倒链和滑轮受力点或捆绑风管的绳索,绳扣是否牢靠,风管的重心是否正确,调整好,没问题后,再继续起吊。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
j-5风管放在支、吊架上后,将所有托板和吊杆连接好,确定风管已稳固好,才可以解开绳扣,进行下一段风管的安装。水平干管找平后可安装立、支管。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
j-6对于不便于悬挂滑轮或受场地限制,不能进行整体吊装时,可将风管分节用绳索拉到脚手架上,然后抬到支架上对正法兰逐节安装。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
k风管的安装应符合下列规定: aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
k-1风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作; aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
k-2风管安装的位置、标高、走向、应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
k-3连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母应在同一侧; aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
k-4风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm,垫片不应凸入管内,亦不应突出法兰外; aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
k-5柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲; aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
k-6风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设有防雨装置; aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
l在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
m风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装,水平度的允许偏差为3/1000,总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为2/1000,总偏差不应大于20mm。暗装风管的位置,应正确、无明显偏差。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
n对含有凝结水或其他液体的风管,坡度应符合设计要求,并在最低处设排液装置。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
o风管支架安装应符合下列条件: aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
o-1风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
o-2风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2处固定。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
o-3风管支、吊架应按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式的规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
o-4支、吊架不应设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不应小于200mm。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
o-5当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
o-6吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后各种支、吊架的受力应均匀,无明显变形。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
o-7抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
o-8各类风阀应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠、阀板关闭应保持严密。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
致。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
o-9风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整,不变形,调节灵活,可靠,条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
(3)、通风设备安装: aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
a所有设备必须有图纸,产品合格证,安装使用说明书等相关资料,并与实物相符。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
b设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理,施工和厂商等方单位的代表。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
c开箱前检查外包装有无损坏和受潮,开箱后认真核对设备的名称,规格、型号、技术条件是否符合设计要求,产品说明书、合格证、随机