的布水装置。
2.1.79 旋转布水器 rotating distributor 5E\#%K[  
由若干条布水管组成的旋转布水装置。它利用从布水管孔口喷出的水流所产生的反作用力,推动布水管绕旋转轴旋转,达到均匀布水的目的。
2.1.80 石料滤料 rock filtering media 5E\#%K[  
用以提供微生物生长的载体并起悬浮物过滤作用的粒状材料,有碎石、卵石、炉渣、陶粒等。
2.1.81塑料填料 pasticmedia 5E\#%K[  
用以提供微生物生长的载体,有硬性、软性和半软性填料。
2.1.82 污水自然处 natural treatment of wastewater 5E\#%K[  
利用自然生物作用的污水处理方法。
2.1.83 土地处理 land treatment 5E\#%K[  
利用土壤-微生物-植物组成的生态污水处理方法,并通过该系统的营养物质和水分的循环利用,使植物生长繁殖,并不断被利用,实现污水的资源化、无害化和稳定化。
2.1.84 稳定塘 stabilization pond 5E\#%K[  
经过人工适当修整,设围堤和防渗层的污水池塘,通过水生生态系统的物理和生物作用对污水进行自然处理。
2.1.85 灌溉田 sewage farming 5E\#%K[  
一种利用土地对污水进行自然生物处理的方法,一方面利用污水培育植物,另一方面利用土壤和植物净化污水。
2.1.86 人工湿地 artifical wetland,constructed wetland 5E\#%K[  
用人工筑成水池或沟槽,底面铺设防渗漏隔水层,填充一定深度的土壤或填料层,种植芦苇一类的维管束植物或根系发达的水生植物,污水由湿地的一端通过布水管渠进入,以推流方式与布满生物膜的介质表面和溶解氧进行充分的植物根区接触而获得净化。人工湿地分为表面径流人工湿地和人工潜流湿地。
2.1.87 污水再生利用 wastewater reuse 5E\#%K[  
污水回收、再生和利用的统称,包括污水净化再用、实现水循环的全过程。
2.1.88 深度处理 advanced treatment 5E\#%K[  
进一步去除二级处理出水中污染物的净化过程。
2.1.89 再生水 renovated water,reclaimed water 5E\#%K[  
污水经适当处理后,达到一定的水质标准,满足某种使用要求的水。
2.1.90 膜过滤 membrane liltration 5E\#%K[  
在污水深度处理中,通过渗透膜过滤去除污染物的技术。
2.1.91 颗粒活性炭吸附池 granular activated carbon adsorption tank 5E\#%K[  
池内介质为单一颗粒活性炭的吸附池。
2.1.92 紫外线 ultraviolet(UV) 5E\#%K[  
紫外线是电磁波的一部分,污水消毒用的紫外线波长为200~310nm(主要为254nm)的波谱区。
2.1.93 紫外线剂量 ultraviolet dose 5E\#%K[  
照射到生物体上的紫外线量(即紫外线生物验定剂量或紫外线有效剂量),由生物验定测试得到。
2.1.94 污泥处理 sludge treatment 5E\#%K[  
对污泥进行浓缩、调理、脱水、稳定、干化或焚烧等的加工过程。
2.1.95 污泥处置 sludge disposal 5E\#%K[  
对污泥的最终消纳方式。一般将污泥制作农肥、制作建筑材料、填埋或投弃等。
2.1.96 污泥浓缩 sludge thickening 5E\#%K[  
采用重力、气浮或机械的方法降低污泥含水率,减少污泥体积的方法。
2.1.97 污泥脱水 sludge dewatering 5E\#%K[  
浓缩污泥进一步去除大量水分的过程,普遍采用机械的方式。
2.1.98 污泥干化 sludge drying 5E\#%K[  
通过渗滤或蒸发等作用,从浓缩污泥中去除大部分水分的过程。
2.1.99 污泥消化 sludge digestion 5E\#%K[  
通过厌氧或好氧的方法,使污泥中的有机物进行生物降解和稳定的过程。
2.1.100 厌氧消化 anaerobic digestion 5E\#%K[  
在无氧条件下,厌氧微生物使污泥中的有机物进行生物降解和稳定的过程。
2.1.101 好氧消化 aerobic digestion 5E\#%K[  
在有氧条件下,好氧微生物使污泥中的有机物进行生物降解和稳定的过程。
2.1.102 中温消化 mesophilic digestion 5E\#%K[  
污泥温度在33~35℃时进行的消化过程。
2.1.103 高温消化 thermophilic digestion 5E\#%K[  
污泥温度在53~55℃时进行的消化过程。
2.1.104 原污泥 raw sludge 5E\#%K[  
未经处理的初沉污泥、二沉污泥(剩余污泥)或两者混合后的污泥。
2.1.105 初沉污泥 primary sludge 5E\#%K[  
从初次沉淀池排出的沉淀物。
2.1.106 二沉污泥 secondary sludge 5E\#%K[  
从二次沉淀池、生物反应池(沉淀区或沉淀排泥时段)排出的沉淀物。
2.1.107 剩余污泥 excess activated sludge 5E\#%K[  
从二次沉淀池、生物反应池(沉淀区或沉淀排泥时段)排出系统的活性污泥。
2.1.108 消化污泥 digested sludge 5E\#%K[  
经过厌氧消化或好氧消化的污泥。与原污泥相比,有机物总量有一定程度的降低,污泥性质趋于稳定。
2.1.109 消化池 digester 5E\#%K[  
进行污泥厌氧消化或好氧消化的池子。
2.1.110 消化时间 digest time 5E\#%K[  
污泥在消化池中的平均停留时间。
2.1.111 挥发性固体 volatile solids 5E\#%K[  
污泥固体物质在600℃时所失去的重量,代表污泥中可通过生物降解的有机物含量水平。
2.1.112 挥发性固体去除率 removal percentage of volatile solid 5E\#%K[  
通过污泥消化,污泥中挥发性有机固体被降解去除的百分比。
2.1.113 挥发性固体容积负荷 cubage load of volatile solids 5E\#%K[  
单位时间内对单位消化池容积投入的原污泥中挥发性固体重量。
2.1.114 污泥气 sludge gas,marsh gas 5E\#%K[  
俗称沼气。在污泥厌氧消化时有机物分解所产生的气体,主要成分为甲烷和二氧化碳,并有少量的氢、氮和硫化氢等。
2.1.115 污泥气燃烧器 sludge gas burner 5E\#%K[  
俗称沼气燃烧器。将多余的污泥气燃烧消耗的装置。
2.1.116 回火防止器 backfire preventer 5E\#%K[  
在发生事故或系统不稳定的状况下,当管内污泥气压力降低时,燃烧点的火会通过管道向气源方向蔓延,称作回火。防止并阻断这种回火的装置称作回火防止器。
2.1.117 污泥热干化 sludge heat drying 5E\#%K[  
一种污泥干化的工艺,利用热能,将脱水污泥加温干化,使之成为干化产品。
2.1.118 污泥焚烧 sludge incineration 5E\#%K[  
一种污泥处理的工艺,利用焚烧炉将污泥加温,并高温氧化污泥中的有机物,使之成为少量灰烬。
2.1.119 污泥综合利用 sludge integrated application 5E\#%K[  
将污泥作为有用的原材料在各种用途上加以利用的方法,是污泥处置的最佳途径。
2.1.120 污泥土地利用 sludge land application 5E\#%K[  
将污泥作为肥料或土壤改良剂,用于园林、绿化、林业或农业等各种场合。
2.1.121 污泥农用 sludge farm application 5E\#%K[  
指将污泥作为肥料或土壤改良剂,用于农业。
 
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6725
金钱
54597
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2009-08-19
2.2 符 号
2.2.1 设计流量 5E\#%K[  
Q—— 设计流量;
Qd—— 设计综合生活污水量;
Qm—— 设计工业废水量;
Qs—— 雨水设计流量;
Qdr—— 截流井以前的旱流污水量;
Qˊ—— 截流井以后管渠的设计流量;
s—— 截流井以后汇水面积的雨水设计流量;
dr—— 截流井以后的旱流污水量;
o—— 截流倍数;
A1,C,6,n—— 暴雨强度公式中的有关参数;
P—— 设计重现期;
t—— 降雨历时;
t1—— 地面集水时间;
t2—— 管渠内雨水流行时间;
m—— 折减系数;
q—— 设计暴雨强度;
Ψ—— 径流系数;
F—— 汇水面积;
Qp—— 泵站设计流量。
2.2.2 水力计算
Q—设计污水流量;
v—— 流速;
A—— 水流有效断面面积;
h—— 水流深度;
I—— 水力坡降;
n—— 粗糙系数;
R—— 水力半径。
2.2.3 污水处理
Q—— 设计污水流量;
V—— 生物反应池容积;
So—— 生物反应池进水五日生化需氧量;
Se—— 生物反应池出水五日生化需氧量;
Ls—— 生物反应池五日生化需氧量污泥负荷;
Lv—— 生物反应池五日生化需氧量容积负荷;
X—— 生物反应池内混合液悬浮固体平均浓度;
Xv—— 生物反应池内混合液挥发性悬浮固体平均浓度;
y—— MLSS中MLVSS所占比例;
Y—— 污泥产率系数;
Yt—— 污泥总产率系数;
θc—— 污泥泥龄,活性污泥在生物反应池中的平均停留时间;
θco—— 好氧区(池)设计污泥泥龄;
Kd—— 衰减系数;
KdT—— T℃时的衰减系数;
Kd20—— 20℃时的衰减系数;
θT—— 温度系数;
F—— 安全系数;
η—— 总处理效率;
T—— 温度;
f—— 悬浮固体的污泥转换率;
SSo—— 生物反应池进水悬浮物浓度;
SSe—— 生物反应池出水悬浮物浓度;
Vn—— 缺氧区(池)容积;
Vo—— 好氧区(池)容积;
VP—— 厌氧区(池)容积;
Nk—— 生物反应池进水总凯氏氮浓度;
Nke—— 生物反应池出水总凯氏氮浓度;
Nt—— 生物反应池进水总氮浓度;
Na—— 生物反应池中氨氮浓度;
Nte—— 生物反应池出水总氮浓度;
Nae—— 生物反应池出水氨氮浓度;
Noe—— 生物反应池出水硝态氮浓度;
△X—— 剩余污泥量;
△Xv—— 排出生物反应池系统的生物污泥量;
Kde—— 脱氮速率;
Kde(T)—— T℃时的脱氮速率;
Kde(20)—— 20℃时的脱氮速率;
μ—— 硝化菌比生长速率;
Kn—— 硝化作用中氮的半速率常数;
QR—— 回流污泥量;
QRi—— 混合液回流量;
R—— 污泥回流比;
Ri—— 混合液回流比;
HRT—— 生物反应池水力停留时间;
tp—— 厌氧区(池)水力停留时间;
O2—— 污水需氧量;
Os—— 标准状态下污水需氧量;
a—— 碳的氧当量,当含碳物质以BOD5计时,取1.47;
b—— 常数,氧化每公斤氨氮所需氧量,取4.57;
c—— 常数,细菌细胞的氧当量,取1.42;
EA—— 曝气器氧的利用率;
Gs—— 标准状态下供气量;
tF—— SBR生物反应池每池每周期需要的进水时间;
t—— SBR生物反应池一个运行周期需要的时间;
tR—— 每个周期反应时间;
ts—— SBR生物反应池沉淀时间;
tD—— SBR生物反应池排水时间;
tb—— SBR生物反应池闲置时间;
m—— SBR生物反应池充水比。
2.2.4 污泥处理
td—— 消化时间;
V—— 消化池总有效容积;
Qo—— 每日投入消化池的原污泥量;
Lv—— 消化池挥发性固体容积负荷;
Ws—— 每日投入消化池的原污泥中挥发性干固体重量。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6725
金钱
54597
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2009-08-19
3 设计流量和设计水质 5E\#%K[  
3.1 生活污水量和工业废水量 5E\#%K[  
3.1.1 城镇旱流污水设计流量,应按下列公式计算:
Qdr =Qd +Qm           (3.1.1)
式中 Qdr—— 截留井以前的旱流污水设计流量(L/s); 5E\#%K[  
Qd—— 设计综合生活污水量(L/s); 5E\#%K[  
Qm—— 设计工业废水量(L/s)。
在地下水位较高的地区,应考虑入渗地下水量,其量宜根据测定资料确定。
3.1.2 居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定。可按当地相关用水定额的80%~90%采用。
3.1.3 综合生活污水量总变化系数可按当地实际综合生活污水量变化资料采用,没有测定资料时,可按表3.1.3的规定取值。
3.1.4 工业区内生活污水量、沐浴污水量的确定,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。
3.1.5 工业区内工业废水量和变化系数的确定,应根据工艺特点,并与国家现行的工业用水量有关规定协调。
 
 
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6725
金钱
54597
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-19
3.2 雨 水 量
3.2.1 雨水设计流量,应按下列公式计算:
Qs=qΨF (3.2.1)
式中 Qs—— 雨水设计流量(L/s); 5E\#%K[  
q—— 设计暴雨强度EL/(s·hm2)L; 5E\#%K[  
Ψ—— 径流系数; 5E\#%K[  
F—— 汇水面积(hm2)。 5E\#%K[  
注:当有允许排入雨水管道的生产废水排入雨水管道时,应将其水量计算在内。
3.2.2 径流系数,可按表3.2.2-1的规定取值,汇水面积的平均径流系数按地面种类加权平均计算;综合径流系数,可按表3.2.2-2的规定取值。
3.2.3 设计暴雨强度,应按下列公式计算:
式中 q—— 设计暴雨强度L/(s·hm2)]; 5E\#%K[  
t—— 降雨历时(min); 5E\#%K[  
P——设计重现期(年); 5E\#%K[  
A1,C,6,n—— 参数,根据统计方法进行计算确定。
在具有十年以上自动雨量记录的地区,设计暴雨强度公式,可按本规范附录A的有关规定编制。
3.2.4 雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。重现期一般采用0.5~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。特别重要地区和次要地区可酌情增减。
3.2.5 雨水管渠的降雨历时,应按下列公式计算:
t=t1+mt2           (3.2.5)
式中 t——降雨历时(min); 5E\#%K[  
t1——地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺 盖情况而定,一般采用5~15min; 5E\#%K[  
m——折减系数,暗管折减系数m=2,明渠折减系数m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2; 5E\#%K[  
t2——管渠内雨水流行时间(min)。
3.2.6 当雨水径流量增大,排水管渠的输送能力不能满足要求时,可设雨水调蓄池。
 
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6725
金钱
54597
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-19
3.3 合流水量 5E\#%K[  
3.3.1 合流管渠的设计流量,应按下列公式计算:
Q=Qd +Qm +Qs =Qdr +Qs           (3.3.1)
式中Q—— 设计流量(L/s); 5E\#%K[  
Qd—— 设计综合生活污水设计流量(L/s); 5E\#%K[  
Qm—— 设计工业废水量(L/s); 5E\#%K[  
Qs—— 雨水设计流量(L/s); 5E\#%K[  
Qdr—— 截流井以前的旱流污水设计流量(L/s)。
3.3.2 截流井以后管渠的设计流量,应按下列公式计算:
Qˊ =(no+1)Qdr+Qˊs+Qˊdr           (3.3.2)
式中 Qˊ—— 截流井以后管渠的设计流量(L/s); 5E\#%K[  
no—— 截流倍数; 5E\#%K[  
s—— 截流井以后汇水面积的雨水设计流量(L/s); 5E\#%K[  
dr—— 截流井以后的旱流污水量(L/s)。
3.3.3 截流倍数no应根据旱流污水的水质、水量、排放水体的卫生要求、水文、气候、经济和排水区域大小等因素经计算确定,宜采用1~5。在同一排水系统中可采用同一截流倍数或不同截流倍数。
3.3.4 合流管道的雨水设计重现期可适当高于同一情况下的雨水管道设计重现期。
 
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6725
金钱
54597
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-19
3.4 设计水质 5E\#%K[  
3.4.1 城镇污水的设计水质应根据调查资料确定,或参照邻近城镇、类似工业区和居住区的水质确定。无调查资料时,可按下列标准采用: 5E\#%K[  
1 生活污水的W.H生化需氧量可按每人每天25~50g计算。
2 生活污水的悬浮固体量可按每人每天40~65g计算。
3 生活污水的总氮量可按每人每天5~11g计算。
4 生活污水的总磷量可按每人每天0.7~1.4g计算。
5 工业废水的设计水质,可参照类似工业的资料采用,其五日生化需氧量、悬浮固体量、总氮量和总磷量,可折合人口当量计算。
3.4.2 污水厂内生物处理构筑物进水的水温宜为10~37℃,pH值宜为6.5~9.5,营养组合比(五日生化需氧量:氮:磷)可为 100:5:1。有工业废水进入时,应考虑有害物质的影响。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6725
金钱
54597
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-19
4 排水管渠和附属构筑物 `Qk R  
4.1 一般规定 `Qk R  
4.1.1 排水管渠系统应根据城镇总体规划和建设情况统一布置,分期建设。排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计,按现状水量复核,并考虑城镇远景发展的需要。
4.1.2 管渠平面位置和高程,应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。排水干管应布置在排水区域内地势较低或便于雨污水汇集的地带。排水管宜沿城镇道路敷设,并与道路中心线平行,宜设在快车道以外。截流干管宜沿受纳水体岸边布置。管渠高程设计除考虑地形坡度外,还应考虑与其他地下设施的关系以及接户管的连接方便。
4.1.3 管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口,应根据排水水质、水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性、施工条件及对养护工具的适应性等因素进行选择与设计。
4.1.4 输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料,其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。
4.1.5 当输送易造成管渠内沉析的污水时,管渠形式和断面的确定,必须考虑维护检修的方便。
4.1.6 工业区内经常受有害物质污染场地的雨水,应经预处理达到相应标准后才能排入排水管渠。
4.1.7 排水管渠系统的设计,应以重力流为主,不设或少设提升泵站。当无法采用重力流或重力流不经济时,可采用压力流。
4.1.8 雨水管渠系统设计可结合城镇总体规划,考虑利用水体调蓄雨水,必要时可建人工调蓄和初期雨水处理设施。
4.1.9 污水管道和附属构筑物应保证其密实性,防止污水外渗和地下水入渗。
4.1.10 当排水管渠出水口受水体水位顶托时,应根据地区重要性和积水所造成的后果,设置潮门、闸门或泵站等设施。
4.1.11 雨水管道系统之间或合流管道系统之间可根据需要设置连通管。必要时可在连通管处设闸槽或闸门。连接管及附近闸门井应考虑维护管理的方便。
4.1.12 排水管渠系统中,在排水泵站和倒虹管前,宜设置事故排出口。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6725
金钱
54597
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-19
4.2 水力计算 `Qk R  
4.2.1 排水管渠的流量,应按下列公式计算:
式中Q——设计流量(m3/s); `Qk R  
A—— 水流有效断面面积(m2); `Qk R  
v—— 流速(m/s)。
4.2.2 排水管渠的流速,应按下列公式计算:
式中 v—— 流速(m/s); `Qk R  
R—— 水力半径(m); `Qk R  
I—— 水力坡降; `Qk R  
n—— 粗糙系数。
4.2.3 排水管渠粗糙系数,宜按表4.2.3的规定取值。
4.2.4 排水管渠的最大设计充满度和超高,应符合下列规定:
1 重力流污水管道应按非满流计算,其最大设计充满度,应按表4.2.4的规定取值。
2 雨水管道和合流管道应按满流计算。 `Qk R  
3 明渠超高不得小于0.2m。
4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定:
1 金属管道为10.Om/s。 `Qk R  
2 非金属管道为5.Om/s。
4.2.6 排水明渠的最大设计流速,应符合下列规定:
1 当水流深度为0.4~1.Om时,宜按表4.2.6的规定取值。
2 当水流深度在0.4~1.Om范围以外时,表4.2.6所列最大设计流速宜乘以下列系数:
h<O.4m                  0.85;
1.O<h<2.Om         1.25;
h≥2.Om                1.40。
注:h为水流深度。
4.2.7 排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:
1 污水管道在设计充满度下为0.6m/s。 `Qk R  
2 雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s。 `Qk R  
3 明渠为0.4m/s。 `Qk R  
4.2.8 污水厂压力输泥管的最小设计流速,可按表4.2.8的规定取值。
`Qk R  
4.2.9 排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7~2.0m/s。
4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。
4.2.11 管道在坡度变陡处,其管径可根据水力计算确定由大改小,但不得超过2级,并不得小于相应条件下的最小管径。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6725
金钱
54597
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-19
4.3  管道 `Qk R  
4.3.1 不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接.
4.3.2 管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°。
注:当管径小于等于300mm,跌水水头大于0.3m时,可不受此限制。
4.3.3 管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定,对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施。
4.3.4 管道接口应根据管道材质和地质条件确定,可采用刚性接口或柔性接口,污水及合流管道宜选用柔性接口。当管道穿过粉砂、细砂层并在最高地下水位以下,或在地震设防烈度为8度设防区时,应采用柔性接口。
4.3.5 设计排水管道时,应防止在压力流情况下使接户管发生倒灌。
4.3.6 污水管道和合流管道应根据需要设通风设施。
4.3.7 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
4.3.8 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。
4.3.9 道路红线宽度超过50m的城镇干道,宜在道路两侧布置排水管道。
4.3.10 设计压力管道时,应考虑水锤的影响。在管道的高点以及每隔一定距离处,应设排气装置;在管道的低点以及每隔一定距离处,应设排空装置。
4.3.11 承插式压力管道应根据管径、流速、转弯角度、试压标准和接口的摩擦力等因素,通过计算确定是否在垂直或水平方向转弯处设置支墩。
4.3.12 压力管接入自流管渠时,应有消能设施。
4.3.13 管道的施工方法,应根据管道所处土层性质、管径、地下水位、附近地下和地上建筑物等因素,经技术经济比较,确定采用开槽、顶管或盾构施工等。
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 