半岛花园二期7#8#9#住宅工程监理实施细则 4`8s]X  
  4`8s]X  
    一、工程概况: 4`8s]X  
4`8s]X  
    半岛花园二期住宅工程位于普陀区宜昌路320号内。总建筑面积约为10万平方米,32层高度为99米,地下一层为普通地下室,基础采用钢筋混凝土厚筏基础,主体结构类型为框剪。由南京市民用建筑设计院设计,上海市住乐建设发展总公司总承包,浙江中达建设集团股份有限公司承建,桩基为上海市住宅建设机施公司和江西地矿上海分公司施工,上海三维工程建设监理有限公司监理。 4`8s]X  
4`8s]X  
  4`8s]X  
4`8s]X  
    二、监理依据: 4`8s]X  
4`8s]X  
    1、建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同; 4`8s]X  
4`8s]X  
    2、建设单位与施工单位签订的施工承包合同; 4`8s]X  
4`8s]X  
    3、中华人民共和国建设部颁发的: 4`8s]X  
4`8s]X  
   《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 4`8s]X  
4`8s]X  
   《地下防水工程质量施工及验收规范》(GBJ208-83) 4`8s]X  
4`8s]X  
   《人防工程施工及验收规范》(GBJ134-90)。 4`8s]X  
4`8s]X  
   《混凝土结构工程施工及验收规范》(GBJ50204-92) 4`8s]X  
4`8s]X  
   《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83) 4`8s]X  
4`8s]X  
   《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98) 4`8s]X  
k"UO c=   
   《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) k"UO c=   
k"UO c=   
   《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) k"UO c=   
k"UO c=   
   《采暖与卫生施工及验收规范》(GBJ242-82) k"UO c=   
k"UO c=   
   《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88) k"UO c=   
k"UO c=   
   《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97) k"UO c=   
k"UO c=   
    4、国家标准《建设工程监理规范》(GB50319-2000)及《工程建设标准强制性条文》; k"UO c=   
k"UO c=   
    5、本工程设计图纸、设计说明、设计单位明确的技术要求和规
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-04-24

范;

    6、经建设单位审核同意后的施工组织设计,上海市建委沪建施(85)第390号文“上海市建设工程质量监督条例实施细则”;

    7、建设单位、施工单位与材料、成品、半成品及设备等供货单位签订的加工和购货合同

    8、国家与地方政府颁布的有关工程建设的法令、法律、政策和规定。

 

三、本工程监理组织体系:

() 监理组织方框图

三维监理公司

专家顾问组

项目总监

现场正副总监理工程师

资料管理

组织协调

质量监理

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


() 施工阶段质量控制工程流程图

工程施工申请

工程开工或每道工序完工后

承包单位和总承包单位自检

填写工程质量验评单

进行下道工序

监理签署(工程质量验收单

不合格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    四、监理实施细则

() 施工初期监理实施计划:

1、检查施工单位现场的组织体制,质保管理体系,人员配备及岗位分工,审查分包单位资质。

2、审核原材料、成品、半成品及设备的出厂证明和合格证,按规范和规定督促施工单位按规定频率送检,及时检查核验试验报告。

3、审核试验室的资质。

() 施工阶段的实施计划:

1、跟踪监理,要求施工单位严格按设计图和施工方案、施工技术规范、质检标准组织施工。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-04-24

2、所有分部分项工程分阶段和隐蔽工程的验收,均应在承包单位进行自检后,下道工序和隐蔽工程施工前24小时,通知我监理组进行复验签证。未经监理组签证的一律不得进行下一道工序和隐蔽工程施工。

3、监理组在施工单位三级自检基础上抽检,复测签证。

4、施工过程中复验签证,坐标、轴线、标高复测,对所有预留件及预埋件的轴线、标高复核。

5、对进场的原材料、成品、半成品的质量进行抽验。

6、在施工过程中不间断进行质量巡视、监督、关键部位进行旁站监督。

7、遇到工程发现有质量问题,尽快解决在现场。属事故性质量问题,处理后及时上报;属重大工程质量事故,应填写有关报表并参与质量事故巡查,负责检查质量事故处理,执行情况以及事故解决后,进行质量验收签证。

8、督促施工单位按期、按质、按量实施季、月进度。如出现有延误情况,要求施工单位采取有效措施,合理调整,保证计划、工程的按期实施。

() 工程验收阶段:

1、审核竣工图纸及内业资料,参加初、中验收工作。

2、整理汇总监理资料,提出质量评估意见。

3、编制监理总结报告。

 

五、监理技术要求:

() 施工方案审定

施工单位应在工程前15天内将工程总进度计划,施工方案的技术措施交给监理审核认可,分段和分部分项工程的施工计划及技术措施方案,应在开工前10天提交,经监理组签证后方可施工。

() 水泥质量检验

1、要求施工单位使用沪进施(87453号文件及沪进材(87726号文件规定的水泥厂生产的水泥,施工单位要出示产品合格证及稳定性试验报告单。对本工程所用水泥应按规定做取样复试(用于装饰的应进行安定性检验)。本工程不得使用小水泥厂生产的产品。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-04-24
按设计要求严格执行,施工单位按《地下防水工程施工及验收规范》(GBJ208-83)规定施工。施工单位要出示防水混凝土、预埋件的出厂合格证及试验报告,同时,施工单位必须向监理组提交防水混凝土配合比、抗渗和强度报告。对于泵送混凝土,施工单位也必须及时提交级配单,要求符合设计规定。水、电、风等预埋件及预埋管的位置、管径、标高必须符合设计和规范要求。避雷带接地须符合设计要求,经监理组复核后方可浇捣混凝土。地下室及车库的防水、防渗有较高要求。因此,底板、结构承受剪力与弯矩最大处等位置,不准留施工缝。如留水平施工缝,则应高出板表面不小于300毫米的墙上。留有施工缝的,接缝要严密,对接缝浇灌前应对其表面进行处理。处理如准备凿毛时,必须当混凝土的抗压强度达到设计的40%时方可允许凿毛和浇灌混凝。,严禁防水混凝土结构浇捣后打洞、安装管线和预埋件,确保防水混凝土的整体性,保证防水效果。 2、模板工程、钢筋工程、混凝土工程: 施工单位应按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)的规定进行施工,监理组按该规范进行检验。 (1) 模板及其支架应有足够的强度、刚度和稳定性。其支架的支撑部分有足够的支撑面积。模板的接缝宽度不得大于2.5毫米,防止跑模、胀模和漏模。拆模时间应根据混凝土强度增长情况和规范决定。底模拆除应达到规范要求并征得监理工程师的同意。严禁用铁丝贯穿混凝土墙来固定模板,如用对拉螺栓加固模板时必须采用止水螺杆,同时须待混凝土达到一定强度后才能松开螺帽拆模,以避免破坏混凝土和螺栓的粘结,引起渗水。 (2) 钢筋工程:钢筋绑扎不应缺扣、松扣,钢筋电焊的搭接长度必须符合电焊的有关规定,钢筋的规格、数量、间距、长度、锚固长度、接头位置等必须经监理工程师检查,予以签证。钢筋不得任意代用,若要代用,必须经设计同意。桩锚筋必须按设计要求长度锚入底板中。 (3) 混凝土工程:施工单位在检查钢筋、模板、水、电、暖通、避雷接地以及浇捣准备工作后,经监理工程师复检同意后方可浇捣。浇捣时,进行巡视和旁站,并按规定定量进行随机抽样作试块和测坍落度。注意浇捣工艺,振捣要密实。对于大面积、大体积浇捣,必须要注意施工缝的预留位置,严禁纵向留施工缝,振捣器要快插慢起,在前一层段初凝前浇捣后一层段,振捣器要插入下一层。若发现混凝土结构存在麻面、露筋、蜂窝,甚至孔洞时,施工单位不得自行修补,应做好记录,报请监理工程师检查,然后根据缺陷程度区别进行修补。若是影响结构性能的缺陷,则必须会同设计研究处理。 3、砌体工程: 施工单位应按照《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98)规定进行施工,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3-4小时内使用完毕,隔日砂浆不能使用。砌块应提前1-2天浇水湿润,含水率大约在10%-15%之间。严禁干砌块上墙,灰缝饱满度一般为10毫米并不小于8毫米,砂浆灰缝饱满度不低于85%,竖缝应饱满,当需要留槎时,其部位和形式要合理,接槎处必须清理干净,并浇水湿润。 1、地面与楼面工程: 施工单位应按《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83)的规定进行施工自检后,监理按规定验收。 (1) 对垫层和找平层,其材质、强度(配合比)、密实度以及厚度、标高、坡度等必须符合设计要求和施工规范。 (2) 对混凝土面层,其中砂或粗砂的含泥量不大于3%,石子粒径不大于15毫米以及面层厚度的2/5,水泥标号不低于32.5#。严格控制水泥砂浆的水灰比。水泥地面磨光后,要求施工单位在12小时后洒水养护,连续养护不应少于7天。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-24
(八) 给排水工程: k"UO c=   
k"UO c=   
给排水、卫生设备、消防系统的工程应按设计的技术要求及《采暖与卫生施工及验收规范》(GBJ242-82)和有关规范规定进行施工安装。对工程所采用材料、设备及制品应有符合国家或部颁布现行标准的技术质量鉴定文件或商品合格证,并符合建设单位的要求方可使用。对隐蔽工程必须及时做好记录提交监理组签证。 k"UO c=   
k"UO c=   
阀门安装前,应按规范进行耐压强度和严密性试验,合格后方能进行下道工序。水泵安装前,对设备基础的尺寸、轴线、标高及地脚螺丝孔按设计要求进行复检。水泵安装完毕,盘车应灵活,正常无阻滞现象。消防水管进入消防箱应“横平竖直”。消防箱内灭火栓栓口应朝外,阀门中心距地面的标高按规定执行。对所有预留孔和预埋件要进一步复核,对位置和尺寸要合格后方能进行下道工序。埋地和暗装管道试压必须在隐蔽前进行,交监理检验。管道安装中断时,必须将留下的管口临时封堵,防止杂物落入管中造成堵塞,给派水系统竣工后,必须进行吹洗,管道坡度正负偏差不得大于设计值的三分之一。 k"UO c=   
    (九) 建筑电气、电讯设备安装工程:电气设备、电线、管线等安装,均应按设计图纸的技术要求及《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88)进行施工安装和监理质量管理工作,工程中所使用的主要材料、设备应符合国家现行的有关技术标准,交监理认定签证。 k"UO c=   
k"UO c=   
线管敷设前,应检查管材质量、型号、规格是否符合设计要求,预埋暗管应定位符合,保护层大于15mm予以签证,明管敷设前应检查垂直度、水平度、支架间距及防腐处理是否符合要求。明配钢管在Φ50以下,一律采用丝扣连接,Φ50以上管子用大一号的套管连接,但四周必须满焊,均宜用镀锌制品。厚壁和薄壁钢管的管卡、支架、螺钉等附件不得混用。不得使用水管的90度弯头或大、小头等配件,也不得将钢管直接焊接在各种型钢及支架上。塑料管应为PVC刚性塑料管,其材质必须是阻燃的,外壁应有连续的阻燃标记和制造厂标,有产品质保书,并经上海市有关主管部门检测,氧指数应达40以上。穿线后绝缘电阻阻值均应大于0.5MΩ。避雷网(针)与引下线应为焊接,电气装置接地工程应配合土建工程同时进行,其隐蔽部分应在覆盖前进行验收认可,接地体(线)的埋深距地面≮0.6m,引出线应防腐处理,水平接地体间距≮0.5m,接地体搭接长度:扁钢≥2倍(焊接面不少于三面),圆钢≥6d,圆钢和扁钢≥6d。 k"UO c=   
k"UO c=   
(十) 通风、空调工程:通风、空调工程的安装,均应按设计图纸及《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97)进行,所使用的主要材料、设备应有出厂合格证或质量鉴定文件,施工时应与土建和其它专业密切配合。风管尺寸规格必须符合设计要求。风管制作质量其边口必须紧密平直,厚度均匀,无孔洞和胀裂等缺陷。法兰的孔距应符合施工规范的规定(≤150mm)。风管外观应折角平直,圆弧均匀,两端平面平行无翘角,表面凹凸<5mm,最大≯10mm。风管、法兰连接牢靠,翻边平整、宽度一致,且不应≮6mm,紧贴法兰。矩形风管边长≥630mm,且管段长度在1.2m以上时均应采取加固措施。 k"UO c=   
k"UO c=   
防火防烟阀前后风管壁厚度≥1.6mm。防火墙的抹灰要注意砂浆标号。 k"UO c=   
k"UO c=   
染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带有密封槽的法兰连接,其接触面应平整,法兰垫圈应采用整圈无接口的橡胶密封圈。 k"UO c=   
k"UO c=   
(十一) 人防的孔口防护设施,管道附件安装、设备以及防腐、消声、防火等安装均应安照《人防工程施工及验收规范》(GBJ134-90)。 k"UO c=   
k"UO c=   
    1、防护门扇生产厂家,应是上海市人防质监站认可的生产厂家,门框墙应连续浇筑、振捣密实,表面平整光滑,无蜂窝孔洞,钢门框支撑面平整度偏差不应超过1mm,每边不贴合部分累计的长度不应大于该边长的20%,且分布在两边。密封条接头应采用45度坡口
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-24

搭接,每扇门的密封条接头不得超过3处,密封条不得涂抹油漆。

    2、管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管线密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。密闭翼环厚度不小于3mm,翼高30-50mm,钢板制作与短管满焊翼环应位于墙体中间,短管轴线与墙体垂直,并与周围钢筋焊牢。给水管、压力排水管,电缆、电线等的密闭穿墙管,如设计无要求,应采用壁厚大于3mm的钢管,通风管的密闭穿墙短管,应采用厚度2-3mm钢板焊制,焊缝饱满、均匀、严密。

    3、密闭穿墙短管的施工伸出墙面的长度,当设计无规定时,电缆、电线短管为30-50mm;给排水穿墙短管应大于40mm;通风短管应大于100mm。密闭墙短管作套管时,应符合:套管与管道之间的密闭材料填充密实,并在管口两端进行密闭处理,填料长度应为管径3-5倍,且不得小于100mm。套管内径比管道外径大30-40mm,管道在套管内不得有接口。密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片,抗力片用厚度大于6mm的钢板制作。

    4、与工程外部相连的管道的控制阀门,应装在工程内靠近防护墙处。控制阀门的工作压力应大于1Mpa。各种阀门的启开方向和管道内介质流向应标示清晰、准确。电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设过线盒,盒内不得有接线头。过线盒穿线后应密封并加盖板。


    六、施工质量控制对策

() 钢筋混凝土工程影响质量的因素及控制对策:

1、模板工程:

 

 

影 响 质 量 因 素

     

 

 

斜支撑过陡无力

注意检查坡度不大于60%

截面内部尺寸不符合设计要求

复核截面内部尺寸

底模上表面标高不对

根据施工单位放的标高复线

梁、柱的轴线位置偏差

督促施工单位及时纠偏

钢模板表面局部不平

要求施工单位及时调换或修复

钢模板板面挠曲

对超出允许偏差的要求施工单位调换或修复

两块钢模之间的拼缝大

注意检查模板内部尺寸,要求施工单位精心施工

拼装模板面不平:预埋件、预埋及预留洞遗漏或尺寸、位置不对

注意检查,要求施工单位精心施工,根据设计图纸要求检查验收,认真复核数量、尺寸,并根据施工单位放的轴线复核位置

模板表面漏刷隔离剂

要求施工单位满刷隔离剂,且不能污染钢筋

拆模

过早

顺序不当

混凝土强度达到规范规定,方准拆模

要求控制操作规程施工

未适当留些顶撑

要求按施工组织设计和技术交底执行

 


有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-24

2、钢筋绑扎工程:

 

影 响 质 量 因 素

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

钢筋锈蚀严重断面减少

要求施工单位除锈,除锈后按实际断面使用

原材料曲折

要求施工单位调直

成型后,弯曲处有裂缝

不准使用

无材质合格证

检验合格证,如无合格证,不准进场

成型尺寸变形

要求施工单位加强钢筋配料管理,大批加工形状比较复杂的钢筋,应先放大样

成型钢筋变形

要求在搬运,堆放时应轻抬轻放,放置地点应平整

箍筋不规范

要求施工单位注意操作,使成型尺寸准确

圆形螺旋筋直径不准

应根据钢筋原材料实际性能和构件要求螺距大小预先确定卷筒的直径

钢筋遗漏或截面不对

根据设计图纸,检查验收

保护层过小

设保护层垫块,要求用高标号水泥制作

同截面接头过多

检查同截面的接头应符合规范要求

箍筋间距不匀

应要求施工单位预先算好箍筋实际分布间距,绑扎时在钢筋上划印

接头松扣,箍筋接头同向

要求在搭接处用钢丝扎紧,绑扎时将箍筋接头位置错开绑扎

柱子外伸钢筋错位

应要求在外伸部位的钢筋加箍筋扎实并按图位置固定

主筋碰焊质量不符合要求,搭接长度不足,焊缝不饱满,不连续

应注意检查碰焊部位有否裂缝,是否焊透


    3、混凝土工程

 

 

影 响 质 量 因 素

              

混凝土

商品砼时间过长

要求施工单位严格控制商品砼从搅拌站到现场开始浇捣的时间,对时间过长的砼严禁使用

商品砼的坍落度过大或过小

检测砼的坍落度,对坍落度过大或过小的砼不准使用

现场搅拌砼水泥、砂、石料没有出厂合格证

核验水泥、砂、石料的材质保证书,对无质保书或不合格的原材料严禁使用

现场搅拌砼配合比控制不严

要求严格控制配合比,水泥、砂石料要求盘盘过磅

振捣

一次下料过厚

要求一次下料厚度不超过振动棒长度的1.25

未设溜槽、溜桶,自由倾落高度过高

自由倾落高度超过2,应要求设溜槽

间隔时间长,没有留缝

注意检查间隔时间不能超过水泥初凝时间

施工缝留设的位置不合要求

l       应要求施工单位按规范和设计要求留设

漏振

注意检查棒棒相接不漏振

未分层振捣

要求控制下料厚度,一定要分层振捣

施工缝处未清干净

应要求清理干净,用水冲洗湿润

振捣时碰移钢筋

注意钢筋不准移位,要求钢筋工配合,随时修整

养护

不及时

浇灌完12小时应检查是否养护

时间不够

一般砼需养护七昼夜

冬季无防冻措施

应要求制订冬天砼防冻措施,并检查执行

夏季无覆盖措施

夏季应要求用草袋覆盖

 


有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-24

() 砌体工程:

    影响砌筑质量的因素的控制对策

 

 

影 响 质 量 因 素

              

材料

砖进场后未经检验

核验出厂合格证

砂浆砂子颗粒过细

要求调整砂浆配合比

和易性不好(砂浆)

要求掺微沫剂

砂浆配合比控制不准

要求承建单位派专人负责,标准养护,定期试压

砂浆试块制作、养护,试压不符合要求

督促承建单位派专人负责,标准养护,定期试压

施工操作

大铲使用不当

要求执行“一铲灰,一块砖,一揉擦”砌筑方法

干砌上墙或浇水不足

注意检查砌上墙前的浇水工作是否落实

墙身位移

注意检查拉线是否找正墙身轴线,墙是否垂直

水平灰缝高低不平

注意检查每层砖与皮数杆是否对平

砌砖留直搓

按规范要求验收

皮数杆不平

督促承建单位要直接放弹线,立杆后要复核标高

靠尺板少

要求砌筑工人每人一个

线坠板少

要求砌筑工人每人一个

脚手架高度不适宜

注意检查每步架不超过1.2

 

 

() 地面影响施工质量的因素及控制对策

1、水泥砂浆面层的整体楼地面工程

 

 

影响施工质量的因素

              

材料

水泥、黄砂、石子

进场后核验材料质保书、出厂合格证,对有疑问的复验合格后才能使用

施工操作

面层起砂

严格控制水泥比,水泥砂浆稠度和砼坍落度,并注意检查养护时间,避免过早上人

地面空鼓

要求承建单位认真清理底层,对基层要浇水湿润,注意结合层的施工质量,先涂刷素水泥浆再抹面层

面层不规则裂缝

要求在终凝后,用湿草袋覆盖养护,防止早期收缩裂缝

接搓不平,表面不平

要求3直尺刮平


有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-24

 2、给水管道附件及给水配件,安装工程

 

 

影 响 质 量 因 素

              

 

附件及配件无产品合格证

检验合格证,无合格证的严禁使用

附件与配件漏水、漏气

要求在安装前认真检查,凡漏水和漏气者不准使用

接口螺纹断丝或缺丝

检查缺丝或断丝不得大于螺纹套扣数的10%

消防安装

自动喷洒和水幕消防系统倒坡

不许倒坡,充水系统坡度不小于0.002,充气系统和分支管坡度应不小于0.004

自动喷洒消防装置喷头位置不符合设计要求

注意检查喷头位置是否符合设计要求

消火栓位置不对

室内消火栓栓口应朝外,阀门中心距地面为1.2M,阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm

给水配件安装

被破坏的镀锌层表面,管螺纹露出部分未防腐

应防止焊接破坏原镀锌层,对被破坏的镀锌层表面及管纹的露出部分必须作防腐处理

阀门选型不当

管径小于或等于50mm,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀

接口不严

螺丝联结时丝口应加铅油麻丝

启闭不灵活

安装前应要求对配件进行质量检查不合格的不准使用

阀门没作耐压强度试验

要求每批(同牌号、规格、型号)数量中抽查10%,且不小于1个,如有漏裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验,试验压力为阀门出厂规定压力


    () 电气、电讯设备安装工程影响质量因素及控制对策

    1、配管及管内穿线工程

 

 

影 响 质 量 因 素

              

 

钢管无合格证

检验合格证,无合格证的不准使用

导线和导线对地间没测定绝缘电阻值

必须测定,要求必须大于0.5M

金属管边安装

钢管管口不齐,套丝乱扣

钢管管口应齐平,注意检查丝板牙齿是否符合规格标准,套丝时,应套丝边加润滑油

管口插入箱,盒内长度不一致

注意检查管口插入箱,盒内长度是否一致

管口有毛刺

锯管后要求操作人员用锉刀光口

弯曲半径太小,有扁、凸、裂现象

管子煨弯时,应用定型煨管器,并将管子的焊缝放在内侧或外侧,暗配管时,最小弯曲半径应是管径的6倍,明配管时是该管直径的4

地面顺灌录裂缝

在楼板或地面内敷管时,要求线管面上有20mm以上,素砼保护层,防止产生裂缝,减少交叉铺高管路数量

导线连接

接头不牢固

注意检查接头必须牢固

多股导线连接设备,器具时未用接线端子

必须使用,不允许将多股铝线自身缠圈压接

压头时不满圈

压头必须满圈,防止压接点松动

不用弹簧垫圈

压接螺丝必须加弹簧垫圈


有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-24
  2、风管安装工程    
影 响 质 量 因 素 k"UO c=   
控     制     对     策 k"UO c=   
风管安装 k"UO c=   
风管咬口不严密 k"UO c=   
k"UO c=   
要求严检结合口,使其咬口紧密 k"UO c=   
k"UO c=   
法兰与风管中心轴线不垂直 k"UO c=   
k"UO c=   
法兰与风管垂直度偏小时,可加厚法兰热控制法兰螺栓松紧度,偏差大时,则需对法兰重新找方铆接 k"UO c=   
k"UO c=   
法兰垫过薄,接口有缝隙 k"UO c=   
k"UO c=   
要求加厚法兰垫 k"UO c=   
k"UO c=   
法兰平整度差,螺栓孔及铆钉孔间距大 k"UO c=   
k"UO c=   
增加螺栓孔及铆钉孔的数量,使螺栓孔间距不大于120毫米,铆钉孔间距不大于100毫米 k"UO c=   
k"UO c=   
风管支架,吊卡位置标高不一致,间距不等受力不均 k"UO c=   
k"UO c=   
要求按施工规范和质量标准调整支架和吊卡位置标高,加长吊标丝扣长度,使各吊卡受力均匀 k"UO c=   
k"UO c=   
调节网轴孔不严密 k"UO c=   
k"UO c=   
调节网轴孔处加装密封圈及密封盖 k"UO c=   
k"UO c=   
风口安装 k"UO c=   
风口偏斜 k"UO c=   
k"UO c=   
风口安装后,应用线坠吊直,不得偏斜 k"UO c=   
k"UO c=   
安装前未土建施工进行中间验收 k"UO c=   
k"UO c=   
安装前应根据图纸检查土建施工中留出的孔洞数量、位置、标高,对是否正确,合格后方准安装 k"UO c=   
k"UO c=   
安全监理细则   一、安全管理: 1、施工组织设计中,应有安全与文明施工内容。 2、督促施工单位对各类施工人员实行进场安全教育,且有时间、地点和内容记录,并履行受教育人签名手续。 3、特种作业人员严格按要求应持有劳动部门培训的上岗证;外省市在沪施工单位的架子工和井架搭设工必须持上海市劳动部门培训的上岗证,电工须持上海市劳动部门复训后的上岗证。 4、在现场内主要进出口处,应设置“五牌二图”、规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确。 五牌:(1 建设、设计。监理、施工单位及工地名称牌;      2 安全生产六大纪律牌;      3 防火须知牌;      4 安全生产无重大事故日计数牌;      5 工地主要管理人员名单及监督电话牌; 二图:(1 施工现场平面布置图      2 工程计划进度网络图   二、脚手架 1、除普通脚手架和高层建筑双排钢管脚手架外,任何形式的吊挂、爬、挑等特殊脚手架和其他承重架体必须有设计、计算依据,施工方案和安全技术操作规程,各类脚手架和承重架体须经企业技术和安全部门实施安装验收,合格后挂牌使用。 2、竹脚手架必须设置顶撑,上下顶撑与小横杆抵紧,垂直成线;落地顶撑必须搁在砼垫块、砌块或木板上。 3、脚手架里立杆与构筑物墙面间距大于25CM时,必须每隔四步设一道隔离。