产日期和检验代号。不合格产品绝不允许用在工程上。 akw,P$i akw,P$i b管材及管件在进场前,要认真地进行检验。管材和管件的颜色要一致,内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷。管材轴向不得有异向弯曲。管件应完整,无缺损、变形,合模缝、浇口应平整、无开裂。 akw,P$i akw,P$i c搬运管材和管件时,应小心轻放,严禁剧烈撞击,与尖锐物品碰触,抛、摔、滚、拖。 akw,P$i akw,P$i d采暖交联铝塑复合管管道施工中,切断管道时,应保证断口平整且垂直管轴线。 akw,P$i akw,P$i e管道操作场所应远离火源,防止撞击和阳光直射。在-20℃以下的环境中不得操作。不得采用明火或电炉等加热装置进行加热操作。 akw,P$i akw,P$i f管子弯曲,可先将弯管弹簧塞进管内到弯曲部位,然后均匀加力弯曲,弯曲成型后抽出弹簧。弹簧不够长时,可用钢丝接驳加长。 akw,P$i akw,P$i g管道干管敷设于土建地板垫层内,地上部分的管子与管件连接均不用套丝,而采用嵌入压装式。将接头螺帽和C型环套在管子端头,然后拉回C型环和螺帽,用扳手将螺帽拧固在管件本体的外螺上即可。当管子与其它金属管材及配水器具连接时,如被接件是带内螺纹的,则采用外螺纹的接头与其配接;如被接件带外螺纹则用带内螺纹的接头与其配接。 akw,P$i akw,P$i h该工程为热水采暖系统,每组散热器上均应设跑风。 akw,P$i akw,P$i i散热器组对前要认真检查有无裂纹、蜂窝、砂眼及连接内螺纹是否良好,有缺陷的必须清理出来,决不能将就使用。暖气片内部必须清理干净,认真地清刷对口,以保证组对后散热器严密、平正、不渗漏。进行单体试压,请甲方进行验收。 akw,P$i akw,P$i j散热器安装必须平正、牢固,横支管安装应有坡度,按规范要求,当支管全长小于或等于500mm,坡度值为5mm ;全长大于500mm 1时为10mm,以利于排气。 akw,P$i akw,P$i k采暖铝塑复合管管道隐蔽工程在隐蔽之前,必须进行水压试验。施工完毕的管道系统,必须进行严格的水压试验和通水能力检验。冬季进行水压试验和通水能力检验时,应采取可靠的防冻措施。 akw,P$i akw,P$i 2、通风系统的施工: akw,P$i akw,P$i (1)风管制作: akw,P$i akw,P$i a 该工程所有通风管道均采用镀锌铁皮制作,其风管加工时铁皮厚度要求如下: akw,P$i akw,P$i 钢板风管板材厚度(mm) akw,P$i
b 制作风管前,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有无出厂合格证明书或质量鉴定文件,若有上述证明文件则应进行外观检查,并应符合下列要求,若无上述证明文件,则严禁使用。 Y/8K;U| Y/8K;U| b-1板材表面应平整,厚度应均匀,无凹凸及明显的压伤现象,并不得有裂纹、砂眼、结疤及刺边和锈蚀情况; Y/8K;U| Y/8K;U| b-2型钢应该等型、均匀,不应有裂纹、气泡、窝穴及其他影响质量的缺陷; Y/8K;U| Y/8K;U| c 风管板材拼接时,咬口缝应错开,不得有十字拼接缝。 Y/8K;U| Y/8K;U| d 风管在展开下料过程中,应尽量节省材料,减少板材切口和咬口,要进行合理的排版,并且板材在加工前应除尽表面油污和积尘。 Y/8K;U| Y/8K;U| e 板材划线时,必须规方(又称规角),以保证板料角为直角,划线方法和程序应严格,必须做到线平直,等分准确,交圈严密,尺寸正确,划线过程中应经常校核接合尺寸。 Y/8K;U| Y/8K;U| f 板材划线完成后,可进行剪切工序,剪切应按以下方法进行: Y/8K;U| Y/8K;U| f-1剪切之前,严格校对板材上的划线尺寸,被剪切的钢板上必须
|