3.3 电压选择和电能质量 3.3.1 用电单位的供电电压应从用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、用电单位的远景规划、当地公共电网现状和它的发展规划以及经济合理等因素考虑决定。 X!},8}~J~ 用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kW·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压式供电。 X!},8}~J~ 3.3.2 用电单位的高压配电电压宜采用10kV;如6kV用电设备的总容量较大,选用6kV电压配电技术经济合理时,则应采用6kV。低压配电电压应采用220/380V。 X!},8}~J~ 3.3.3 正常运行情况下用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)可按下列要求验算: X!},8}~J~ (1)一般电动机±5%。 X!},8}~J~ (2)电梯电动机±7%。 X!},8}~J~ (3)照明:在一般工作场所为±5%;在视觉要求较高的屋内场所为+5%、-2.5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、道路照明和警卫照明为+5%、-10%。 X!},8}~J~ (4)其他用电设备,当无特殊规定时为±5%。 X!},8}~J~ 3.3.4 电子计算机供电电源的电能质量应满足表3.3.4所列数值。 X!},8}~J~ 3.3.5 医用X线诊断机的允许电压波动范围为额定电压的-10%~+10%。 X!},8}~J~ 3.3.6 为减少电压偏差,供配电系统的设计应符合下列要求: X!},8}~J~ (1)正确选择变压器的变压比和电压分接头; X!},8}~J~ (2)合理减少系统阻抗; X!},8}~J~ (3)合理补偿无功功率; X!},8}~J~ (4)尽量使三相负荷平衡; X!},8}~J~ 3.3.7 计算电压偏差时,应计入采取下列措施的调压效果: X!},8}~J~ (1)自动或手动调整并联补偿电容器、并联电抗器。 X!},8}~J~ (2)自动或手动调整同步电动机的励磁电流。 X!},8}~J~ (3)改变供配电系统运行方式。 X!},8}~J~ 3.3.8 10(6)kV配电变压器不宜采用有载调压型,但在当地10(6)kV电源电压偏差不能满足要求,且用电单位有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,也可采用10(6)kV有载调压变压器。 X!},8}~J~ 3.3.9 为了限制电压波动和闪变(不包括电动机起动时允许的电压波动)在合理的范围,对冲击性低压负荷宜采取下列措施: X!},8}~J~ (1)采用专线供电。 X!},8}~J~ (2)与其他负荷共用配电线路时,宜降低配电线路阻抗。 X!},8}~J~ (3)较大功率的冲击性负荷或冲击性负负荷群与对电压波动、闪变敏感的负荷,宜分别由不同的配电变压器供电。 X!},8}~J~ 3.3.10 为控制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变在合理范围内,宜采限下列措施: X!},8}~J~ 3.3.10.1 各类大功率非线性用电设备变压器的受电电压有多种可供选择时,如选用较低电压不能符合要求,宜选用较高电压。 X!},8}~J~ 3.3.10.2 对大功率静止整流器,宜采取下列措施: X!},8}~J~ (1)宜提高整流变压器二次侧的相数和增加整流器的整流脉冲数。 X!},8}~J~ (2)多台相数相同的整流装置,宜使整流变压器的二次侧有适当的相角差。 X!},8}~J~ (3)宜按谐波次数装设分流滤波器。 X!},8}~J~ 3.3.11 为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统应遵守下列规定: X!},8}~J~ 3.3.11.1 220V或380V单相用电设备接入220V或380V三相系统时,宜使三相平衡。 X!},8}~J~ 3.3.11.2 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流不超过30A时,可用220V单相供电,还则应以220/380V三相四线制供电。
|